| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?

Подпорная стенка наклонилась что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2008, 17:34
Подпорная стенка наклонилась что делать?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?

PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 5435
Размер:	97.2 Кб
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 4440
Размер:	104.0 Кб
ID:	5802  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 121912
 
Непрочитано 01.06.2008, 20:48
#281
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Еще раз слазил на 1 страницу.
1. Стенка имеет изломанную геометрию в плане
2. На фотках отчетливо видны участки, где грунт не отсыпан, но стенка все равно наклонилась.
3. Не видно никаких сооружений со стороны грунта, где-то вдалеке виднеется забор.
4. Ниже подпорной стенки уклон рельефа продолжается.
ИМХО на 14 страницах стенка рассматривалась как вещь в себе, все решения предлагались исходя из использования только полосы в 1,5 м вдоль стенки.
Ничего, интересно.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2008, 21:07
#282
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


AIK, 1 стенку мы решили закопать, а вторую спасти, поэтому первую не рассматривай...
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 03:13
#283
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


К #279
Цитата:
спасибо за чертеж!, если бы немного пораньше..., мы уже строим, надеюсь наша получется не хуже вашей
1. Я так понял что вы контрофорсами разрезаете старую подпорку и балкой сдерживаете
2. Вот на счет упорной плиты не понял, она ведь тоже может наклонится?
1. В стенке прорезаются два проема высотой 600 и 800мм шириной 200мм в местах устройства контрфорсов. Верхнюю обвязочную балку можно убрать при достаточной жесткости верхней части стены.
2. Ленточный фундамент на относе от стенки жестко (монолитно) соединен с контрфорсом и не может повернуться при возможном горизонтальном перемещении стенки. Фундамент воспринимает вертикальную нагрузку, предотвращая поворот стенки, и горизонтальную, предотвращая смещение.
Я работаю по принципу: Сначала думай, а потом делай!
Принцип: "Думать некогда - работать надо" это твой стиль.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 08:40
#284
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Lev_37, не дают думать, в том то и проблема, говорили что в проектную организацию обращались, там месяц проект будут делать, с расчетами исследованиями, а мы тут в форуме за три дня все работы провели...(ко всему прочему я очень много интересного узнал просто раньше я с нуля всегда делал а тут с реконструкцией пришлось столкноться)


PS Я так понял что вы связали упорную стенку посредством контрофорсных участков которые на вашем рисунке засыпаны гравием?
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 08:52
#285
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Lev_37, не дают думать, в том то и проблема, говорили что в проектную организацию обращались, там месяц проект будут делать, с расчетами исследованиями, а мы тут в форуме за три дня все работы провели...(ко всему прочему я очень много интересного узнал просто раньше я с нуля всегда делал а тут с реконструкцией пришлось столкноться)


PS Я так понял что вы связали упорную стенку посредством контрофорсных участков которые на вашем рисунке засыпаны гравием?
Тема была начата 25.04.2008 а сегодня уже 2.06.2008 и не думаю, что ВАШЕ dextron3 решение верное.
А вот институт по крайней мере сделал бы нормальные обследования и за проектировал надежную конструкцию.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 09:05
#286
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


DEM, решение я получил на третий день, потом подкорректировал согласно замечаниям AMS.

PS Если бы чертежик Lev_37, был поранее я бы и его внес, но там есть проблема что отсупать от стены нужно по минимуму, а у вас три метра...
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 09:23
#287
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Интегральный сплав технологий: "Jamshooting & Brevnompodperning"
AIK вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 09:34
#288
опус


 
Сообщений: n/a


AIK!
Переведите
Цитата:
"Jamshooting & Brevnompodperning"
Мне это тоже надоть у книженцию записать.
Да и может быть и еще кому со временем понадобится из присутствующих!
Всякое - тута на форуме - случается с подпирающими конструкциями!
 
