Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться.
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Выполнен узел в КМ, по серии.
Помогите, пожалуйста, разобраться как работают пластины из t30 приваренные внутри колонн. И можно ли их как-нибудь заменить и на что?
На заводе жалуются, что их трудно сверлить.
Какие аргументы привести, в защиту серийного узла?

Вложения
Тип файла: pdf uzel1.pdf (34.8 Кб, 885 просмотров)

Просмотров: 8820
 
Непрочитано 14.11.2007, 11:05
#2
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


в защиту серийного узла приведите серию)
если не поможет предложите отдать сверление на нормальный завод.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 19:05
#3
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


На растяжение! я так понял ,что колонна высокая и на балку большая нагрузка, скорее всего что толщина пластин оправдана !
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 19:59
#4
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Так это ж - обратный фланец. Работает на изгиб. Толщины полки колонны оказалось недостаточно, вот его и поставили.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 20:01
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Эта пластина работает на расслой, поэтому она должна быть выполнена из стали с гарантированными Z-свойствами, то есть т.н. фланцевая сталь 14Г2АФ по ТУ (не путать с такой же по ГОСТ). Некоторые мазохисты вырезают часть полки колонны и вваривают туда эту пластину чтобы уменьшить расход стали.
По поводу узла вызывают сомнения отв. диам.26, под в/п болту должно быть 27-28, хотя нормам это не противоречит.
Марки сталей в узле не обозначены, поэтому на всякий случай сообщаю, что фланцевая сталь с углеродистой варится весьма хреново.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2007, 20:29
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


КМ рисовали не строители, а механики походу. Там и болты кстати высокопрочные, с усилием затяжки 24-27 тс. Отверстия должны быть обозначены не кружками а треугольничками )). Да и ребра горизонтальные которые скромно подписаны 8 и 9 (это наверно позиция )) ) варятся с разделкой к полкам колонны. И они тоже скорее всего сталь С345
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2007, 08:47
#7
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Спасибо за ответы.
Нашел, кстати, серию 2.440-2.
Там на узлах так и нарисовано, что толщина обратного фланца 30-50мм.

AIK, спасибо за подробную информацию. Расскажите, пожалуйста, как именно обратный фланец работает на расслой. И как определить необходимую толщину?

str02, да, ребра там из С345, единственно, разделка не показана. Это очень плохо?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2007, 09:56
#8
DK


 
Сообщений: n/a


to AIK
Не понял почему пластины работают на расслой. По моему, в направлении их толщины они сдавливаются болтами, а не растягиваются.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2007, 11:23
#9
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
to AIK
Не понял почему пластины работают на расслой. По моему, в направлении их толщины они сдавливаются болтами, а не растягиваются.
Наверное, в том месте где приваривается ребро, соединяющее обратный фланец с противоположной внутренней гранью полки колонны.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 22:04
#10
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
КМ рисовали не строители, а механики походу. Там и болты кстати высокопрочные, с усилием затяжки 24-27 тс. Отверстия должны быть обозначены не кружками а треугольничками )). Да и ребра горизонтальные которые скромно подписаны 8 и 9 (это наверно позиция )) ) варятся с разделкой к полкам колонны. И они тоже скорее всего сталь С345
Нет, это просто чертеж КМД, поэтому отверстия нарисованы кружочками.
Разделка швов не указана, это недочет. Кроме того нет обработки контакных поверхностей в соединении, следовательно болты высокопрочные будут работать на растяжение, а не так как им положено работать....
не маловат ли катет для опорного столика... не знаю какая опорная рекция... но все же проверьте...
нет строжки торца колонны у опорной плиты и самой опорной плиты, значит усилия со стержня колонны должны передаваться катетами швов, но они тоже не указаны, видимо поставлены конструктивно....
SergL прав, обратный фланец работает на изгиб, тощины полки колонны на отгиб как правило не хватает, поэтому ставят обратный фланец.
расслоя в этом случае нет и быть не может....
Larisa вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 22:44
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Larisa
Вы бы обратили внимание на дату сообщений. 5 лет уж минуло. Построено поди все давно.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 06:42
#12
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


ой, ваша правда....
только почему-то эта темка в горячих темах была....
Larisa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления "Сендвич". Помогите разобраться. luin Конструкции зданий и сооружений 18 10.12.2013 13:49
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34