Непрочитано 19.03.2019, 15:37 #1
Комбинированый фундамент 3 в 1 (Бут + ФБС + лента)
Leospnz
 
Пенза
Регистрация: 19.03.2019
Сообщений: 5

Добрый день!

Купили в деревне неподалеку от города (15 км) участок 20 соток. Цена оказалась вполне привлекательная. Из бонусов к участку оказались подведенный водопровод, электричество на соседнем участке и газ поблизости. Самым интересным бонусом оказалось наличие на участке бутового фундамента 13х17 метров.
Форма примерно такая:
_ _ _ _ __
|_...|....._|
...|...|...|
...|...|...|
...|_.|._.|
Прямоугольник 13х17, разделенный пополам + 2 "уха" 3х7 метра.

С документами на участок хозяин отдал проект двухэтажного кирпичного дома на 2 семьи. "Ушки" предусматривались как прихожие.

Старый хозяин участка, утверждал, что бутовый фунтамент заложен на глубину 1,8м, делал его родственник. Перед покупкой участка с помощью двух лопат было произведено точное исследование, которое показало, что родственник заложил бут на глубину только 0,8м + небольшая песчаная подушка. Этому фундаменту тоже несколько лет и трещин на нем я не заметил. Рядом несколько лет назад по тому же проекту был построен такой же кирпичный дом, трещин в основании или по стенам не заметил, но и раскопок не проводил.

ТТХ по участку:
Грунт: 40 см земля, 30-40 см суглинок, глубже - хорошая глина
Глубина промерзания для Пензы - 1,6 м
Фундамент устроен вровень с уровнем земли.

ТТХ по средствам:
Есть доставшиеся почти бесплатно доборные блоки ФБС двух типов 60х60х60 и 60х60х30. Первые планирую использовать под несущие стены, вторые - под все остальное.


Собственно, теперь мучаюсь дилеммой: что делать с этим фундаментом?
1. Если фундамент отстоялся пару зим и с ним ничего не случилось, можно ли его использовать для строительства одноэтажного кирпичного дома (но стены 4 метра), несмотря на то, что он заложен лишь на 1/2 глубины промерзания? Если поставить на бутовое основание в один ряд блоки ФБС?
2. Поступил совет от одного проектировщика, сделать что-то вроде ж/б балки:
- на бутовый фундамент уложить 4 нитки арматуры д14, закрыть раствором и сразу ставить блоки ФБС.
- следом поверх блоков положить те же 4 нитки д14, и закрыть их раствором. Получиться эдакая балка.
- по этой конструкции красным кирпичом выводить ноль под укладку ж/б плит.

Насколько такая конструкция будет хорошо работать?
В блоках ФБС предполагаются зазоры для обслуживания коммуникаций в подвале - насколько уверенно будет работать верхняя нитка арматуры, закрытая по 5 см раствором снизу и сверху?

Буду признателен за толковые ответы и советы.
Просмотров: 1016
 
Непрочитано 19.03.2019, 16:20
1 | #2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для Пензы 1,6 это нормативная глубина промерзания для песков, расчетная будет как раз 0,8 м.Для глин еще меньше. Если трещины не появились, стало быть подошва ниже глубины промерзания. Проектировщик правильно сказал сделать обвязочные арматурные пояса-затраты небольшие, надежность больше. Думается ничего страшного нет.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 15:06
#3
Leospnz


 
Регистрация: 19.03.2019
Пенза
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для Пензы 1,6 это нормативная глубина промерзания для песков, расчетная будет как раз 0,8 м.Для глин еще меньше. Если трещины не появились, стало быть подошва ниже глубины промерзания. Проектировщик правильно сказал сделать обвязочные арматурные пояса-затраты небольшие, надежность больше. Думается ничего страшного нет.
Спасибо!
А по зазорам между блоками - решить вопрос укладываением на верхнюю ленту перемычек при выводе кирпичом "нуля" под пустотные плиты? Или можно замонолитить эти перемычки самому?
Leospnz вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 16:04
1 | #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно и самому
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Комбинированый фундамент 3 в 1 (Бут + ФБС + лента)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы guliya Основания и фундаменты 8 08.09.2018 10:07
Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке? KostyanR Основания и фундаменты 7 20.06.2018 17:19
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57