| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры

Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2014, 10:55 #1
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры
Скрепер
 
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 13

Всем привет!
Вот такой вопрос: ставите ли вы в ж/б стенах горизонтальную арматуру в зоне перепуска вертикальной арматуры с шагом 10d или прогоняете по всей высоте стены с шагом 15d? (процент армирования примем менее 1.5 %)
откуда сомнения: в старом Руководстве по конструированию ж/б конструкций есть требование по шагу хомутов колонн в зоне перепуска продольной арматуры 10d (п.3.71), в пособии к СП 52-101-2004 вот такая фраза (п. 5.23) "расстояния между хомутами внецентренно-сжатых элементов в месте стыкования рабочей арматуры внахлестку должны составлять не более 10d".
Вроде бы все ясно, речь идет только о хомутах, то есть колоннах, но все-таки... ведь в зоне перепуска имеются дополнительные горизонтальные усилия
Просмотров: 5556
 
Непрочитано 02.04.2014, 11:32
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,987
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Горизонтальная арматура в стенах - это не аналог поперечной. В стенах роль хомутов выполняют шпильки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 15:26
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,653


Получается можно устанавливать горизонтальную арматуру в монолитных стенах с шагом требуемым по расчету и нет никаких конструктивных требований к ней? Достаточно мне ф6(250) при вертикальной ф16(300) - вот и закатываю на всю высоту всё шестеркой с шагом 250?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 15:56
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Получается можно устанавливать горизонтальную арматуру в монолитных стенах с шагом требуемым по расчету и нет никаких конструктивных требований к ней?
Если стыков в нахлест нет, то шуруйте, заглянув в 63 СП.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Достаточно мне ф6(250)
Восьмерка у нас с шагом не более 400 мм.

Если растянутый нахлест, то Пособие к СП 52-101-2003, п.5.38, 63 СП п.10.3.30 и в Бюллетене 87 есть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 16:31
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,653


8.3.12 СП 52-101-2003 к стенам применимо? Можно стену назвать "внецентренно сжатым линейным элементом"? Или этот пункт скорее не к горизонтальной арматуре стены, а к шпилькам? Хотя все равно 1,5% не наберу.

Стены сжаты. Вертикальная арматура большей частью конструктивно ф12(200). Стыкуется внахлёстку. Горизонтальная тоже стыкуется внахлёстку.
В 10.3.30 СП 63 (в пособии к СП 52-101-200з тоже самое) про поперечку только: "усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой арматурой"
Если у меня стена сжата, то и арматура сжата - относится ли ко мне это требование?

Или сжата/растянута - исполняй? А как исполнять тогда? Просто прикинуть, что в зоне стыка (500мм для сжатой) 2 стержня поперечки будет (при шаге 250 мм). 1ф12 это 1,131 см2. Делим на два и выходит, что с таким шагом надо ф10? Либо в зоне стыка уменьшать таки шаг... Тогда основной вопрос - применим ли этот пункт к сжатым стенам?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 16:49
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Тогда основной вопрос - применим ли этот пункт к сжатым стенам?
Я считаю, что не относится.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Или сжата/растянута - исполняй?
Я исполняю, чтобы перебздеть.
Вложения
Тип файла: docx 106.docx (255.3 Кб, 244 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36