Непрочитано 01.06.2009, 21:25 #1
Каркасное здание в Scad-е?
Tanga83
 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172

Здравствуйте, помогите советом или просто посмотрите, и подскажите правильно ли я посчитала в scad-е здание!
О здании: Каркасное; нижний этаж - подвал; стены самонесущие кирпичные; крыша - двух скатная. Каркас по Серии 1.020.1-2с/89.

Вложения
Тип файла: rar каркас.rar (141.6 Кб, 242 просмотров)

Просмотров: 3682
 
Непрочитано 02.06.2009, 00:08
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Tanga83,
На первый взгляд - нет
1.020 не так моделируют.
А Вы с какого города ?
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 01:04
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Просто по смотрел
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 01:58
#4
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


У меня не открывает... 2 раза скачивал...
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 06:00
#5
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


Я с Красноярска, но здание в Хакасии сейсмика - 7 баллов. Scad 11.1 - версия.
viking1963 а загружение правильно по сейсмике? Мы по серии смотрели можно и так, только может ошибаюсь.
Спасибо что помогаете
Tanga83 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 19:33
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Tanga83,
Добрый вечер,
По сейсмике - можно было бы метод Ланцоша выставить, так вродеб лучше.
И как то непонятна сейсмика по направлению Х и У одновременно.
Может по Х - отдельно, по У - отдельно, а по Х+У - ненужно ?
А что за серия у Вас ?
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 08:43
#7
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


ветер что в сейсмике делает (в статическом загружении)?Начните с изучения СНИП Строительство в сейсмических районах. Не учтено в РСУ знакопеременность и взаимоисключение, необходимых загружений. Каких именно? Читай СНИП!!!
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2009, 22:04
#8
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Прошу прощения, но схема никуда не годится.
Сейсмические загружения в целом - верно, только насчет коэффициента из табл. 3 - может, все-таки второй пункт? (хотя, назначение здания я не знаю)
И да, метод Ланцоша намного выгоднее.
По поводу самонесущих стен и сейсмики можно почитать здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4922

Последний раз редактировалось konnitiva, 03.06.2009 в 22:17.
konnitiva вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 12:47
#9
Tanga83


 
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172


viking1963 - расчет этот прочитала здесь. Теме называется "как правильно задавать сейсмику в SCAD". Извени не знаю как ссылку делать
Vladfile - извени, но не все такие умные и грамотные, когда делают проект вообще не в знакомой местности. Вот и спрашиваю у знающих.
konnitiva - это поликлиника со станционаром.
Спасибо
Tanga83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Каркасное здание в Scad-е?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание ветровой нагрузки на каркасное здание pohodim Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2008 01:13
Каркасное 9-и этажное здание.... Ayan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 11:16
Надстраиваем каркасное здание Van Конструкции зданий и сооружений 5 25.02.2007 16:03
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Каркасное здание: комбинации загружений Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 7 20.12.2005 17:24