| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предел огнестойкости покрытия по профлисту

Предел огнестойкости покрытия по профлисту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2015, 18:04 #1
Предел огнестойкости покрытия по профлисту
User2015
 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 10

Здравствуйте. В проекте заложено покрытие производственного здания с несущим настилом из профлиста по прогонам (профлист, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция)
Шаг опорных прогонов 3 метра. Требуемый предел огнестойкости покрытия RE15 (степень огнестойкости здания III). Пожарный инспектор ссылается на рекомендации "Огнестойкость и пожарная опасность
совмещенных покрытий с основой из стального профлиста и утеплителями из пенополистерола" в котором сказано что для обеспечения R15 шаг прогонов под профлист не долен превышать 2,4 метра.
По практике применяют шаг до 6 метров но результатов огневых испытаний данных покрытий в свободном доступе нет.
Если кто знает, киньте ссылку на испытание, пожарный расчет либо иной документ на покрытие с шагом прогонов под профлист 3 метра либо более.
Просмотров: 4664
 
Непрочитано 02.06.2015, 11:15
#2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от User2015 Посмотреть сообщение
Пожарный инспектор ссылается на рекомендации "Огнестойкость и пожарная опасность
совмещенных покрытий с основой из стального профлиста и утеплителями из пенополистерола"
Замените утеплитель на минвату.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 14:17
3 | #3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Согласно МД 115-08 "Огнестойкость и пожарная опасность совмещенных покрытий с основой из стального профилированного листа и утеплителя из пенополистирола. Рекомендации":
" 6.1. Для огнезащиты совмещенных покрытий с требуемым пределом огнестойкости RE 15 и классом пожарной опасности К0 (15) рекомендуется выполнить следующие основные мероприятия:

а) для устройства настила следует использовать стальной профилированный лист типа Н75 по ГОСТ 24045 (не ниже) толщиной не менее 0,8 мм; шаг расположения не защищенных от огня стальных прогонов, на которые укладывается настил, - не более 3,0 м;"

Так что вы, User2015, еще раз документ внимательно прочитайте. Нет там таких указаний как вы назвали - про ограничение шага прогонов 2,4 м. Ну и в конце то концов - просто защитите эти прогоны от огня. Например, покрасьте их огнезащитной краской. А еще лучше - замените утеплитель на негорючий материал.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предел огнестойкости покрытия по профлисту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47