 
Непрочитано 02.06.2008, 09:59
#289
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
AIK!
Переведите
Мне это тоже надоть у книженцию записать.
Да и может быть и еще кому со временем понадобится из присутствующих!
Всякое - тута на форуме - случается с подпирающими конструкциями!
Джамшутинг & Бревномподержинг
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 12:00
#290
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


dextron3 - помогли, как смогли по той ограниченной информации, что вытянули из вас и это не проектные решения, а принципиальные схемы. Без расчетов, подтверждающих, или корректирующих их они так и остаются схемами и не более того. Интуиция, каков бы не был опыт не в силах угадать, что за грунты за подпорной стенкой. А то, что к подошве ботинок прилипает глина для расчетов подпорных стен этого явно недостаточно.
Основные две задачи, которые неободимо было принципиально решить:
1. Выполнить и уширить консоль по низу стены, которой как оказалось фактически и не было.
2. Увеличить массу подпорной стенки и перевести ее из разряда гибких консольных в массивную гравитационную, удерживающую откос опорной площадью и собственным весом( кстати, схема нагружения стенки, нарисованная в вашем посте 245 мягко говоря не очень эффективна - ц.т. заполнения необходимо смещать как можно ближе к плоскости стены).
Свайный вариант, молитная защемленная с грунтовыми анкерами, шпунты не осуществимы по ряду причин, основные из которых технические. Были в нашем городе почти два года немцы, но они в конце зимы со своей техникой уехали, но не к dexstron3 - в Алмату, а в Питер к DEM-у.
Так что остается использовать при ее строительстве только лопаты и носилки.. А если надо, то и бревнами поддержат - на случай сейсмики. Хотя сомневаюсь, что при сейсмике 9-10 баллов кому-либо стенка или коттедж еще будут нужны.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 13:54
#291
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
...сомневаюсь, что при сейсмике 9-10 баллов кому-либо стенка или коттедж еще будут нужны.
Остаётся надеяться на землетрясение 9-10 баллов, на следующий день после завершения "реконструкции" стеночки. На него и списать ВСЁ А там и тему с форума можно будет удалить, чтобы не нашли концов
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 13:59
#292
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


AMS, Вам нравиться решение которое предложил Лев, мне кажется что оно очень даже интересное?, особенно как контрофорсы держут упорную стенку? Может пока не поздно пересмотрим?
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 14:00
#293
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


по разнообразию разрабатываемых тем и скорости работы я предположил бы, что под ником dextron3 скрывается некая проектная конторка... из недоучившихся студентов, но с огромным инженерным чутьем.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 14:09
#294
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump!
А ты знаешь, интуитивно и мне так все время кажется! Но ты первый это сказал!

AIK!
Вот Вас интуиция редко обманывает, да и мыслите Вы нестандартно - не могли бы Вы изложить свою точку зрения по данному вопросу?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 15:19
#295
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


опус, все гораздо проще я выполняю все разделы поэтому на разных темах общаюсь, сижу дома, проектирование как хобби..
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 15:39
#296
опус


 
Сообщений: n/a


dextron3! Я и так у же стал нервный и ты еще туда же
Цитата:
сижу дома, проектирование как хобби..

Последний раз редактировалось опус, 02.06.2008 в 19:41.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 15:51
#297
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


опус, я скоро на работу устраваться буду, еще месяц опыта понабираюсь, а там у меня не будет интернета...
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 17:12
#298
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
опус, я скоро на работу устраваться буду, еще месяц опыта понабираюсь, а там у меня не будет интернета...
Ну что ж ты не сказал, что переезжаешь в Питер и идешь ко мне работать брошюровщиком.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 00:57
#299
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


dextron3, огромная просьба: перед тем, как смените профессию, пожалуйста залейте свежие фотографии с места событий. Интересует буквально все - общий план, мизансцены, шокирующие кадры, портреты строителей (групповые желательно)...наиболее удачные на Ваш взгляд фотографии, все что Вам самому больше понравилось.
ПС
Уверен, каждый участник обсуждения будет Вам благодарен.
__________________
С уважением,
Drulya.

Последний раз редактировалось Drulya, 03.06.2008 в 01:27.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 23:28
#300
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
опус, я скоро на работу устраваться буду, еще месяц опыта понабираюсь, а там у меня не будет интернета...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31