Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Еще раз слазил на 1 страницу.
1. Стенка имеет изломанную геометрию в плане 2. На фотках отчетливо видны участки, где грунт не отсыпан, но стенка все равно наклонилась. 3. Не видно никаких сооружений со стороны грунта, где-то вдалеке виднеется забор. 4. Ниже подпорной стенки уклон рельефа продолжается. ИМХО на 14 страницах стенка рассматривалась как вещь в себе, все решения предлагались исходя из использования только полосы в 1,5 м вдоль стенки. Ничего, интересно. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
К #279
Цитата:
2. Ленточный фундамент на относе от стенки жестко (монолитно) соединен с контрфорсом и не может повернуться при возможном горизонтальном перемещении стенки. Фундамент воспринимает вертикальную нагрузку, предотвращая поворот стенки, и горизонтальную, предотвращая смещение. Я работаю по принципу: Сначала думай, а потом делай! Принцип: "Думать некогда - работать надо" это твой стиль. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Lev_37, не дают думать, в том то и проблема, говорили что в проектную организацию обращались, там месяц проект будут делать, с расчетами исследованиями, а мы тут в форуме за три дня все работы провели...(ко всему прочему я очень много интересного узнал просто раньше я с нуля всегда делал а тут с реконструкцией пришлось столкноться)
PS Я так понял что вы связали упорную стенку посредством контрофорсных участков которые на вашем рисунке засыпаны гравием? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А вот институт по крайней мере сделал бы нормальные обследования и за проектировал надежную конструкцию.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
DEM, решение я получил на третий день, потом подкорректировал согласно замечаниям AMS.
PS Если бы чертежик Lev_37, был поранее я бы и его внес, но там есть проблема что отсупать от стены нужно по минимуму, а у вас три метра... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Джамшутинг & Бревномподержинг
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - помогли, как смогли по той ограниченной информации, что вытянули из вас и это не проектные решения, а принципиальные схемы. Без расчетов, подтверждающих, или корректирующих их они так и остаются схемами и не более того. Интуиция, каков бы не был опыт не в силах угадать, что за грунты за подпорной стенкой. А то, что к подошве ботинок прилипает глина для расчетов подпорных стен этого явно недостаточно.
Основные две задачи, которые неободимо было принципиально решить: 1. Выполнить и уширить консоль по низу стены, которой как оказалось фактически и не было. 2. Увеличить массу подпорной стенки и перевести ее из разряда гибких консольных в массивную гравитационную, удерживающую откос опорной площадью и собственным весом( кстати, схема нагружения стенки, нарисованная в вашем посте 245 мягко говоря не очень эффективна - ц.т. заполнения необходимо смещать как можно ближе к плоскости стены). Свайный вариант, молитная защемленная с грунтовыми анкерами, шпунты не осуществимы по ряду причин, основные из которых технические. Были в нашем городе почти два года немцы, но они в конце зимы со своей техникой уехали, но не к dexstron3 - в Алмату, а в Питер к DEM-у. Так что остается использовать при ее строительстве только лопаты и носилки.. А если надо, то и бревнами поддержат - на случай сейсмики. Хотя сомневаюсь, что при сейсмике 9-10 баллов кому-либо стенка или коттедж еще будут нужны. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Остаётся надеяться на землетрясение 9-10 баллов, на следующий день после завершения "реконструкции" стеночки. На него и списать ВСЁ А там и тему с форума можно будет удалить, чтобы не нашли концов
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну что ж ты не сказал, что переезжаешь в Питер и идешь ко мне работать брошюровщиком.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
dextron3, огромная просьба: перед тем, как смените профессию, пожалуйста залейте свежие фотографии с места событий. Интересует буквально все - общий план, мизансцены, шокирующие кадры, портреты строителей (групповые желательно)...наиболее удачные на Ваш взгляд фотографии, все что Вам самому больше понравилось.
ПС Уверен, каждый участник обсуждения будет Вам благодарен.
__________________
С уважением, Drulya. Последний раз редактировалось Drulya, 03.06.2008 в 01:27. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
допустил ошибку, что делать? | Jоhnny | Разное | 20 | 05.12.2007 10:56 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |