| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возникли вопросы по проектированию железобетонного купола.

Возникли вопросы по проектированию железобетонного купола.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2012, 22:12 #1
Возникли вопросы по проектированию железобетонного купола.
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Возникли вопросы по проектированию купола.
Диамметр 3,6м, высота - 1,8м.
Подскажите куда можно глянуть по расчету и проектированию таких сооружений, производству работ.
Архи настаивают делать его из легкого бетона (битолайта). Нужно как-то отбится расчетами и умными фразами.
Единственный, пока, мой довод, что из легкие бетоны не годятся для ответственных конструкций.
Просмотров: 5599
 
Непрочитано 05.07.2012, 22:14
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а сверху купола - что? сам купол - просто покрытие?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 22:14
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Да - просто покрытие. На картинках была какая-то декоративная хрень и все (наболдажник что ли...).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 22:15
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Пантеон(диаметр 48м) кажется минимум на треть(а то вся половина) из легкого бетона сделан.
Расчеты куполов есть в справочнике архитектора за 1956 год.
По расчету купол диаметром 3,6м и высотой 1,8 пройдет без армирования - хоть из кирпича, хоть из легкого бетона.
Offtop: Не отмажешься
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 22:18
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Да как-то стремно делать из легкого бетона. Я видел как этот бетолайт делают прямо в миксере. Что за характеристики - хз.
Посмотрю книги - поломаю голову.
Offtop: Пантеон делали строители, а тут хз - кто делать будет с нашим производством работ. нужно еще подумаьт над опалубкой.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2012, 22:23
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Опалубка для купола отдельная песня - могут понадобится хорошие кровельщики.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03890(1).jpg
Просмотров: 400
Размер:	232.6 Кб
ID:	83401  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_4853(1).jpg
Просмотров: 329
Размер:	273.5 Кб
ID:	83402  

Последний раз редактировалось ЛИС, 05.07.2012 в 22:29.
 
 
Непрочитано 06.07.2012, 09:12
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


http://dwg.ru/dnl/9642. Пособие по проектированию пространственных железобетонных конструкций

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2012 в 09:48.
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 09:36
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Опалубка для купола отдельная песня - могут понадобится хорошие кровельщики.
Это потому, что у них не было инвентарных лесов. Тогда всё веселее и проще.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 10:50
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Это потому, что у них не было инвентарных лесов. Тогда всё веселее и проще.
возможно - не интересовался.
 
 
Непрочитано 06.07.2012, 11:10
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


кстати, Yuzer, а почему купол должен быть именно оболочкой? как вариант - сделать металлический каркас-ребра, а дальше что угодно - подшивка ГВЛ, штукатурка (все равно твой купол шпаклевать будут изнутри).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0001_1500.jpg
Просмотров: 218
Размер:	111.0 Кб
ID:	83422  
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 14:15
#11
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


попробуйте из стеклофибробетона (если конечно в Вашем регионе есть производители). а поверхность покрыть Пенетроном. По идее тогда и кровельный материал не понадобится.
Конструкция получится легкой и прочной.
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 20:41
#12
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Архи хотят только бетон (или закзчик).
Да и по производству работ скорее всего будет бетон.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 22:02
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда расчет можно сделать и в скаде. все равно армирование будет конструктивным (привет ЛИСу). насчет легких бетонов - при таких размерах вполне можно сделать. хотя я любитель тяжелого бетона и базальтового утеплителя.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2012, 22:54
#14
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Сделать металлокаркас (швеллер 12-14 или ГСП 120х50 с шагом 1,5 -2 метра) и по нему оболочку из торкретбетона (толщина 5-7см) с армированием стержнями (диам. 10-12 А-III) - в церквях так делали . достаточно хорошо получалось. стоит уже лет 10 - трещин нет (по ним -по куполам - потом еще и роспись делали) красиво получалось!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
6346-15.1-КЖ-29,30 Пояса и оболочки сводов.dwg (225.8 Кб, 2174 просмотров)
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 23:03
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


У нас тут в кукольном театре торкретирование сделали - наши уже на обледование выезжали (посыпалось).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 14:32
#16
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
У нас тут в кукольном театре торкретирование сделали - наши уже на обледование выезжали (посыпалось).
По количеству дебилов с дипломами стоительству составляет конкуренцию лишь медицина...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 16:46
#17
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
По количеству дебилов с дипломами стоительству составляет конкуренцию лишь медицина...
Я обратил внимание, что толкового вы ничего не говорите всюду советуете выкинуть дипломы (у вас он, наверное золотой), все время говорите что все дебилы.....вам не надоело…
Вы случаем не тролль? или павлин?
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2012, 17:58
#18
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Архи хотят только бетон (или закзчик).
Да и по производству работ скорее всего будет бетон.
Попробуйте все таки уговорить их на СФБ.
Вот как раз купол из СФБ в Киеве делали.
http://www.youtube.com/watch?v=iwbZYstJSR4
Штука не дешевая в изготовлении. Но легкая и прочная. В некоторых случаях, несмотря на высокую цену на СФБ даже дешевле получается, за счет маленького веса. А внутри базальтовый утеплитель выполнить. И гипсухой обшить.

Последний раз редактировалось nikx, 09.07.2012 в 17:58. Причина: правка ссылки
nikx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возникли вопросы по проектированию железобетонного купола.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет железобетонного ребристо-кольцевого купола в лире. DonniDarko Лира / Лира-САПР 6 14.02.2011 12:13
Как посчитать в Лире опорное кольцо железобетонного купола Фантик Лира / Лира-САПР 4 09.05.2010 01:45
Расчет сферического железобетонного купола ASDF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.10.2009 18:01