Как стыковать арматуру вертикально несоосных колонн?
KTR
 
Регистрация: 16.06.2017
Сообщений: 3

Добрый день. Имеется 29 этажное здание, в котором вышестоящие колонны в торцах здания сдвигаются относительно нижних на 180 мм. Вопрос каким образом стыкуется арматура и как армируется капитель? Может кто имел дело с подобным?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 357
Размер:	62.4 Кб
ID:	189821  

Просмотров: 2907
 
Непрочитано 16.06.2017, 23:56
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,046


крайние стержни отгибать с отношением 1:6, т.е. вертикальный размер отгиба = 180*6=1080 мм

мне вот интересно, сдвижка на всех 29 этажах? т.е. верхняя колонна смещена относительно 1 этажа на 180*29=5220 мм??
как с расчетом дела?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 09:14
1 | #3
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Узлы стыковки есть в руководстве по проектированию ж.б. конструкций, там нужно делать отгиб как уже сказано выше.
Но в данном случае нужно расчетчика или ГИПа, которые такую хрень интересную колонну придумали попросить обосновать (в том числе расчетом) это решение.
Уделите пару минут времени и посчитайте какой момент будет в колонне от такого смещения.... Тут главный вопрос ЗАЧЕМ такое смещение нужно????
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 10:16
#4
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


Проще уже пустить наклонённую колонну
PashaStr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2017, 11:44
#5
KTR


 
Регистрация: 16.06.2017
Сообщений: 3


Спасибо за ответы! Такое здание уже есть построенное - бц Лотос в Москве, я же делаю курсовой проект на основании этого здания(правда у меня сдвижка 120 мм). За счет сдвижки колонн меняется геометрия в плане по высоте - одна сторона увеличивается, другая уменьшается,отсюда архитектурная выразительность. Расчет делал в Лире, колонны сечением 800х800 на 1-3 этаже и 800х500 на остальных этажах, бетон В45 арматура А800. Усилия и армирование прикрепляю.
Еще вопрос - как в таком случае рассчитывается толщина капители? Расчетом на продавливание мне достаточно толщины плиты перекрытия 250 мм с доп поперечным армированием. Или тут капитель идет как усиление под зависшую зоны вышестоящей колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.jpg
Просмотров: 198
Размер:	136.2 Кб
ID:	189834  
KTR вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 11:55
#6
Funk


 
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
крайние стержни отгибать с отношением 1:6, т.е. вертикальный размер отгиба = 180*6=1080 мм
Причем тут вертикальный размер? Если я ничего не путаю, тут играет роль размер по горизонтали от оси до оси изгибаемого стержня. 1:6 = 180/6 = 30мм. Не даром в руководстве указано допустимое значение смены сечения колонны ≤ 100мм, а у вас оно равно 180мм. В данном случае величина отгиба стержней будет равна размеру капители + размеру плиты перекрытия 380+250=630/6=105мм. Так или иначе, условие допустимого смены сечения колонны не выполняется, если судить по руководству по проектированию ЖБК.
__________________
noname

Последний раз редактировалось Funk, 17.06.2017 в 12:02.
Funk вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2017, 00:27
1 | #7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,046


Цитата:
Сообщение от Funk Посмотреть сообщение
Причем тут вертикальный размер? Если я ничего не путаю, тут играет роль размер по горизонтали от оси до оси изгибаемого стержня. 1:6 = 180/6 = 30мм
30 мм - это что?
если требуется сместить по горизонтали стержень на 180 мм, то высота отгиба = 180*6=1080 мм, а не 30
Цитата:
При этом перевод стержней из одного этажа колонны в другой осуществляется путем их отгиба с уклоном не более 1:6 (рис. 71, а, б). Часть стержней колонны нижнего этажа может быть доведена до верха перекрытия (рис. 71, б) и не заводиться в колонну верхнего этажа, если она там не нужна по расчету. В случае резкой разницы в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей выпуски следует устраивать установкой специальных стержней в количестве, необходимом для колонны верхнего этажа (рис. 71, в).
Цитата:
Сообщение от Funk Посмотреть сообщение
Не даром в руководстве указано допустимое значение смены сечения колонны ≤ 100мм,
в пунктик ткнете?


KTR, так колонны всех этажей смещаются относительно друг друга или только нескольких?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2017, 19:01
#8
KTR


 
Регистрация: 16.06.2017
Сообщений: 3


Колонны на всех этажах смещаются
KTR вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 08:45
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,046


тогда не понятно, почему по расчету эксцентриситет продольной силы в колонне всего е=М/N=1155/15906=7,3 см
есть разрез по зданию или чертежи колонны на всю высоту?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 10:40
#10
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KTR Посмотреть сообщение
Колонны на всех этажах смещаются
Разобрались как делать? Чтобы корректно выполнить ваш узел нужно ответить на вопрос, почему в руководствах везде присутствует эта цифра 1:6, откуда она взялась.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 12:44
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


расчетное сечение Х-2*180
остальное "лишний бетон"
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 15:10
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
расчетное сечение Х-2*180
остальное "лишний бетон"
Наверное не Х-2*180 а Х-180. Смещение 180, е=90
В таких колоннах запросто можно найти наклонную колонну+ лишний бетон
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_11.jpg
Просмотров: 81
Размер:	10.2 Кб
ID:	190198  

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 26.06.2017 в 15:18.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2017, 16:18
#13
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KTR Посмотреть сообщение
арматура А800
Оно в оригинале проекта было А800? Я Ат800 максимум д16 видел в живую... Хотя может в Москве оно и бывает
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как стыковать арматуру вертикально несоосных колонн?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема железобетонных колонн Flick Железобетонные конструкции 825 31.03.2023 20:31
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены Сазоныч Железобетонные конструкции 2 26.12.2012 07:37
Как стыковать 28 арматуру в ригеле lavr78 Железобетонные конструкции 9 05.09.2012 06:43