Непрочитано 07.06.2017, 11:29 #1
Обосновать замену фунд. болтов М20х1120 на М24х800 для крепления стойки к фундаменту
Igor94
 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 1

Добрый день!
В проекте кж, по каким-то своим причинам, использовали болты М24х800 по 4 шт в анкерном блоке на фундамент. Эти решения прошли экспертизу. В задании от производителя стоят болты М20х1120 тоже 4шт. Нагрузки не большие, вертикальная сила 1,5т, перерезывающая сила 1,5 т. Если менять проект под болты производителя, то изменятся объемы материалов, что уже нельзя делать. Как можно обосновать принятые болты? И можно ли вообще изменять длину болта ?
Просмотров: 1131
 
Непрочитано 07.06.2017, 21:13
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Igor94 Посмотреть сообщение
Как можно обосновать принятые болты?
Расчетом обосновывается как правило и конструктивными требованиями.
Цитата:
Сообщение от Igor94 Посмотреть сообщение
можно ли вообще изменять длину болта ?
Можно все. Длина болта зависит от: требуемой выступающей части, от типа принятых болтов, от расстоянию между болтами, от действующих усилий.
Цитата:
Сообщение от Igor94 Посмотреть сообщение
В задании от производителя стоят болты М20х1120 тоже 4шт.
Что производим - то? Для оборудования вопрос такой замены может вылезти в то, что просто невозможно будет установить оборудование - отверстия не те, длины резьбы не хватит гайку закрутить или наоборот увеличенная длина упрется в раму.

Тут вопрос к авторам проекта, там полная информация.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 21:26
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,598


Цитата:
Сообщение от Igor94 Посмотреть сообщение
В задании от производителя стоят болты М20х1120 тоже 4шт.
Offtop: А производитель не может регламентировать длину болтов. Только конструкцию рамы станка, диаметр болтов и где они.
И тихонько советовать неразумным проектировщикам, что длину лучше бы сделать такую...
Задание на болты приходит от завода в проектную организацию, и там уполномоченный инженер КЖ0 считает и так и сяк и получается что получается. Иногда поглядывает на то, что нарекомендовали...


Не прочитал всю тему внимательно.

Тут 2 пути.
Или рассверливать раму станка под М24.
Или менять болты.
Решение о рассверливании должно быть согласовано с заводом изготовителем.

Обращаю внимание, что скорее всего на руках проектировщика на момент принятия решения о болтах задания на болты не было. Инженеры тоже не тупые, им просто чертежей не дают.
А сейчас когда вы заплатили за станок и естественно вам дали установочные чертежи на него...
Это если распутывать клубок вины.
Цитата:
Сообщение от Igor94 Посмотреть сообщение
Если менять проект под болты производителя, то изменятся объемы материалов, что уже нельзя делать.
И, соответственно , это последняя проблема, которая вас должна волновать. Главное же - чтобы не обрушилось и чтобы можно было собрать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.06.2017 в 21:31.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обосновать замену фунд. болтов М20х1120 на М24х800 для крепления стойки к фундаменту

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12
Что за особенность крепления колонны бигборда к фундаменту vecher Основания и фундаменты 5 24.11.2008 10:56
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов Евгений, Екатеринбург Конструкции зданий и сооружений 3 09.03.2007 19:03