| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP. Электрика. Работа с кабельныи лотками и фитингами.

AutoCAD MEP. Электрика. Работа с кабельныи лотками и фитингами.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2017, 07:04 #1
AutoCAD MEP. Электрика. Работа с кабельныи лотками и фитингами.
Pave1
 
электроснабжение и автоматика
 
г. Пермь
Регистрация: 21.06.2005
Сообщений: 329

Всем привет.

Как правильно создавать новые кабельные лотки в AutoCAD MEP?
__________________
хочу все знать

Последний раз редактировалось Pave1, 10.03.2017 в 05:27.
Просмотров: 10940
 
Непрочитано 09.03.2017, 07:54
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Pave1, ты ищешь готовое или хочешь узнать, как делать самому?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 08:03
#3
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


Кулик Алексей aka kpblc, как работает, я разобрался.
Но, возможно, я что-то напутал.
По этому мне интересно, как другие работают с базой.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Данные кабельного лотка, необходимые для формирования спецификации это:
1. Позиция - отсутствует (у кабельного лотка в спецификации не заполняется)

2. Наименование - формируется вычислением в каталоге из описания ($PartName), ширины и высоты (FormatNumber($RW1,2) и
FormatNumber($RH1,2)) с добавлением разделительных и вспомогательных текстов.

3 и 4. Тип и Код - в конструкторе содержимого добавил новый параметр (Тип, Код). В конфигурации параметров изменил данные для Высоты RH1 и Ширины RW1 на Таблицу, добавленным параметрам так же выставил данные Таблица.
Открыл Редактор каталогов и на Базовой таблице заполнил по строкам соответствующие ячейки RH1, RW1, Тип, Код.

5. Завод - воспользовался существующим свойством Имя поставщика. Это свойство общее для всего каталога. В Cable Tray (Global) в этом свойстве вписан Autodesk, Inc.
Сделал новую базу, перенес в нее записи по кабельным лоткам и переписал Имя поставщика.

6. Единицы измерения решил хранить в характеристиках стиля.

7. Количество считается формулой (деление длины на 3000 с округлением в большую сторону).

7 и 8. аналогично 1.

----- добавлено через ~29 мин. -----
с фитингами поступил точно так же.

В принципе меня практически все устраивает, НО!
Создавай трассы кабельным лотком 1 я использую группу элементом созданную именно для кабельного лотка 1
Затем начинаю создавать трассу другим кабельным лотком и мне приходится в настройках трассировки кабельных лотков руками менять группу элементов.

Существует какая-то возможность каждому типу кабельных лотков присвоить свою группу элементов?
__________________
хочу все знать

Последний раз редактировалось Pave1, 09.03.2017 в 08:56.
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:15
#4
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,224


Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
Существует какая-то возможность каждому типу кабельных лотков присвоить свою группу элементов?
Существует, но для полного ответа выложите пример применения лотков, и саму базу (можно мне на mail)
Или сделайте подробный ролик.
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2017, 15:19
#5
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


вот пример
слева трасса выполненная первым типом, фининги первой группы
справа трасса 2 типом кабельного лотка, а фитинги все-равно первой группы
Вложения
Тип файла: zip Cable Tray1.zip (2.04 Мб, 180 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
пример.dwg (173.0 Кб, 354 просмотров)
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 14:14
1 | #6
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,224


Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
Существует какая-то возможность каждому типу кабельных лотков присвоить свою группу элементов?
Проверьте _AecbCableTrayPreferences в настройках лотка 1 стоял Лоток 2 см. рис.1
Здесь задублировано см.рис.2

Нажмите на изображение для увеличения
Название: CableTrayPref.gif
Просмотров: 213
Размер:	12.0 Кб
ID:	184826Нажмите на изображение для увеличения
Название: CableTrayPref_2.gif
Просмотров: 242
Размер:	13.4 Кб
ID:	184825Нажмите на изображение для увеличения
Название: CableTrayPref_3.gif
Просмотров: 218
Размер:	23.2 Кб
ID:	184828

Обратите внимание на правила, которые проверяются при
построении лотков см. рис3. на System
Если вы назначите этим лоткам разные системы, то никогда не будет
путаницы!

Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.03.2017 в 16:15.
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 18:20
#7
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


сделал две системы
https://yadi.sk/i/AJBSl8o73FTc6s
в настройках подправил
https://yadi.sk/i/4c6TX1ah3FTiRy
https://yadi.sk/i/CmTY3-7h3FTiaK
правила проверил, все так же
https://yadi.sk/i/VEPD9M5_3FTinm
но так и не понял, как системе задать определенную группу элементов
при изменении системы в окне добавления кабельного лотка определение группы элементов не меняется

----- добавлено через ~1 мин. -----
и тип присоединения в настройках трассировки кабельных лотков по прежнему "не определено"
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 19:40
1 | #8
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,224


Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
в настройках подправил
если всё как на скрине, то всё должно работать.
Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
но так и не понял, как системе задать определенную группу элементов
здесь >>
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-10_20-14-19.png
Просмотров: 104
Размер:	56.4 Кб
ID:	184844
PS
Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
при изменении системы в окне добавления кабельного лотка определение группы элементов не меняется
...всё правильно здесь ничего не должно меняться. Системы для того, чтобы не соединить провод 220В с проводом 12В.
Примерно то же самое с лотками, коробами и проч... аксессуарами.

Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.03.2017 в 20:54.
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 15:48
#9
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


VitalyAF, спасибо.
теперь понятно.

а как быть с крышками лотков?
1. как получить дополнительную запись в спецификацию
пока решил добавлять крышки точно так же как подвесы, но этот вариант мне пока не нравится

2. как изменить 3D графику лотка. Сейчас он больше похож на воздуховод. В конструкторе кабельный выглядит не так, как все остальное оборудование.
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2017, 23:20
#10
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,224


Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
2. как изменить 3D графику лотка. Сейчас он больше похож на воздуховод. В конструкторе кабельный выглядит не так, как все остальное оборудование.
Согласен, деталей немного, да они здесь и не нужны. За деталями вам надо в другой продукт идти,
в Inventor, например. Внешний вид лотка в MEP можно в некоторых небольших пределах
изменить в настройках см. рис.1 Сетчатый лоток в виде сетки, перфорированный в две линии.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: CableTrayPref_5.gif
Просмотров: 200
Размер:	15.7 Кб
ID:	184861 Нажмите на изображение для увеличения
Название: CableTrayPref_4.gif
Просмотров: 177
Размер:	17.2 Кб
ID:	184862

Уголки, крестовины и прочие отводы не используем, они дорогие, монтаж трудоёмкий,
поставки не дождёшься!!! Всё это можно сделать из лотка.

Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
1. как получить дополнительную запись в спецификацию
А что он у вас, отдельной позицией идёт? Укажите в названии - Лоток с крышкой...
Поправить графику наверно можно, но нужно ли, не уверен.
Вы чем вообще занимаетесь?
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 06:51
#11
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


1. "рисовать" крышку отдельно не хочется вообще. В идеале хочется использовать что-то типа группы/сборки, примерно такие же, как в AutoCAD Electrical.
В принципе, графикой крышки можно пожертвовать, но заказывается она отдельно. Соответственно в спецификации идет отдельной стройкой со своими данными.

2. Общий вид хочется изменить в основном для того, чтоб в Navisworks кабельный лоток визуально более наглядно отличался от воздуховода.
Видимо, ответ на этот вопрос уже получен. Спасибо.
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 15:12
#12
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


https://youtu.be/hzNGkR3Chh
__________________
хочу все знать

Последний раз редактировалось Pave1, 19.03.2017 в 20:10.
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2017, 19:39
1 | #13
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,224




Проще использовать MEP шаблон!
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 11:36
#14
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


при создании кабельного лотка перехожу из плоскости XY в плоскость YZ и размеры ширина и высота меняются местами.
как избежать этого?

https://yadi.sk/i/7YG_6b5c3GALaj
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 12:56
#15
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,224


Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
ширина и высота меняются местами.
На экране пусть остаётся как есть, а в марке или этикетке верните им правильное значения с помощью формулы.
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 13:19
#16
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


решение не супер, но можно и так
осталось понять, как в формуле определить, где надо менять местами высоту и ширину, а где нет.
на картинке один и тот же элемент
https://yadi.sk/i/Dg97xS7L3GAc5M
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 14:08
#17
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,224


Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
решение не супер, но можно и так
У вас лоток свой? Попробуйте оставить в нём только те размеры, которые есть в реальных лотках.
Т.е. чтобы не дать проге выбирать несуществующие высоты лотков...
Я подобное для коробов делал...
Если не поможет, то второй вариант с формулой.
Вставьте в формулу значения высот и ширин лотков из каталога, сравнивайте с текущими, меняйте местами Width и Height.
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 14:23
#18
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Попробуйте оставить в нём только те размеры, которые есть в реальных лотках.
Т.е. чтобы не дать проге выбирать несуществующие высоты лотков...
сделал
теперь вообще не дает фитинг вставить и новый сегмент нарисовать
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 14:34
1 | #19
VitalyAF


 
Регистрация: 19.07.2005
Россия
Сообщений: 3,224


Цитата:
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
сделал
теперь вообще не дает фитинг вставить и новый сегмент нарисовать
проверить времени нет...
Тогда второй вариант, правьте формулой!
PS
Это не ошибка.

Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.03.2017 в 14:46.
VitalyAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 15:09
#20
Pave1

электроснабжение и автоматика
 
Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Сообщений: 329


в конструкторе содержимого добавил к вычислению сравнение парамметром , теперь имя размера формируется правильно.
спасибо
__________________
хочу все знать
Pave1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP. Электрика. Работа с кабельныи лотками и фитингами.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обозначить уклон трассы кабельных лотков Mixon2010 Инженерные сети 6 09.10.2014 10:46
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Aliasedit в AutoCAD 2012 русский Jerald AutoCAD 5 06.12.2012 13:53
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
Autocad MEP 2009 русский хелп gRanid Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 12.03.2010 22:40