Здравия Вам! дорогоие форумчане.
Такая вот у меня возникла ситуация. Попросили сделать меня проект крышы на жилой дом (шабашка) на пролет 8,2. За основу брался старый дом к которому сверху настраивалась мансарда. Конструкция следующая: одноэтажный дом в 0,5 шлакоблока, сверху по периметру пояс ж/б 200х400 потом газобетонные блоки 200х300х600 на 1,5 м, сверху они еще ж.б. балочки вылели по 100мм(только по бокам), а потом уже я ложу свои элемнты кострукции крыши.
При монтаже крыши все было нормально, но после того как смонтировали все стропила и обшили сверху доской, крайние стены (1,5м) "отошли" от фронтонов на 1,5-2 см!!! боковые стены с фронтоном завязаны блоками в перевзку (раскололись сами блоки). Где на четвертом рисунке замазано раствором, там и есть трещина.
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина??? Подскажите пожалуйста что не так? и что нужно было сделать так?
Благодарю!
http://xmages.net/out.php/i656342_1.jpg
http://xmages.net/out.php/i656346_2.jpg
http://xmages.net/out.php/i656347_3.jpg
http://xmages.net/out.php/i656348_SPA0665.jpg

Вложения
Тип файла: rar остальные фото.rar (714.9 Кб, 1853 просмотров)


Последний раз редактировалось Djur, 15.11.2009 в 17:25.
Просмотров: 97796
 
Непрочитано 15.11.2009, 17:40
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Вот и думаю теперь, моя ли в этом вина?
И это даже без снеговой нагрузки?
Если ты проектировал, то косяк твой.
Ты хоть что-нибудь считал? или все типоразмеры деревяшек увидел на потолке? Почему-то фронтон всего толщиной 200 мм? или толще?
Можно было с фронтона на фронтон кинуть стальную балку в коньке и на нее покидать деревяшки. Правда от прогиба балки тоже появится некий распор, но будет на порядок меньше чем у тебя.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 17:59
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


очередная тема-обоссака %-))))))
про то, как студент-недоучка проектировал дом.
P.S. MasterZim прав, это косяк проектировщика. не знать, что в такой стропильной системе возникнет распор - вообще не прилично.
P.P.S. про узлы опирания стропил - молчу. сплошная шнобелевка.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 18:28
#4
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ты хоть что-нибудь считал?
Стичал стропильную систему.
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
или все типоразмеры деревяшек увидел на потолке?
в хорошем вы доме или квартире живете если у вас на потолке такое можно увидеть! )
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Почему-то фронтон всего толщиной 200 мм? или толще?
Можно было с фронтона на фронтон кинуть стальную балку в коньке и на нее покидать деревяшки. Правда от прогиба балки тоже появится некий распор, но будет на порядок меньше чем у тебя.
Выше написано, что стена в 0,5 шлакоблока (400мм*0,5=200мм) и поэтому фронтон 200мм (т.к. толщина газобетона 200мм). и если по вашему, то с фронтона на фронтон 200мм, кинуть мк "балочку" пролетом 9,2м - и какой же туда профиль пройдет?(это риторический вопрос) а узел опирания...
Благодарю за ответ
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. MasterZim прав, это косяк проектировщика. не знать, что в такой стропильной системе возникнет распор - вообще не прилично.
P.P.S. про узлы опирания стропил - молчу. сплошная шнобелевка.
Уважаемый, если не сложно объясните как надо? и что в узлах вам не понравилось? (что б в следующий раз как надо сделать )
О распоре не сильно задумывался при проектировании и очень заблуждался... думал если затяжка, то мол все - распор воспринят!!!
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:48
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну уж нет, увольте заниматься ликбезом. как надо - этому учат в институте да на первом месте работе.
P.S. Так как в вашем случае имеем дело с распорной системой, то крепить стропильную ногу к мауэрлату через уголки - искать себе приключения. в деревянных конструкциях такие узлы стараются решать на врубке.
P.P.S. кстати, на чертежах показано, что уголок крепится к ноге болтом М16, а на фото реального исполнения узла видим кучку саморезов (в кол-ве 5 штук, один из которых вообще приходит практически в край ноги, что уже недопустимо по правилам расстановки нагелей). да еще видны отверстия в ноге от ранее закрученных саморезов чуть выше уголка (что говорит об исправлении косяков монтажа), да еще наблюдаются какие-то подкладки между ногой и мауэрлатом - вообще амба.
P.P.P.S. без обид, либо задумайтесь о смене профиля работы, либо о возврате за учебную парту.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:53
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Так как в вашем случае имеем дело с распорной системой, то крепить стропильную ногу к мауэрлату через уголки - искать себе приключения
Данная схема и вовсе геометрически изменяема, так как обе опоры - шарнирно-подвижные.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:58
#7
Leshyi


