| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.05.2018, 08:53 | #1 | |
Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
||
Просмотров: 4006
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Конструктивная огнезащита гораздо тяжелее и, если в проекте была заложена тонкостенная, то и в расчете ферм могли доп. нагрузки не учитывать. А так, идея здравая - заделать зазор чем-нибудь, потом красить. Только это "что-нибудь" должно быть несгораемым, обычный герметик не подойдет. Можно попробовать забить зазор минватой, потом зашпаклевать .
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Цитата:
Я думаю сначала в этот зазор забить жгут (любой, например ЖГУТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 15 ММ Жгут для межпанельных швов Вилатерм) на глубину приблизительно 10 мм, а затем эти 10мм заполнить огнезащитным герметиком типа Герметик огнезащитный ведро 20кг (DS1201) (такой в инете нашел, первый попавшийся). А потом после высыхания покрасить огнезащитным составом |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 39
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Как раз, если не учитывать две полки обращенные друг к другу (предполагая, что в зазор огонь не будет проникать) в периметре обогреваемой поверхности, то по приведенной толщине металла достаточно, а если рассматривать отдельный уголок, то приведенной толщины металла не хватает
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
Если фермы обрушить, а нижние этажи будут стоять - это не значит, что фермы участвуют в "геометрической неизменяемости каркаса". Фермы в 99,9% случаев являются обычным покрытием, их огнезащищать не
нужно. Если эта ферма одноэтажного здания, то и колонны этого здания будут относится к конструкциям покрытия, их тоже не нужно огнезащищать. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? | pgsKh | Металлические конструкции | 13 | 10.11.2017 10:06 |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Требуется выполнить конструкции деревянных ферм здания конюшни | ALEX_2015 | Поиск исполнителей | 0 | 27.01.2017 12:33 |
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке | Yuzer | Металлические конструкции | 13 | 11.10.2012 10:34 |