Общая потеря устойчивости здания в Лире 9.4
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть типовой стальной каркас здания. Схема - рамно-связевая. Рамы поперек, связи вдоль здания по каждой оси. Сетка 7,2х7,2.
Но при этом Лира выдает коэ-т потери устойчивости 0,85. Как такой каркас может потерять устойчивость?
Считал с учетом моментов.
Заранее спасибо.
Просмотров: 6399
 
Непрочитано 15.12.2008, 16:54
#2
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Есть типовой стальной каркас здания. Схема - рамно-связевая. Рамы поперек, связи вдоль здания по каждой оси. Сетка 7,2х7,2.
Но при этом Лира выдает коэ-т потери устойчивости 0,85. Как такой каркас может потерять устойчивость?
Вы картинку какую нить скиньте и файл лировский (txt), посмотрим тогда ваши "0,85". А так что гадать на кофейной гуще..
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 17:04
#3
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Посчитал без учета моментов получилось 1,8.
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях надо учитывать моменты в каких нет.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 18:11
#4
Sprint

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Посчитал без учета моментов получилось 1,8.
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях надо учитывать моменты в каких нет.
Можете меня пинать после моего ответа(буду рад если меня поправят да и сам может быть узнаю истину), в лире не силен, да и опыта малова-то, но из курса динамики и устойчивости помню, что общая потеря устойчивости происходит от внецентренно приложенных вертикальных нагрузок дествующие на несущие системы рам(каркасов), думаю что моменты здесь не нужны.
__________________
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 05:35
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Sprint, если схема построена некорректно, то для нее и моменты могут стать определяющими.
Dmitij, схему пока никто не видел, поэтому сказать "почему" не реально. Запас 1,8 тоже, я бы сказал, никуда не годится, что же это за конструкция такая?
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 05:38
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


С каких это пор Лира стала считать общую устойчивость здания?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 12:18
#7
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Вот схема
Вложения
Тип файла: rar Копия.rar (453.2 Кб, 137 просмотров)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 12:47
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Dmitij, если смотреть анимацию потери устойчивости, то теряет устойчивость какой-то "несерьезный" элемент, поэтому следует его раскрепить, чтобы он не создавал "фон".
Offtop: это что, правда, для Кемерово? Где это будет?

//наконец, прорисовала форму, так вот у Вас ригели из плоскости поплыли, а по идее они д.б. раскреплены, что в схеме просто не учтено, это нужно исправить. Кстати говоря, как Вы умудряетесь считать рамно-связевый без жесткого диска перекрытия?

Похоже нашел элементы которые принимают участие в анимации, это совсем другие - 24188 и 19208, первые теряющие устойчивость.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 234
Размер:	83.1 Кб
ID:	13594  

Последний раз редактировалось ander, 16.12.2008 в 13:19.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 13:14
#9
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А, это реализованный вариант расчета на общую устойчивость,
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 13:33
#10
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Так такой каркас и без перекрытий должен стоять, в запас пойдет.
Верхний пояс ригелей в плите раскреплен.
А как задать в такой схеме раскрепление таких ригелей?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 13:37
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Верхний пояс ригелей в плите раскреплен.
А поподробнее? Так что про Кемерово?
Цитата:
А как задать в такой схеме раскрепление таких ригелей?
Например, объединение перемещений.

//разберитесь с фоновыми элементами для начала, номера я указал.

Последний раз редактировалось ander, 16.12.2008 в 13:48.
ander вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 14:52
#12
steeldetailer


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 32


Добрый день, Dmitij. Модель достаточно интересная, но позвольте полюбопытствовать. Вопросы вот в чём:
1)к модели Вы не прикладываете пульсационную составляющую ветровой нагрузки (высота здания к этому обязывает, а у Вас нет в схеме динамических загружений)
2)действие ветра под углом к ограждающим конструкциям здания не расматриваете (хотя здание в плане не совсем прямоугольное);
3) в стержнях, сопрягающихся шарнирно Вы везде ставите поворотную жёсткость равной 0 - т.е. моделируете чистый шарнир. Разве у Вас в сопряжениях ( например, 50Ш1 с колоннами ) в реалии чистые шарниры?
Понятно, что схема может ещё не доделана. Но на данном этапе просто хотелось бы уточнить, раз уж Вы её выкладываете здесь. Всего доброго.
steeldetailer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 14:59
#13
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Даже по схеме высота 38м, это вместе с фундаментами, балки между рамами опираются шарнирно, балка просто ложится на опору.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 15:38
#14
steeldetailer


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 32


Дело в том, что в СНиПе НиВ указано, что для зданий высотой до 40 м [u]допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки. У Вас немного не дотягивает до 40 м. Моё необъективное мнение - корректнее в схеме учесть динамику от ветра. Такая балка как 50 Ш1 не может просто опираться на колонну. Даже если она просто ставиться на консоль, стенка такой балки должна крепиться к колонне тоже и никак не с помощью одного болта. Так что каксается чистого шарнира в таких сопряжениях - остаюсь при своём мнении. Но за ответы Вам благодарен.
steeldetailer вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 16:31
#15
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


2 steeldetailer
Ну чистый шарнир наверное даже в природе не существует , а вот сделать так что бы на реальный узел момент не передавался вполне можно . Хотя мне кажеться что тут было бы уместно сделать жесткое сопряжение балки с колонной , тем самым уменьшится балка с 50 двутавра до 45 или даже 40 , но тогда колонны надо перепроверить на действие момента .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:45
#16
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


При рамной системе получаются узлы сложные, отказались от этого.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 16:55
#17
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
При рамной системе получаются узлы сложные, отказались от этого.
Согласен , но в тоже время каркас становиться менее податливый ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 17:06
#18
VOLCHARA

строитель
 
Регистрация: 25.09.2007
Крым
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от steeldetailer Посмотреть сообщение
Дело в том, что в СНиПе НиВ указано, что для зданий высотой до 40 м [u]допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки. У Вас немного не дотягивает до 40 м. Моё необъективное мнение - корректнее в схеме учесть динамику от ветра.
В первых, всетаки до 40 не дотягивает, а во вторых по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия п.9.1. определять влияние пульсационной составляющей ветровой нагрузки следует для зданий высотой более 200 метров.
По ветровой нагрузке другой вопрос. При ветровом воздействии, кроме ветрового напора, возникает зона низкого давления в которой возникает такое явление ка ветровой отсос и эта нагрузка действует в том же направлении что и напор, насколько я понял из схемы этот эффект не учтен.
На счет того что не учтены диски перекрытия, так это сто процентов ошибка и ни каким "запасом" её оправдать нельзя, это абсолютно другая схема.
И возник еще вопрос, почему вы полы кровлю перегородки учитываете как временную длительную нагрузку, это же постоянная нагрузка.
Вы уж меня простите что так налетел на вас, но считаю что лучше сейчас все исправить чем после того как экспертиза подскажет
VOLCHARA вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 17:10
#19
VOLCHARA

строитель
 
Регистрация: 25.09.2007
Крым
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от VOLCHARA Посмотреть сообщение
...во вторых по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия п.9.1. определять влияние пульсационной составляющей ветровой нагрузки следует для зданий высотой более 200 метров.
Прошу прощения не увидел что вы Росияне, но тем не менее считаю что на пульсацию считать ненадо
VOLCHARA вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 17:16
#20
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


2 VOLCHARA
Ну куда ж , Вы , нашим русским братьям по разуму предлогаете наш украинский ДБН ???
Цитата:
Сообщение от VOLCHARA
а во вторых по ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия п.9.1. определять влияние пульсационной составляющей ветровой нагрузки следует для зданий высотой более 200 метров.
а для зданий высотой меньшй чем 200 метров следует пользоваться коэффициентом динамичности ...
Цитата:
Сообщение от VOLCHARA
И возник еще вопрос, почему вы полы кровлю перегородки учитываете как временную длительную нагрузку, это же постоянная нагрузка.
Почитайте повнимательнее хоть наш ДБН , хоть совдеповский СНиП , хоть русский СНиП ... и покажите где там написано что вышеперечисленные Вами нагрузки являются постоянными .
__________________
Robot и Хобот

Последний раз редактировалось Simonoff, 16.12.2008 в 17:46.
Simonoff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Общая потеря устойчивости здания в Лире 9.4

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
Подключение грунта в Лире 9.4 Dmitij Лира / Лира-САПР 2 08.09.2008 11:28
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10