Здравстуйте. Подскажите, пожалуйста! Требуется запроектировать монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста. Есть ли серия на такую конструкцию? Как проще посчитать перекрытие, как учитывать в расчете и в конструировании совместную работу бетона и опалубки?
Просмотров: 72831
 
Непрочитано 20.12.2010, 09:42
#2
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Ищи в поиске. Таких тем была уже куча.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 10:02
#3
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


мы подобное перекрытие армируем горизонтальными плоскими каркасами, укладываемыми в волну таким образом, чтобы поперечная ар-ра была внизу, лежала на выступающем ребре волны (обычно используем профнастил Н75 ГОСТ 24045-94), тогда у рабочей получается нужный контакт с бетоном. И вверху укладываем сетку (конструктивно). Толщина такого перекрытия 100 мм (для жилых и общественных зданий).
К сожалению, о наличии серий не знаю.
В расчете профнастил не учитываем, используем лишь как несъемную опалубку. А плиту считаем как обычную плиту (подбор арматуры на ширину 1 м при расчетном пролете). Правда, надо помнить и о шаге под профнастил
Hooliganka вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 11:11
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Еще подумайте, как лучше укладывать листы профнастила, в "нормальном" положении или в "перевернутом".
Вложения
Тип файла: pdf пример.pdf (6.2 Кб, 7671 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 19:50
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Еще подумайте, как лучше укладывать листы профнастила, в "нормальном" положении или в "перевернутом".
Но самое пристальное внимание уделите огнезащите Вашей несъемной опалубки. Если Вам удастся решить вопрос с огнезащитой, то можете учесть и совместную работу профлиста и бетона, предусмотрев определенные конструктивные мероприятия.
 
 
Непрочитано 20.12.2010, 21:34
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,043


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Но самое пристальное внимание уделите огнезащите Вашей несъемной опалубки. Если Вам удастся решить вопрос с огнезащитой, то можете учесть и совместную работу профлиста и бетона, предусмотрев определенные конструктивные мероприятия.
а можно несъемную опалубку сделать съемной и сэкономить на ней
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 22:48
#7
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а можно несъемную опалубку сделать съемной и сэкономить на ней
это уже будет другой тип перекрытия и совсем другое армирование.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:16
#8
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а можно несъемную опалубку сделать съемной и сэкономить на ней
Фишка монолита по профнастилу в том что не надо опалубку делать))))
И больше ни в чем
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 23:35
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Фишка монолита по профнастилу в том что не надо опалубку делать))))
И больше ни в чем
И еще в том, что не требуется, как после снятия обычной опалубки, облагораживать бетонную поверхность.
 
 
Непрочитано 21.12.2010, 05:32
#10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Аесли профнастил - только опалубка и не включается в работу перекрытия (а это довольно геморное мероприяие!) - при чем тут огнезащита? Защитный слой до рабочей арматуры требуемый и все тут. А говорил я о том, что при несимметричном рисунке профиля профнастила выгодно иногда и перевернуть листы,бетона при этом уйдет существенно меньше. Ну, или прорабу подсакзать это сделать
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 09:25
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Аесли профнастил - только опалубка и не включается в работу перекрытия (а это довольно геморное мероприяие!) - при чем тут огнезащита?
В этом случае огнезащита, действительно, не нужна. Но дело в том, что автор темы хочет включить в работу и профнастил...
 
 
Непрочитано 21.12.2010, 15:01
#12
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Ищите в download и изучайте "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом".
beholder вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:00
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,043


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Фишка монолита по профнастилу в том что не надо опалубку делать))))
И больше ни в чем
а разве то, что ребристое перекрытие дешевле плоского не фишка?


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
И еще в том, что не требуется, как после снятия обычной опалубки, облагораживать бетонную поверхность.
а зачем облагораживать? подшить ГКЛ и делов...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 16:56
1 | #14
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от виталий84 Посмотреть сообщение
как учитывать в расчете и в конструировании совместную работу бетона и опалубки?
Для общего развития можете почитать еще про анкера "NELSON":http://nelsonua.com/content/view/29/50/
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 17:32
#15
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Поищите :
-СТО 0047-2005;
-Рекомендации по проектированию монолитных ж-б перекрытий со стальным проф. настилом.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 12:31
#16
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Я расчитываю железобетон отдельно от профнастила, и соответственно подбираю арматуру. Но такой вопрос: профнастил нужно расчитать на вес свежеуложенного бетона, у меня пролет 6 м. и получаются большие прогибы, тогда я рассчитываю, поставив временные опоры, получается трех пролетная балка пролетом 2 м., по напряжениям и прогибам проходит, но потом же опоры убираются и остается один пролет 6м.Как себя поведет настил или при отвердении бетона пролет уже не влияет?

Я подобрал основную арматуру d=14 по одной в каждом гофре, как укладывается поперечно ей арматура, ее надо гнуть по волнам гофров???

Последний раз редактировалось Jaroslav222, 26.01.2011 в 12:40.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 12:42
#17
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Как себя поведет настил или при отвердении бетона пролет уже не влияет?
Не влияет. Во первых: - профнастил "прилипнет" к ж.б. плите и она должна выдержать все эти 10 кг на кв. метр ))), а во вторых даже если не прилипнет, то надо подобрать такой профнастил чтоб он сам себя на 6-ти метровом пролете держал.
По поводу проектирования ж.б. плиты по профнастилу - я от этого отказался, как-то не особо выгодно получается. Простой профнастил в работу не включается, необходим специальный профнастил с выштампованными "зубчиками" которые и анкерятся в бетоне, но он дорогой и себя не оправдывает. Второй способ - приваривать (ооочень осторожно, т.к. толщина профнастила маленькая) арм. стержни, чтоб они включили профнастил в работу. В общем если у вас нет опалубки, но есть много ненужного профнастила то можно и применить.
Я клал поперечную арматуру поперек волн, а на нее продольную. Поэтому рабочую высоту ж.б. плиты брал от верха профнастила, бетон в волнах взял простой нагрузкой.
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 12:52
#18
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Я клал поперечную арматуру поперек волн, а на нее продольную. Поэтому рабочую высоту ж.б. плиты брал от верха профнастила, бетон в волнах взял простой нагрузкой.
Если я взял профнастил высотой 75, а бетон тоже высотой 75 от верха настила, и если армировать по вашему методу, получается жб плита высотой 75 мм, в сравнении как мне предлагали без профлиста брать высотой 180 мм.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 13:02
#19
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
получается жб плита высотой 75 мм
по моему методу так и получается.
По идее можно заармировать ребра плиты так как в типовой ребристой плите ... тогда нижняя часть бетона тоже включиться в работу, но будьте настороже - ваши идеи на чертежах могут не воплотиться на стройке, по этой причине я и не армировал бетонные выступы.

Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 26.01.2011 в 14:24. Причина: дополнил
Алексей-pgs вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 18:42
#20
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Я ставлю в каждый гофр по вертикальному каркасику (снизу рабочий стержень, сверху - конструктивно) и объединяю их поверху распределительной конструктивной арматурой. Для фиксации нижнего рабочего стержня от горизонтальных перемещений в гофре при бетонировании, подвязываю к нему перпендикулярно горизонтальный коротыш, который упирается торцами в стенки гофра. А профнастил в расчете не учитываю - только как несъемная опалубка.
Dant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Рабочие чертежи монолитного прекрытия по металлическим балка и опалубкой из профлиста Artmen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.01.2010 11:04
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Предварительно напряженное монолитное перекрытие Abzorbo Железобетонные конструкции 31 05.02.2008 19:29