29.09.2011, 18:58 | #1 | |
Проблему с расчетом фундамента в Robot
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 8678
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Максимальное давление на фундамент - 1022,26кН.
Ваше 141,9кН со скриншота - это всего лишь поперечная сила в элементе 42 (нижнее покрытие). и тогда при условии, что R действительно 200кН/м2 А=1022.26/(200-20*1,4)=5,94 (2,5х2,5м) в вашем варианте 2*1,4 не верно: 1,4 - высота фундамента в метрах, 2 - удельная масса фундамента в т/м3, 200 - сопротивление грунта в кН/м2, 141,09 - кН. Приведите единицы измерения в СИ. p.s. Тема должна быть не в ветке Robot, а ветве Конструкции. Вопрос совершенно не в программе Робот |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 12
|
Не совсем. Коэффициент y в формуле - средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах и равен 200 гН/м3. А вот тут моя ошибка - 200 гектоНьютонов - это все таки 20кН/м3, а не 2. Сколько раз зарекался сидеть допоздна... Ошибки просто тупейшие бывают.
Эта красивая картинка с результатами - как ее получили? Что за опция? (Робота знаю так себе - в основном самоучка) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 12
|
Вроде разобрался. Это реакции опор?
Если так, то как это посчитать в Роботе - в версии 17,5 он считать ленточный фундамент не хочет, говорит что опция нереализована. Изменилось это в других версиях или надо искать другой способ расчета? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Ленточный фундамент считается в версии 2010 и выше. Только откуда у вас там лента если имеется сетка колонн. У вас явный столбчатый фундамент на естественном или свайном основании.
Выбираете узел. Щелкаете на расчет столбчатого фундамента и вперед (это если естественное основание). Ну а если свайное, то тут либо ручками, либо при помощи других програмулек. |
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Добрый день, коллеги!Проблема такая:считаю ленточный фундамент в robot 2017, фактическое армирование виду по СНиП, других вариантов собственно и нет. Создал шаблон армирования и шаблон расчета, но по какой-то причине не выбирается шаблон опции расчета...я его ставлю, а он слетает и как следствие армируется лента произвольно. В чем проблем?
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях | вовава | Основания и фундаменты | 36 | 25.03.2020 14:55 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |