Непрочитано 06.06.2017, 16:53
Огнезащита металлической лестницы в гостинице.
Snubrick
 
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 2

Здравствуйте! Имеется металлическая лестница в гостинице на 6 этажей. Здание 2-й степени огнестойкости, по СП требуется только конструктивная защита. Лестница представляет из себя косоур в виде двутавра 20К1, к верхней полке которого приварен 20 швеллер (стенкой). В гранях швеллера выполнены пропилы и в эти пропилы вварены ступени. Проблема в том, что лестница "дизайнерская" и если обшить её минватными листами (что считаю самым эффективным и лёгким способом), то вся "красота" пропадёт...
1) Может кто сталкивался с такой проблемой?
2) Обшивать только косоуры, швеллеры и балки (из стены), на которые они опираются? Ступеньки же не обшивать?
3) Есть ли более "красивые" пути решения проблемы?

Помогите, пожалуйста, в первый раз встретился с металлической лестницей в общественном здании... Очень надеюсь на форум. Спасибо!
Просмотров: 16307
 
Непрочитано 08.06.2017, 15:29
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Коллеги, можно сколько угодно возмущаться необходимостью огнезащиты, искать в ней тайный смысл и предлагать свои альтернативы, но кодекс надо чтить. Ступени являются часть марша? Являются. Если в ФЗ написано: обеспечить R60 для маршей - вынь да положь. И для косоуров, и для ступеней.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 04:55
#22
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Коллеги, можно сколько угодно возмущаться необходимостью огнезащиты, искать в ней тайный смысл и предлагать свои альтернативы, но кодекс надо чтить. Ступени являются часть марша? Являются. Если в ФЗ написано: обеспечить R60 для маршей - вынь да положь. И для косоуров, и для ступеней.
Перила тоже являются частью ступеней и для меня не редкость слышать требования пожарных по защите всех металлоконструкций марша.
"Дизайнерскую" лестницу лучше не использовать на путях эвакуации... либо ступени предусматривать с заливкой бетоном или отделкой керамогранитом.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2023, 11:33
#23
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Доброго!
Раньше где-то было написано, что пожар воздействует снизу, и требование вроде не распространяется на защиту сверху.
А сейчас где-то написано?

У меня похожая ситуация.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2024, 06:31
#24
Aborigin


 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 43


Здравствуйте, ну что, кто-нибудь защищал ступени и настил площадок из рифленки уже)?
Aborigin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита металлической лестницы в гостинице.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме Mari_Babae Архитектура 0 17.02.2016 11:28
Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти Campai Железобетонные конструкции 22 29.05.2014 17:35
узел примыкания металлической лестницы к плите перекрытия Lento4ka Архитектура 14 11.11.2011 09:35
Допустимо ли проектирование металлической лестницы, как второго эвакуационного выхода из помещения детского кафе? Надежда Павловна Архитектура 3 27.07.2009 19:46
Расчетная схема металлической закругленной лестницы vitek_mir Архитектура 23 18.09.2007 02:51