07.06.2017, 13:13 | #1 | |
Проверка герметичности сварного шва резервуара под серную кислоту
Строитель
Лукоморье
Регистрация: 02.09.2003
Сообщений: 1,075
|
||
Просмотров: 2487
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
ЭПБ потом как делать будут? Нашёл ОСТ 26291-94 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" и ГОСТ Р 52630-12 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия". Посмотрите, по ходу одно и тоже, но ГОСТ актуальнее похоже. В нормативных ссылках к нему тоже куча документов, там посмотрите. Можно устаревший ПБ 03-605-03 полистать для ознакомления, он тоже к той же группе ОХНВП относится по устаревшему перечню. Почему вы не хотите двухсторонний стыковой шов выполнить без остающихся подкладок? В чём проблема? Насколько я знаю, предусматривается лаз специально для обследования в период эксплуатации. Пролистал ПБ 03-605-03, там как раз про люки-лазы есть раздел. А герметичность проверять по ходу "надувать" надо. Непроницаемость пенетрантами можно контролировать.
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 07.06.2017 в 22:53. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
В остающиеся подкладки я "вцепился", потому что они разрешены для нефтяных резервуаров и как-то вопрос с проверкой проницаемости в их решается. Вот и решил, что упустил что-то важное. Насколько я сейчас понимаю в моем случае необходим контроль швов узк(радиографический) 25% по табл. 21, керосином проверка швов на герметичность 100% и гидравлическое испытание в соответствии с п.6.11.18. "Испытание сосудов, работающих без давления (под налив), проводится наливом воды до верхней кромки сосуда ...". Хотя смысла в этом нет т.к. плотность воды меньше плотности серной кислоты, но заказчик почему то хочет. Если упустил что-то в цепочке рассуждений прошу подправить. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Вот как раз в СТО–СА–03–002–2009 П.19.1 и говорится про использование в.п. балок, как несъемной подкладки, но метод контроля герметичности шва который подошел бы для этого я не нашел в этом нормативе(возможно просто не смог найти). В принципе это я и спрашивал.
|
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
Можно часть стыковых швов выварить заранее, со всеми необходимыми методами контроля с прочими радостями в комплекте и они уже как бы не будут считаться недоступными для осмотра )))))
А снизу подобраться к днищу можно? (для банального мел+керосин?)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Не написал, что решил не делать остающиеся подкладки т.к. в этом случае мел+керосин не получится сделать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверка несущей способности стенки резервуара | rekrut222 | Металлические конструкции | 7 | 31.03.2017 05:02 |
Проверка поясных швов сварного пояса фермы | Бармаглотище | Металлические конструкции | 31 | 04.02.2016 00:05 |
Теоретическая задача: проверка сварного шва. | proteirei | Металлические конструкции | 9 | 09.07.2012 08:35 |
Проверка прочности косого сварного шва | eugenmax | Металлические конструкции | 1 | 29.05.2012 12:49 |
Проверка герметичности крышки люка | Alkor527 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.03.2011 10:47 |