| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр

Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2018, 08:53 #1
Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657

Имеется ферма из уголков соединенных в тавр. Расстояние между уголками 10 мм. Крепление ферм к колоннам жесткое, т.е. фермы участвуют в геометрической неизменяемости каркаса. Требуется огнезащита ферм. Вопрос: чем можно заполнить зазор между уголками, чтобы качественно выполнить огнезащиту элементов ферм, ведь таким образом элементы ферм будут сплошными тавровыми и у этих элементов приведенная толщина металла будет больше, чем у отдельных уголков, тем более, что огнезащита полок уголков через зазор 10мм невозможна. Идея пока только одна, заделать зазор герметиком до монтажа ферм, а потом после монтажа выполнить огнезащиту цельного таврового сечения
Просмотров: 4006
 
Непрочитано 30.05.2018, 09:42
#2
GogMagog


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 39


У Вас скорее всего по приведенной толщине металла получиться применить конструктивную огнезащиту. В таком случае зазоры можно игнорировать, ЯТД.
GogMagog вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2018, 10:08
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего по приведенной толщине металла получиться применить конструктивную огнезащиту.
Конструктивная огнезащита гораздо тяжелее и, если в проекте была заложена тонкостенная, то и в расчете ферм могли доп. нагрузки не учитывать. А так, идея здравая - заделать зазор чем-нибудь, потом красить. Только это "что-нибудь" должно быть несгораемым, обычный герметик не подойдет. Можно попробовать забить зазор минватой, потом зашпаклевать .
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 10:28
#4
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Конструктивная огнезащита гораздо тяжелее и, если в проекте была заложена тонкостенная, то и в расчете ферм могли доп. нагрузки не учитывать. А так, идея здравая - заделать зазор чем-нибудь, потом красить. Только это "что-нибудь" должно быть несгораемым, обычный герметик не подойдет. Можно попробовать забить зазор минватой, потом зашпаклевать .


Я думаю сначала в этот зазор забить жгут (любой, например ЖГУТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ 15 ММ
Жгут для межпанельных швов Вилатерм) на глубину приблизительно 10 мм, а затем эти 10мм заполнить огнезащитным герметиком типа Герметик огнезащитный ведро 20кг (DS1201) (такой в инете нашел, первый попавшийся). А потом после высыхания покрасить огнезащитным составом
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2018, 12:07
#5
GogMagog


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Конструктивная огнезащита гораздо тяжелее и, если в проекте была заложена тонкостенная, то и в расчете ферм могли доп. нагрузки не учитывать. А так, идея здравая - заделать зазор чем-нибудь, потом красить. Только это "что-нибудь" должно быть несгораемым, обычный герметик не подойдет. Можно попробовать забить зазор минватой, потом зашпаклевать .
Я конечно не знаю что за проект, но в моей практике к огнезащите всегда предельное внимание со стороны пожарных... Мы в проекте стараемся закладывать только такие узлы, которые прошли пожарную сертификацию у производителя... Но конечно здания разные и заказчики тоже.
GogMagog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 08:16
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
У Вас скорее всего по приведенной толщине металла получиться применить конструктивную огнезащиту. В таком случае зазоры можно игнорировать, ЯТД.
Как раз, если не учитывать две полки обращенные друг к другу (предполагая, что в зазор огонь не будет проникать) в периметре обогреваемой поверхности, то по приведенной толщине металла достаточно, а если рассматривать отдельный уголок, то приведенной толщины металла не хватает
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2023, 13:37
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663



На чем остановились в итоге по огнезащите фермы из уголков?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2023, 10:19
#8
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На чем остановились в итоге по огнезащите фермы из уголков?
Эксперт по пожарной безопасности сказал однозначно рассматривать уголки отдельно
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2023, 12:34
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Эксперт по пожарной безопасности сказал однозначно рассматривать уголки отдельно
и вы отказались от уголков, приняли стенку 10, оштукатурили?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2023, 13:18
#10
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492


Если фермы обрушить, а нижние этажи будут стоять - это не значит, что фермы участвуют в "геометрической неизменяемости каркаса". Фермы в 99,9% случаев являются обычным покрытием, их огнезащищать не
нужно.
Если эта ферма одноэтажного здания, то и колонны этого здания будут относится к конструкциям покрытия, их тоже не нужно огнезащищать.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2023, 10:22
#11
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Фермы в 99,9% случаев являются обычным покрытием, их огнезащищать не
нужно.
Бывают жесткие крепления ферм к колоннам серия 2.440. в.2.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
оштукатурили?
Конструктивную приняли
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2023, 11:11
#12
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Бывают жесткие крепления ферм к колоннам серия 2.440. в.2.
И на что это влияет? В одноэтажном здании обрушение покрытия хоронит нижний этаж при любом креплении фермы к колонне. А обрушение покрытия уже означает, что этаж под ними уже выгорел и там живых нет.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2023, 12:11
| 1 #13
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 974


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если эта ферма одноэтажного здания, то и колонны этого здания будут относится к конструкциям покрытия
Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду.
Бам вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как выполнить огнезащиту ферм из уголков в тавр

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? pgsKh Металлические конструкции 13 10.11.2017 10:06
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Требуется выполнить конструкции деревянных ферм здания конюшни ALEX_2015 Поиск исполнителей 0 27.01.2017 12:33
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34