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46


"затяжка" является Затяжкой только в нижней трети треугольника крыши
Leshyi вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:20
#8
Мирт

Конструктор
 
Регистрация: 01.05.2007
Киев
Сообщений: 20


Ещё раз убеждаемся что авторский надзор необходимо выполнять. Узел который на чертежах реализован вообще очень криво.
Конечно такого узла вы не найдёте в учебниках только его различные неучившиеся в институтах крышники выполняют повсеместно
вот похожий только без уголка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.08.07 013.jpg
Просмотров: 2363
Размер:	70.7 Кб
ID:	28926  

Последний раз редактировалось Мирт, 15.11.2009 в 19:28.
Мирт вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:28
#9
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Узел примыкания затяжки к стропильной ноге позволяет держать распор порядка 500-600 кг (болт d=10 и 4 гвоздя). Остальная часть распора уйдет к опорам.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:31
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Узел примыкания затяжки к стропильной ноге позволяет держать распор порядка 500-600 кг (болт d=10 и 4 гвоздя). Остальная часть распора уйдет к опорам.
А если опоры шарнирно-подвижные (как на узлах), то что будет?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:37
#11
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А если опоры шарнирно-подвижные (как на узлах), то что будет?
То, чем сейчас озабочен автор темы. Механизьм
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:42
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
То, чем сейчас озабочен автор темы. Механизьм
Я думаю наличие затяжки на любом уровне исключает распор.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:49
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


наличие затяжки в уровне опор исключает распор. в других случаях получите распор в опорах.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:49
#14
expert

обследование экспертиза проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Россия
Сообщений: 113
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™


Распор в двускатной крыше конечно есть. Это решается с помощью затяжки и, при определенных условиях, с помощью стойки подводимой в коньке.
expert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 19:51
#15
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Нитонисе, Уважаемый, с чего вы взяли, что опоры шарнирно подвижные?
если бы была бы врубка, то ведь усилие напрямую бы передалось на мауэрлат и стену - разьве ее (стену) не "отодвинуло" бы еще дальше!?
Уважаемые, могло ли это случиться из-за того что нагели на затяжке неплотно посажены и смещение в 1мм на затяжке дало сумманое смещение у опоры на 1,5 см?
expert а вы разьве не заметили у меня затяжку?)
Благодарю
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:54
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
наличие затяжки в уровне опор исключает распор. в других случаях получите распор в опорах.
Который будет ограничен жесткостью затяжки и стропильных ног. В итоге распор будет несущественным в данной схеме, тем более при шарнирно-подвижных опорах.
Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Нитонисе, Уважаемый, с чего вы взяли, что опоры шарнирно подвижные?
С того что у вас стропила стоят на мауэрлате, а мауэрлат на стенке и его горизонтальные перемещения не ограничены.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:57
#17
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Нитонисе,
Чем выше от опор затяжка, тем бОльшее усилие распора в ней. А если узел примыкания затяжки к стропилам не позволяет сдержать этот распор?
Насчет шарнирно-подвижных опор, то кроме вертикальных нагрузок, присутствуют (хоть и незначительные при малых уклонах крыш) еще и горизонтальные (ветровые). Поэтому обязательно наличие хотя бы одной неподвижной опоры.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:05
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Чем выше от опор затяжка, тем бОльшее усилие распора в ней.
при любом положении затяжки она съедает весь распор. На какой бы высоте она не стояла - стропила не разъедутся в стороны и не сложатся, потому что затяжка не позволит.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Поэтому обязательно наличие хотя бы одной неподвижной опоры.
А вот это конечно правильно.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:11
#19
Djur


 
Регистрация: 07.06.2008
ЗвезДонецк
Сообщений: 131


Нитонисе, с шагом 500мм мауэрлат посажен на шпильки!!!)
Djur вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:14
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Djur Посмотреть сообщение
Нитонисе, с шагом 500мм мауэрлат посажен на шпильки!!!)
На узле они не нарисованы. Если же они там запроектированы, то тогда это неподвижная опора, но очень уж податливая.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Таки есть распор в двухскатной крыше!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Распор двухскатной крыши Sarman Конструкции зданий и сооружений 144 17.11.2009 05:39
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46