| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
to wjea
Прости друг, но в моих словах изложено два факта: 1) верхняя арматура над колонной учитывается в несущую способность перекрытия по бетону на продавливание в erocode2; 2) нижняя, проходящая сквозь колонну и прикрепленная к верхней хомутами придает этому узлу дополнительну дактильность (по русски хрупкое разрушение произойдет при больших нагрузках). И не забывай, что формулы как в снип, так и в erocode носят в большой мере эмпирический характер. А когда так, то авторы могут сказать, что они учли много чего (например нагельный эффект нижней арматуры) В твоих словах я нашел штуки 4 оскорбления и упоминание полового члена. Ну ну, читай свои снипы - профессионал. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
-> Гость
У вас случайно нет этого Еврокода? -> wjea Если есть касательные напряжения в бетоне, то они есть и в арматуре. Демаю при большом насыщении узла нижней арматурой, не учитывать ее в расчете не совсем корректно. Хороший привели вы пример закладной детали. Можно считать, что грань колонны - это плоскость пластины, а армирование анкера. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Prokurat
Не согласная я! В случае продавливания плиты колонной нельзя выделить реальную плоскость среза, вместо нее - абстрактная пирамида продавливания. Потому и арматура в пределах нее будет работать не на срез, а на изгиб (как бы выворачиваться). Чего для гибкой арматуры СНиПом не допускается в принципе. Нагельный эффект может быть учтен в расчете по наклонному сечению (Qs,inc). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Гость который первый! Вы уж меня извените за вчерашнюю реплику на Ваш пост,было дурное настроение-чёрт попутал,простите Бога ради!
Prokurat По моему мнению Ваше сравнение не корректно-закладная деталь сдвигаясь (предположим нет разгружающих планок)передаёт на анкеры усилие среза, но так-как бетон под арматурой анкеров сминается а они имея положенную длину анкеровки не дают ей возможности дальнейшего смещения то касательные напряжения и создают срез с разрывом в месте стыка. А вслучае о котором Вы говорите арматура просто давит на бетон и что дальше? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
wjea абсолютно прав. В системе координат советской нормативной литературы арматура НЕ РАБОТАЕТ на срез. Кроме того wjea абсолютно правильно указал причины- в биматериальных неравнопрочных средах срез более прочного материалы будет вызывать существенные растягивающие усилия в слабом материале. Как результат- среза-то и не будет! При такой разности физ-мех характеристик, как у арматуры и бетона это просто будет выкол бетона. И я не понимаю, как верхняя на срез может работать- это при защитном слое 2-3 см? Да она порвет перекрытие... Еще, имхо, можно говорить о какой-то работе нижней арматуры.... Поэтому мое мнение таково:
1. Нравится-не нравится- терпи, моя красавица. Арматура на срез не работает в наших странах Надо это запомнить и не дергаться. Типа еврокод, то-се... НИ одной экспертизе ты ничего никогда этим не докажешь даже в лучшем случчае.. А, не дай Бог, авария, не дай Бог с человеческими жертвами- что ты запоешь? У нас был прикол- пацаны закладные хотели заменить на какие-то анкера HILTI. Типа тоже дофига несут. Но, во-первых, их таблицы несущей способности анкера начинались с бетона B35 , а во-вторых СНиП не содержит такого расчета. Мы пацанов послали и они матюкались, но гнули закладные. 2. А вот знать о таких эффектах надо. Просто как грамотному инженеру. Этот эффект идет в запас и об этом надо знать. Еси где-то какой-то блохи в уже построенной конструкции не хватает, или суперузкое место во всей проектируемой конструции- конечно, полезно знать про то, что на продавливание и продольная работает, но лучше этим не пользоваться. Вот, такое вот мнение... ЗЫ. А что это за конструкция, что не хватает зоны продавливания на установку поперечной арматуры? Мне пока всегда до пролетов 7,2 безкапительных перекрытий ее хватало.... а с капителью- так вообще этот вопрос неактулен в принципе. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
