| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.12.2014, 08:45 | #1 | |
Усиление стен здания напряженными металлическими поясами
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 11128
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140
|
Можно устраивать и так и так). Ниши и борозды, заделываемые безусадочными или расширяющимися растворами, это как вы заметили эстетика. А открытие тяжи легче обслуживать, красить и т.п.
К тому-же ниши и борозды нельзя заделывать сразу после установки тяжей, так как эти самые тяжи подлежат повторному натяжению, через определенные промежутки времени (полгода, год), до их окончательной стабилизации. И только потом уже декоративная отделка. Так что применяйте как Вам удобно |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
На мой взгляд решение по стяжке относительно длинного здания тяжами не является хорошим. Тяж сам по себе не спасает от неравномерности осадок здания, не повышает жесткость стены. Я бы предложил использовать швеллера (№12...16), притягивать их к стене шпильками, можно даже стянуть их между собой. Площадь сечения у швеллера больше чем у тяжа - значит при одинаковых продольных усилиях трещины будут немного меньше, да и жёсткость сечения больше.
__________________
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 13
|
Тоже были такие мысли. Но не могли бы вы по-конкретней описать конструкцию предложенного решения?
А так же ответить на вопросы по данному решению. Какая оптимальная длина для применения данного решения? Выше пояснили, что разницы нет, делать штрабы или нет. И что обжатие происходит только через уголки. Вы тоже так считаете? Какой способ крепления уголков в углах? Можно и на растворе налепить? ----- добавлено через 32 сек. ----- Фото фасадов к сожалению не раскрою Последний раз редактировалось Olto, 25.12.2014 в 13:29. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Всё зависит от того, можно ли оставить пояса поверху кирпичной стены (выполняют ли они временную роль или допускается по архитектурным соображением оставить их на поверхности стены) или обязательно "топить" в кладку. Решения можно смотреть в типовых альбомах (основные это Мальганов А.И. Плевков В.С. Полищук А.И. Восстановление и усиление аварийных и реконструируемых зданий (1990) и http://dwg.ru/dnl/6345).
Любая Разница всё-таки есть, лучше ложить в штрабы - жесткость увеличивает. Однако, основным критерием является, то что швеллера стягиваются шпильками с определённым шагом, т.о. "перехватываются" все локальные трещины, швеллер выступает как бы затяжкой между двумя шпильками. Да, все зависит от того как вы законструируете усиление. Кроме того, нужно представлять как будет выполняться усиление. Везде пишут, что нужно такие тяжи греть и одновременно затягивать. Как проконтролировать, до какой температуры нагрета арматура? Сколько сварщиков должно быть если длина здания больше 30м? Качество и профессионализм строителей должен на высоте для таких решений. А потом ещё и нужно подтягивать, как замечено выше. Последнее фото - усиление тяжами.
__________________
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34
|
Кроме того, необходимо обеспечить огнестойкость здания. Обычно, после усиления, все стальные элементы оштукатуревают (для 2 степени огнестойкости). Обычно, помимо усиления тяжами стен, выполняется усиление основания под подошвами фундаментов под стены здания (но не всегда).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |