Есть ли смысл использовать жидкое стеко для цем.-песч. штукатурного раствора.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2017, 19:10 #1
Есть ли смысл использовать жидкое стеко для цем.-песч. штукатурного раствора.
yurakolomiets
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371

Здравствуйте, подскажите ответ на такой вопрос. Имеется открытая смотровая канава для локомотивов, в месте, где высокий уровень грунтовых вод. Планируется устройство наплавляемой гидроизоляции, устройство дренажа устройством лотка по дну канавы, а стенки канавы планируется оштукатурить. Слышал, что для большей водостойкости штукат. цем.-песч. раствора добавляют жидкое стекло. Имеются сомнения в идеальности работы оклеечной гидроизоляции, да и с другой стороны стенки подвержены влиянию осадков, канава то открыта. Дренаж отведёт воду, но хочется избежать разрушения штукатурки стенок канавы (чтоб дёшево и сердито). Есть ли у кого нибудь опыт применения жидкого стекла для штукатурки, а также опыт применения жидкого стекла для изоляции стенок колодцев. В случае применения таких составов, какие пропорции растворов?
Просмотров: 2234
 
Непрочитано 20.06.2017, 20:09
1 | #2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Послушайте. Рынок заполнен разными цементными составами. Зачем вам это? Зачем вам бодяжить что-то?
Offtop: Шальная мысль: Ааа, понял - это связано с финансами. Вы мажете чем-то самодельным, а подсовываете на оплату что-то покупное
1.5% от веса цемента + надо еще какой-то пластификатор. А эта смесь очень быстро твердеет и плохо пластичная.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 20:16
#3
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Я просто уверен, что ничего нормальное не купят, а если и купят, не уверен, что дорогая "блатная" штукатурка не посыпется, благодаря качеству работ, невозможности выполнить гидроизоляцию, как хотелось бы, или мнимой эфективности смеси. Так, хоть не очень жалко будет. Чтоб сделать нормально, нужно полностью разбить существующую канаву и сделать новую. А так хочется "малой кровью" отсрочить неизбежное. kruz, Вы применяли такое на практике, как результат?

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 20.06.2017 в 20:30.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2017, 20:49
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
высокий уровень грунтовых вод. Планируется устройство наплавляемой гидроизоляции, устройство дренажа устройством лотка по дну канавы, а стенки канавы планируется оштукатурить.
Оклеечную ГИ надо делать со стороны поступления воды, а не изнутри канавы, иначе это мертвому припарки. И дренаж надо делать для понижения УГВ снаружи вдоль стенок канавы.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2017, 21:31
#5
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Оклеечную ГИ надо делать со стороны поступления воды, а не изнутри канавы, иначе это мертвому припарки. И дренаж надо делать для понижения УГВ снаружи вдоль стенок канавы.
Согласен про гидроизоляцию, это и имел ввиду, но так сделать нет возможности, поэтому не надеюсь особо на гидроизоляцию, вода и так уйдёт через дренаж, хочу, чтоб дольше прослужила штукатурка. Дренажем также и отводиться вода от осадков, нужен и внутри.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 20.06.2017 в 21:38.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2017, 10:39
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Лучше уж посмотри в сторону Пенетрона или чего-то подобного. Правда со штукатуркой поверх поверхности обработанной Пенетроном надо быть аккуратным. Её может оторвать.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Есть ли смысл использовать жидкое стеко для цем.-песч. штукатурного раствора.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проблема списания перерасхода раствора для кладки Я123 Технология и организация строительства 6 14.05.2013 15:51
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Есть ли смысл создавать КБ? AVS Разное 62 31.07.2010 19:53
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04