Непрочитано 23.06.2017, 11:39 #1
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Допустим рассматриваем Г-образный рамный узел, где арматура колонн загибается в балку и где по-идее нужно анкерить стержни балки в колонну, допустимо ли анкеровкой колонн убить 2-х зайцев? Если верхнее армирование балки совпадает по диаметру с армированием колонн или даже меньше? Если не понятно объяснил могу приложить чертежик)

И тут же спрошу: допустимо делать отгиб 90градусов не в низ, а в стороны. Допустим если монолитная балка входит в монолитный пояс и не хватает высоты пояса для анкеровки.
Просмотров: 1705
 
Непрочитано 23.06.2017, 11:59
#2
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
арматура колонн загибается в балку
Так сделайте накладным стержнем, в чем проблема-то?

Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
допустимо делать отгиб 90 градусов не в низ, а в стороны
Допустимо и даже рекомендуется.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 12:04
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
арматура колонн загибается в балку
Допустимо

Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
допустимо делать отгиб 90градусов не в низ, а в стороны. Допустим если монолитная балка входит в монолитный пояс и не хватает высоты пояса для анкеровки.
Посмотрите на это по другому. Вам надо Му (изгибающий момент) балки передать в Мх (крутящий момент) монолитного пояса. Поэтому верхнюю арматуру балки нужно соединять с верхней дальней от балки арматурой монолитного пояса, чтобы максимально эффективно распределить усилия на дальнюю грань. И необходимо учесть кручение при задании сечения и армировании монолитного пояса.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 14:30
#4
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Посмотрите конструирование рамного узла в пособии по конструированию.
gogaru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 15:40
#5
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Так сделайте накладным стержнем, в чем проблема-то?


Допустимо и даже рекомендуется.
Накладной стержень уменьшает расстояние между стежнями и делает узел перенасыщенным арматурой. Интересует вопрос именно про использование арматуры колонны (выпусков), как анкеровки окончания балочных стержней.

Есть конкретный пункт где-то в нормах посвященный анкеровке в стороны? Буду признателен если поделитесь!

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Допустимо


Посмотрите на это по другому. Вам надо Му (изгибающий момент) балки передать в Мх (крутящий момент) монолитного пояса. Поэтому верхнюю арматуру балки нужно соединять с верхней дальней от балки арматурой монолитного пояса, чтобы максимально эффективно распределить усилия на дальнюю грань. И необходимо учесть кручение при задании сечения и армировании монолитного пояса.
Про монолитный пояс хорошее объяснение, спасибо. Так же бы про рамный узел и вариант с подобной анкеровкой!)

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Посмотрите конструирование рамного узла в пособии по конструированию.
смотрел и не раз) вопрос немного в другом, варианта с анкеровкой балки за счет арматуры колонн в пособиях не встречал поэтому и решил спросить, может кто-то так делал или в нормах находил такое решение.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 15:54
#6
dr_house

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.12.2012
Украина
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Есть конкретный пункт где-то в нормах посвященный анкеровке в стороны? Буду признателен если поделитесь!
в нормах таких деталей нет, видел в информационном бюллетене № 87 стр. 23 (тут есть в download)
Если заменить анкеровку верхней арматуры балки выпуском из колонны, то этот самый выпуск нужно запускать в балку на величину нахлеста. Такой случай имеет место быть
dr_house вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 16:11
#7
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
смотрел и не раз) вопрос немного в другом, варианта с анкеровкой балки за счет арматуры колонн в пособиях не встречал поэтому и решил спросить, может кто-то так делал или в нормах находил такое решение.
Попробуй посмотреть на этот вопрос под другим углом, если точнее поверни пособие на 90
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2017, 16:41
#8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


армируется не балка и не колонна, хм.. они не знают какая арматурина кому принадлежит... армируется узел. потому не важно откуда ноги растут - их балки или из колонны.

относительно пояса.. что такое пояс? обычно так называют жб элемент свободно лежащий на кирпичной кладке. тогда какой там в балке к нему примыкающей может быть момент? ситуация странная.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
анкеровка верхней арматуры балок КАМЕНЩИК Железобетонные конструкции 12 06.03.2013 02:04
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? nikx Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2012 13:47
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Узел сопряжения колонн и балок I'm_Dmitriy Конструкции зданий и сооружений 9 22.12.2007 00:46