Опора ВЛ, какое количество подкладок допустимо для выравнивания свай под ростверком?
|
||
Просмотров: 688
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 1,441
|
То что вас интересует или есть или нет здесь СП 45.13330, СП 70.13330.
Уточните отклонения по/от вертикали или по высоте?! |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,646
|
Одна свая на 160 мм ниже, другая на 60 выше
Меня интересует как нарастить сваи в серии 3,407,9-146 упоминается про подкладки, но не понятно сколько штук и какой толщины можно их применять. Я хотел бы запретить применять больше 2х подкладок, одну приварил к ростверку, другую к свае. Если перепад большой делай оголовок свае.... Но на что сослаться? |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 1,441
|
На мой взгляд все довольно однозначно, см. п.7,а табл.12.1 сп 45.13330.2012.
А так смотреть хватает или нет длины анкерного болта, как работает новый узел на вырыв с поперечкой. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Полиэтиленовая пленка там на кой? |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,646
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Цитата:
Да, столик. Приварить к закладной. Я разработчик. Так требую, не ваше соб...е дело. Они косячат, а вы стесняетесь. Отказ сваи проверен? Очень большая разница. "Полиэтиленовая пленка там на кой?" Видимо противопучинистое обертывание. Только оно потрепалось маленько. За это тоже надо взгреть |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,646
|
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Посмотрите СП 76 (бывший снип 3.05.06). Не уверен, но кажется есть
__________________
Польза+прочность=красота |
||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимое количество испытуемых свай | partizan33 | Основания и фундаменты | 36 | 14.09.2017 05:20 |
Количество свай в ростверке | Альберт | Основания и фундаменты | 17 | 30.10.2012 11:36 |
Какое количество шлангов надо для вакуумирования РВС | konstanta | Технология и организация строительства | 13 | 28.03.2012 14:14 |
Помогите новичку! Какое значение перемещений допустимо в строительстве в сейсмических районах? | Hitch | Лира / Лира-САПР | 1 | 20.12.2011 16:53 |
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 15.01.2009 13:43 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |