| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок

Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2004, 16:31 #1
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок
 
Сообщений: n/a

Подскажите, как правильно задавать нагрузку на перекрытие от кирпичных перегородок, не зная предварительно, где именно они будут. Спасибо.
Просмотров: 11766
 
Непрочитано 23.10.2004, 17:08
#2
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Цитата:
3.6. Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения
на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа (50 кгс/).
3.7. Коэффициенты надежности по нагрузке для равномерно
распределенных нагрузок следует принимать:
............................................
Коэффициент надежности по нагрузке от веса временных
перегородок следует принимать в соответствии с указаниями п. 2.2.
СНиП 2.01.07-85*
Serz вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2004, 19:40
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Смотря для чего.
1. Если для сбора нагрузок на фундаменты - можно собрать нагрузку на наиболее насыщенном перегородками участке перекрытия и, банально разделив на площадь участка, считать так. Естественно, округлив в большую сторону. Давая такие рекомендации, я представляю себе здание с жесткой к.с.
2. Если необходимо рассчитать само перекрытие, да при "свободной" планировке (ха-ха), да при большой высоте этажа - тут лучше назначать с запасом ("на дурака").
.........................
Чтоб спать спокойней
lee на форуме  
 
Непрочитано 23.10.2004, 19:42
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Блин, перечитал начальное сообщение и понял, что мои рекомендации подходят при условии работы, если есть аналог.
....................
Или что-то похожее на аналог : )
lee на форуме  
 
Непрочитано 23.10.2004, 20:40
#5
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Гость
Отнеситесь критически к рекомендациям СНиПа.
Обратив внимание, на фразу..... ВРЕМЕННЫХ перегородок.......
кто скажет Вам, или кому Вы докажете, что планировка построенных квартир или предприятий, является временной,а если временной , то на сколько?
Примите их, как кирпичные конструкции постояннанные, возводимые на перекрытии соответственно со всеми должными в этом случае коэффициентами. И ИМХО, следуйте совету их подсчёта и приложения, пока не найдёте аргументированного опровержения.
Нагрузка уж больно серъёзная.
wjea вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск