Непрочитано 10.09.2015, 11:30
Хитрый узел : рамный или шарнирный?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068

Ну так как, товарищи? Рамный... или шарнирный? Я склоняюсь к тому, что ближе он всё же к рамному.... хитро сделано.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РУ.jpg
Просмотров: 1486
Размер:	270.7 Кб
ID:	156705  

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 10894
 
Непрочитано 10.09.2015, 12:44
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


обратите внимание на сечение 4-4, t10, будет изгибаться, + болты работающие только на срез разнесены далеко от балки, + опорный столик их t12 и тех же болтов. Короче недожестко-перешарнирный узел
имхуется мне что верхнюю недонакладку сделали чтобы балка не потеряла устойчивость
ближе к шарниру, ятд

----- добавлено через ~1 мин. -----
а схемы расчетной не завалялось?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 12:56
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


wvovanw, РС в посте 15. там по соображениям он внесён как рамный...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 13:29
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
РС в посте 15
ФАХВЕРК,
ага, увидел, ну раз разработчик в ведомость зашуровал момент в балке, значит посчитал его жестким
а фото будет данного узла?
балка 60Б1 и на таких соплях держится (не крепится)
колонна 26К1, а не проверял какое мю получается?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 13:56
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а фото будет данного узла?
Дык съездить надо.... будет я думаю... самому интересно.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
балка 60Б1 и на таких соплях держится (не крепится)
колонна 26К1, а не проверял какое мю получается?
1.028
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 14:34
#25
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1.028
какое сечение колонны получается по расчету при таком мю?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 14:47
#26
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


Узел, однозначно, рамный поскольку на стадии КМД его должны были сделать таким, чтобы он воспринял указанный в ведомости элементов момент.
Дмитрий КД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 14:47
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


efwl, дык я в кристалле прикинул колонна существующая 26К1, ригель 60Б1, высота колонны 8.7, пролет 8, жесткое защемление колонны....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 14:54
#28
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
дык я в кристалле прикинул колонна существующая 26К1
я думаю, что 26К1 немного не проходила по гибкости, вот ее и прикрепили к ригелю таким образом

на первом чертеже, сеч. 4-4 размер от оси до грани колонны 115- это 23К был наверное
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:34
#29
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
разработчик в ведомость зашуровал момент в балке, значит посчитал его жестким
Зачем на момент 70 кНм принимать балку 60Б1?
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:39
#30
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Зачем на момент 70 кНм принимать балку 60Б1?
зрите в пролет=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 15:52
#31
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
зрите в пролет=)
ну это риторический вопрос был
Я к тому веду, что, судя по моменту, балка задумывалась как шарнирная, с передачей каких-то соплей на опору.
alekc.dwg вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 11:20
#32
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Ради интереса замоделировал узел в IS, сделал расчет на жесткость - получился жесткий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Phahwerk.png
Просмотров: 263
Размер:	97.8 Кб
ID:	210436  
Вложения
Тип файла: rar Phahwerk.rar (12.4 Кб, 20 просмотров)
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 11:50
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Ради интереса замоделировал узел в IS
И получил чистейший шарнир.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 12:07
#34
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И получил чистейший шарнир.
Провокационное заявление. Поясни, как ты определяешь узел чистейшим шарниром.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 12:48
#35
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Я бы считал его жёстким. Исходя из этого подбирал бы сечения накладок, болты. Если честно, то меня не сильно смущает, что накладка смещена вниз на 100 мм. Учитывая, что погонная жёсткость ригеля гораздо больше, чем колонны, ожидать там больших узловых (опорных) изгибающих моментов от вертикальных нагрузок не приходится. По этой же причине расчётная длина колонны будет где-то в районе единички плюс чуть-чуть. Горизонтальные нагрузки, похоже, там погоды не делают. Ну, дал бы болты повышенной точности, а ещё лучше обварил бы в нужных местах.
P. S. А если в основную расчётную схему включить ещё и подвеску П1 и связь С4 (почему бы нет ), то там вообще интересно может получиться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 - 4.png
Просмотров: 171
Размер:	77.4 Кб
ID:	210449  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 13:08
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
... ещё лучше обварил бы в нужных местах...
Думаю, уже при обследовании обнаружится обварка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:01
#37
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Полу-рамный
Homel вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:08
| 3 #38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Не вижу пары. Напряжения в верхней полке 0.
Второй закон: "Была бы пара - момент найдётся". Нет пары - нет момента - шарнир.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:13
#39
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не вижу пары. Напряжения в верхней полке 0.
Второй закон: "Была бы пара - момент найдётся". Нет пары - нет момента - шарнир.
Схема наверное не правильно сделана.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 15:18
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Некроманты, блин. Давно уже всё завалилось. YarUnderoaker, три года моделировал?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Хитрый узел : рамный или шарнирный?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34