Как определить высоту горловины пожарного резервуара?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2017, 18:03 #1
Как определить высоту горловины пожарного резервуара?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245

Проектирую пожарный резервуар. Возник вопрос с установкой люка приемного лаза. Допустим толщина дорожной одежды 400мм плюс 100мм толщина утеплителя, и того на 500мм нужно заглублять поверхность резервуара от поверхности земли. Принимаем эту отметку как за константу. Вопрос в определении высоты стенки приемного лаза. Люк серийный, габариты привел на картинке. Путем простеньких вычислений, прихожу к выводу, что высота стенки при таком заглублении должна быть 145мм. И вот это меня смущает. Что это за стенка такая?

Что делать? У меня есть несколько вариантов:
1) Так и оставить
2) Увеличить заглубление, допустим до 800мм, стенка тогда будет 445мм, что уже как вроде неплохо. Но тогда придется и грунта вырыть больше
3) Что-нибудь сделать с люком. Допустим, не делать стенки лаза вовсе, а вместо них поставить какое-нибудь опорное кольцо, при необходимости переварив усилительное ребро, на которое опирается люк.

что делать? ДА и вообще верный ли у меня подход?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: w_0rK3H_i8I.jpg
Просмотров: 422
Размер:	91.5 Кб
ID:	189272  

__________________
I'm trained for nothing
Просмотров: 3011
 
Непрочитано 06.06.2017, 22:54
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
ДА и вообще верный ли у меня подход?
А с технологией Вы совсем не завязаны? Сливы там, переливы, патрубки? Обычно это в целом решается и назначается отметка. С точки зрения геологии стоит посмотреть в какой слой уходите, что с грунтовыми водами, что со всплытием.
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
плюс 100мм толщина утеплителя,
Утеплитель для резервуара так понимаю? А нужен он на такой глубине?
Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Что это за стенка такая?
А вот этот фактор уже даже не вторичный. Если сильно смущает - выведите монолитом все конструкцию до крышки люка, а так делаются борта и 50, и 70 и 100 мм
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 23:28
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,601


В СП по канализации указаны высоты люков в колодцы на газонах, тротуарах и дорогах.
Предлагаю слизать с них эти высоты.

Также мне сложно представить себе люк на проезжей части, выступающий в проекте за пределы асфальтобетона. Я ещё могу понять, что дорогу не уплотнили и она осела. Но сразу так...

В конструкции входа рекомендую предусмотреть поручни за пределами резервуара. В любом виде они будут полезны.
А в правильном виде, должны ещё быть и удобны.
Самое удобное, что доселе видел - боковые петли-балясины без ступеней, торчащие вверх рядом с люком. Не уверен, что тут так получится.

Резервуар таких маленьких размеров рекомендую выполнить наземным или даже встроить его куда-нибудь.
И тщательно пересчитать требуемый объем. Тут у вас до 5 куб.м. Зачем столько ? Кто вам дал задание на такой маленький объём ? Должно быть, наверное, порядка 50-100 куб. м ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.06.2017 в 23:33.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 18:31
#4
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Николай Г., отметку назначили исходя из толщины дорожной одежды. Насчет нужен-ненужен не знаю. Лишним не будет

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В СП по канализации указаны высоты люков в колодцы на газонах, тротуарах и дорогах.
поподробней пожалуйста. Я не нашел там такой инфы при беглом просмотре


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также мне сложно представить себе люк на проезжей части, выступающий в проекте за пределы асфальтобетона.
почему за пределы? Я ведь как раз так и рассчитал, чтобы уровень крышки люка был вровень с землей. Хотя может нужно бы и утопить

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тут у вас до 5 куб.м. Зачем столько ?
это разрез. Расстояние в свету 6м, длина 25м

у меня вопрос в логике. Вы, когда делаете резервуары, также рассчитываете отметки и запариваетесь насчет габаритов люка? Просто коллега сказал не парься и назначь как в примере. Другой ответил, что по месту сами выровняют. Вроде и мелкий вопрос, но хочу сразу все точки над i расставить
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 20:30
1 | #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,601


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Я не нашел там такой инфы при беглом просмотре
А как же гугл ? Ищите сами, вам же надо.

Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Я ведь как раз так и рассчитал, чтобы уровень крышки люка был вровень с землей.
Не помню чего там в СП было написано про дорогу.
По логике правильно. Чуть чуть было бы неплохо утопить, так как это всё-таки Россия и у нас дороги не самые лучшие. Дорога осядет, люк останется торчать. Но тут, конечно, не угадаешь. Я бы 20-50 мм дал бы на осадку полотна... Не знаю.

Очень важно вокруг люка тщательно уплотнить грунт дорожной одежды. Примерно год смотрел в окно как ежедневно слетала крышка с обычного колодца, вокруг которого асфальт испортился, обнажился щебень и образовалась ямка на которую наезжали колёсами и сносили крышку.
Рекомендую указывать там слои уплотнения тоньше и т.п.
Рекомендую использовать вокруг люка более прочную конструкцию одежды, если вдруг окажется что их можно совмещать в одной дороге.

Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Вы, когда делаете резервуары, также рассчитываете отметки и запариваетесь насчет габаритов люка?
Да.
На подземные пожарные резервуары вроде серии были. Поищите по интернету. Но вашего там вроде бы как не было. Но могу наврать.

Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Просто коллега сказал не парься... Другой ответил, что по месту сами выровняют.
Как говорил один известный человек, у каждой проблемы есть имя фамилия и отчество.
Расскажите-ка нам ФИО своих коллег. Мне кажется, что страна должна знать своих героев.

Хочу ещё добавить, что тут ещё от конструкции люка ведь будет зависеть отметка. Которая вообще по хорошему у вас в РД быть должна...
И, кстати, утепление верха резервуара и люка вы же не забыли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.06.2017 в 20:35.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 16:51
#6
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Вот, вычитал. СП 32. Не понял только что значит "усовершенствованное покрытие". Которое не даст осадку со временем или как?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
хочу ещё добавить, что тут ещё от конструкции люка ведь будет зависеть отметка
вот, я об этом и говорю. Что из-за конструкции люка приходится варьировать высоту стенки приемного лаза, чтобы крышку люка вывести на отметку поверхности земли
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 23:09
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,601


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
усовершенствованное покрытие
Это просто один из типов покрытия. Не помню что означает буквально.
Термин и перечисление покрытий есть в СП по дорогам.

Ну может и не сильно придётся. Тут надо рисовать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 09:18
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,763


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Что из-за конструкции люка приходится варьировать высоту стенки приемного лаза
Из чего лаз? монолит? из колец?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2017, 10:23
#9
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Типовой проект на колодцы.

"Усовершенствованное покрытие" - это всё, что лучше, чем грунтовка Старый термин.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2018, 15:43
#10
Green!


 
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 7


Подскажите, пожалуйста, а как выполняется утепление люка пожарного резервуара?..
Green! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить высоту горловины пожарного резервуара?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить вакуум в резервуаре для воды? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2016 08:59
Как определить расстояние от площадки для слива топлива до трансформаторной подстанции? easyant93 Пожарная безопасность 2 11.02.2016 12:09
Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ? Peter Конструкции зданий и сооружений 10 07.01.2016 19:08
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой Katy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2010 13:01
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22