Непрочитано 28.04.2011, 20:42 #1
Возможно ли размещение административных помещений над складом ?
GIP
 
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396

Интересует разрешение нормативов на такое размещение.

Смотрим СП 4.13130.2009 Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям

Цитата:
5.1.8 Проектирование административных и бытовых зданий и помещений в составе объектов
класса функциональной пожарной опасности Ф5 следует производить в соответствии с требованиями
раздела 6 настоящего свода правил.....

6.1.18 При проектировании административных и бытовых помещений и зданий высотой до 50 м
(включая мансардный этаж) объектов производственного и складского назначения следует пользо-
ваться положениями настоящего раздела, представленными ниже
смотрим ниже (обратите внимание, что идет разделение зданий на складского и производственного назначения)

Цитата:
6.1.20 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производ-
ственных зданий.
Пристройки I и II степеней огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II сте-
пеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.
Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже
II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б следует отделять
противопожарными стенами 1-го типа.
Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных
зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа.
6.1.21 Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках
производственных зданий категорий В, Г и Д:
- I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0;
- IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности.
6.1.22 Вставки следует отделять от производственных помещений противопожарными стенами
1-го типа.
Вставки от производственных помещений категорий В, Г, и Д допускается отделять:
в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 про-
тивопожарными перегородками 1-го типа;
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 — про-
тивопожарными стенами 2-го типа.
Встройки следует принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных
помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
Встройки от производственных помещений категорий В, Г, и Д допускается отделять:
в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 —
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 — про-
тивопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопо-
жарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений не должна превышать
площади пожарного отсека, установленной в [1].
ни слова о складских зданиях

и если в приведенной выше цитате предъявляются требования к перекрытиям, то значит, что административные помещения над производственными помещениями можно располагать, со складскими непонятка

В СНиПЕ на складские здания СНиП 31-04-2001

Цитата:
4.3 Административные, бытовые здания и помещения для работающих на складах следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04.
поехали смотрим СНиП 2.09.04 Админ и бытов здания

Цитата:
1.6*. Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках производственных зданий I, II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0, IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности категорий В, Г и Д.
фактически получили переадресацию на СП, что цитировал в начале , т.е. нас пустили по кольцевому этапу
В актуализированной версии СНиПа 2.09.04 нас уже конкретно отправили на СП. Но в СП про складские тишина...

Может кто либо что сказать по этому вопросу ?
Просмотров: 19211
 
Непрочитано 28.04.2011, 20:57
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Дак а разве п 6.1.18 не распространяет требования к производственным зданиям и на складские?
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 20:59
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Дак а разве п 6.1.18 не распространяет требования к производственным зданиям и на складские?
ну так ниже расписаны только производственные здания, а по классу функциональной пожарной опасности складские и производственные различаются Ф5.1 и Ф5.2, нет уверенности, вот в чем вопрос. Пункт 6.18 говорит только где смотреть...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 10:13
#4
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Я не сомневался, что требования для абк в складских и производственных зданий одни и те же. Видимо вопрос трактовки, как библия
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2012, 17:02
#5
BladuMup


 
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 33


Знаю, что отвечаю поздно... но вдруг тема для кого-то будет актуальна:
СП 4.13130.2009
6.3.12 Вспомогательные помещения для обслуживающего персонала следует размешать в от-
дельно стоящих зданиях.
Допускается располагать вспомогательные помещения в пристройках в торце производственных
зданий со стороны размещения помещений категорий В1—В4, Г или Д (за исключением зерноочисти-
тельных отделений мельниц).

т.е. только в торце, а верх это не торец, т.е. нельзя
BladuMup вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли размещение административных помещений над складом ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2011 12:43
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Размещение складских помещений столовой в цоколе. Vlasov SV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2010 14:09
Проект помещений под размещение тамографа vano007 Конструкции зданий и сооружений 12 16.01.2008 18:55