какие-то анкера HILTI! Ну насмешил меня. Да анкера HILTI в сравнении с вашей закладной это как мерседес и запорожец (и по удобству и по качеству, где надо там и прикрепил, а не отыскивать заплывшую закладную смещенную на 15 см от проектного положения ). Уверен, что и все сертификаты у них все есть и с расчетом помогут при желании. Единстаенный недостаток цена, но за мерседес надо платить.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
2 Гость:
А ты не смейся, не смейся. Лучше приведи пункт СНиП, который регламентирует их расчет. Вот тогда о Мерсах и поговорим. Хотите полочку на него повесить- плз. А вот несущие конструкции на нем держать- фиг. Не буду я отвечать за них. Уверен, что и все сертификаты у них все есть и с расчетом помогут при желании. Моя практика показала, что нет. а не отыскивать заплывшую закладную смещенную на 15 см от проектного положения ). А не надо их отыскивать. Они у нас всегда на месте. И про 15 см речи быть не может. И несущая способность ее известна. И расчеты есть. И типовые серии закладных есть. Так что- это еще хороший выбор- кот HILTI в мешке или закладные по серии, с несущей способностью, геометрией, расходами материалов, расчетом по СНиП. |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Цитата:
Мы взяли характеристики болтов (правда, не Хилти, а Омакс) и посчитали как умели. Держат, блин! А сделали все-таки нишу и опорную подушку. Именно потому, что нет на такой узел нормативовной методики расчета. Ярослав, Что касается наших распорных болтов БСР по ГОСТ 28778-90, то по их расчету я знаю только один пункт из того же ГОСТа: "1.12. Расчетная нагрузка на БСР не должна превышать 0,6 сигма (вр) металла, из которого изготовлены болты." Если есть какой-то другой норматив, с удовольствием почитаю. |
|||
|
||||
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
|
Нам представители HILTI передали софт с расчетом ихних анкеров, где несущая способность определяется в зависимости от прчности бетона, расстояния от кромок, расcтояния между анкерами.
В 90% случаев закладные детали устанавливаются конструктивно под мизерные нагрузки. В данных случаях я с удовольствием применяю HILTI |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Ярослав>
А я и не говорю, что недостаточно. Если считать на срез, то вполне. Но дело в том, что буржуи, судя по чертежам, которые мне попадались, ставят эти болты и в узлы, воспринимающие моменты, а это уже - выдергивание (например, в базах колонн). А вот такая методика мне неизвестна. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
Prokurat
Не... ну... 100 кг подвесить- так конечно, ради Бога.. Ничего плохого не будет. Нам эти анкера пропихивали как воспринимающие срез между двумя частями конструкции при реконструкции.... Там про десятки тонн шла речь (тонн 20-30 по-моему перезывающей) А вот тут уже- в сад. Serz а это уже - выдергивание (например, в базах колонн). А вот такая методика мне неизвестна. Здра, моя ра... НИчего не понимаю... А как же п.3.43 СНиП 2,03,01-84*... А п.3,44? А формулы 110 и 112 там же? В базах колонн всегда болты и анкера на вырыв считались... Видимо, просто не поняли друг друга. |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Маэстро,
действительно какие-то непонятки. Я говорю не о расчете закладных деталей вообще, и не о расчете железобетона на отрыв. Ясен месяц, что с нашими родными фундаментными болтами с анкеровкой уж как-нибудь, с Божьей помощью. Я конкретно о распорных болтах и их нормативных характеристиках. В наших нормах я не видел такой характеристики, как, ну, нормативное сопротивление выдергиванию распорного болта, что-ли. В смысле: чего там эта цанга держит, а чего не держит в бетоне, кирпиче, дереве (далее со всеми остановками...) А Вы о чем? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
to maestro
К HILTI отношения не имею. Но мне не понятна позиция: нет в СНиПе- не буду применять. Поймите - не будет СНиПа, где будет написанно: анкер HILTI 12мм держит на срез ... тон и т.д. Вы загоняете себя в тупик, мир слишком быстро меняется, а вы так и остались в СССР. Мое мнение: прочностные характеристики анкеров HILTI, наличие российских сертификатов вопрос деловой репутации этой фирмы, и она это знает. Просто ей не выгодно выпускать анкера которые не держат заявленных нагрузок. Деловая репутация дороже. Вы же не боитесь садится в меседес, хотя он сделан не по ГОСТУ. Но вы знаете, что в нем безопаснее чем в запорожце. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Ребята у меня такое чувство, что мы устроили давку у распахнутых ворот.
Вы знаете, в семидесятых годах у американцев были куплены компрессоры кто-то из руководства поторопился, в страхе сорвать сроки, не посмотрел на условия проектирования и выдал нам в отдел проект фундамента. Когда мы дорисовывали последние шанцы (колодцы под болты) К нам заехали шеф монтажники и через переводчика спросили- что это за квадратики? И когда мы им объяснили они рассмеялись и сказали, что ничего этого им не надо—они бурят вставляют самозаанкеривающиеся болты. К чему я вспомнил это, к дате сейчас 2004 год. К тому, что всё уже достаточно хорошо проработано. Существует масса видов этих расклинивающихся болтов и с торца как HILTI и со стороны болта за счёт конусности резьбы, и расклинивание в две стороны и чего только нет. Просто в Россию они попали недавно (спасибо партии за это) не имеют большого опыта применения, по этому такое недоверие. Каждая фирма выпускающая определённый вид, как правило, имеет мощную экспериментальную и испытательную базу и выдаёт гарантийный паспорт по типу того, что говорил Prokurat maetsro-----Вы напрасно так запальчиво протестуете, если вы возьмёте анкер закладной детали то обнаружите что при выдергивании у него грушевидная эпюра напряжения, как только вы приложите поперечную силу (а это происходит, как правило) тут происходит частичная потеря сцепления с бетоном, вот тут появляются, придумываются всякие планочки наклонные стержни, дырочки-(см. Рекомендации по проектир). А болт сразу хватает за «мясо» пусть не так,как стержень с шайбой, но где то близко. Конечно, есть сомнительные места—сверление в конструкциях с большим количеством ар-ры, хрупкий излом по резбе. Но во общем всё в пределах своей применимости |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
|
Цитата:
Я - нет. И причем тут срез? По срезу-то как раз вопросов нет. Определяй себе по марке стали и все. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
2 Гость:
Поймите - не будет СНиПа, где будет написанно: анкер HILTI 12мм держит на срез ... тон и т.д. А этого и не надо. В СНиПе должен быть пункт, регламентирующий метод расчета таких анкеров на срез, вырыв. Вот и все. Чтобы я мог проверить, экспертиза могла проверить. А таблицы несущей способности в СНиПе не будет. В лучшем случае- приложением. Вы загоняете себя в тупик, мир слишком быстро меняется, а вы так и остались в СССР. Да ничего подобного. Это как бы украинский юрист вдруг решил использовать законодательную базу США в ведении дел. Кто-то ему такое разрешит? У нас и у юристов много общего- и они и мы, привязаны к определнной законодательной базе и мы не можем пользоваться понятиями, отсутсвующим в законодательной базе своего государства. Это- вопрос не ко мне, а к Хилти, которые не смогли пролобиировать в Госстрое Украины выпуск литературы, регламентирующего расчет и применение таких анкеров. А их красивые цветастые брошюрки- это все фигня. Мое мнение: прочностные характеристики анкеров HILTI, наличие российских сертификатов вопрос деловой репутации этой фирмы, и она это знает. Просто ей не выгодно выпускать анкера которые не держат заявленных нагрузок. Деловая репутация дороже. ВОт и отлично! В госстрой- шагом марш! Вы не можете, или не хотите понимать, что несущая способность анкеров будет сильно различаться в зависимости от месторасположения анкера, направления действия усилия, расстояния до кромок и т.д. Одной таблицей тут не отмажешься. Нужна утвержденная методика расчета. Вот тогда- вэлком. 2 wjea: maetsro-----Вы напрасно так запальчиво протестуете, если вы возьмёте анкер закладной детали то обнаружите что при выдергивании у него грушевидная эпюра напряжения, как только вы приложите поперечную силу (а это происходит, как правило) тут происходит частичная потеря сцепления с бетоном, вот тут появляются, придумываются всякие планочки наклонные стержни, Да как бы не запальчиво, а формально. Про грушевидную эпюру- знаю. Это типовая юпюра при анкеровке прочного материала в слабом. Про это еще дедушка Гордон писал. Про планки- все знаю. Все понимаю. Вся проблема- нет методики, одобренной Госстроем. Нет методики- нет спокойного применения этих анкеров. |
|||