| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Еще раз вчитайтесь в П.15.2.2. Во-первых он касается только ферм покрытия. Он касается не только ГСП, а и других сечений, в т. ч. двутавров, не только решетки, но и поясов из цельного проката, не прерывающихся в узлах. А если узлы рамы принять шарнирными, то система станет геометрически изменяемой. Попробуйте посчитать ферму без шарниров и с шарнирами, так же раму и увидите разницу. Цитата:
То что простая приварка ГСП реально повышает жесткость рам видно на примере автобусных остановок сваренных из прямоугольных труб малого сечения. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Ну я тоже об этом говорил , а если у вас будет рама , у вас возможно будет большая Q (сила среза) . Простите , если я непонятно написал (сообщения 34 и 39).
На картинке показаны эпюры Q для рамы и фермы . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.01.2019 в 20:33. |
|||
|
|||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
Но не пошёл ли этот пункт из старого СНиПа, когда при ручном расчёте учёт моментов в фермах был далеко не на руку проектировщику? Offtop: Послабление в виде меньшей высоты профиля (h/l=1/15) для более холодного района вызвано применением в этих районах сталей с более высокими прочностными характеристиками? P.S. Хотя это не послабление, а наоборот получается ужесточение. Для более меньшего сечения необходим учёт моментов. Для ещё более ответственных конструкций можно ещё больше уменьшить это соотношение, например, 1/20 сделать и уже при таком соотношении учитывать момент. Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось AAE_01, 17.01.2019 в 21:15. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
если честно, рыться не хочу, но на память - 1 к 6-ти. вам это зачем?
yes it is!!!))) - да все потому, что узел теряет несущую способность по определенным условиям , раньше, чем по условию среза, которые и не рассматриваются (вам об этом уже было сказано выше) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
А я думаю потому , что это узел просто ферменный и методика расчета для него , как для ферменного . И использовать эту методику в рамных узлах нельзя .
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
тогда не нужно.
вас что смущает 1 к 6 или что-то другое)? или хотите проверить достоверность (если я наврал)?, ха-ха, проверяйте))) Лучше правильно задайте эту схему (по ней - последующий расчет узлов), а все остальное - детали ха-ха, может я не прав? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Оффтоп . Я например, не думаю , что вы наврали , вы с таким усердием приняли участие в обсуждении вопроса . Возможно вы что-то не поняли , потому что сами еврокоды не очень хорошо переведены , местами даже утерян смысл . Иногда приходится
обращаться к английским версиям , иногда к решенным примерам . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.01.2019 в 22:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
от всей души - поклон!
куда нам чай пить) мы, так, погулять вышли) и в их инестранащне ну ни че, совершенно, не мыслим) спасибо, просветили! ----- добавлено через ~29 мин. ----- ну, все - хорош, побалагурили, пошутили, теперь - ближе к тете кто, что предлагает по расчетной схеме, исходя из существующей? а потом уже - варить-не варить и что варить, какие узлы и т.тл.). как всегда, мы начинаем вдаваться в детали не понимая сути, а еще хуже- наоборот. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Давайте так на это посмотрим....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Жестокие....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
И считать узлы по указанному мною пункту СНиП.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97
|
Цитата:
----- добавлено через 27 сек. ----- Тогда уточните, пж-та, почему для более "сложных условий" указано меньшее соотношение высоты к длине? Последний раз редактировалось AAE_01, 18.01.2019 в 12:13. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop: На сечения посмотрите - устояла бы ещё и как)) А прутья - это декор, архитектурная или дизайнерская задумка, выпендрёж.... да как хотите называйте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Вы этим пунктом (который не имеет никакого отношения к рассметриваемой схеме) только путаете народ.
Еще раз повторюсь - если считать строго по этому пункту, т. е. ввести в узлы шарниры, то система будет геометрически изменяемой. Почему этот пункт (в Вашем понимании) Вы применяете только к этой раме, а не распространяете на рамы зданий? Опять же по этому пункту. А что мешает посчитать раму по основному способу (с жесткими узлами), а не с шарнирными Кстати, шарниры в раме Вы не показали. У любого упрощения должен быть какой-то физический смысл или объяснение. Объясните зависимомть шарнирности узлов рамы от соотношения размеров сечения элементов к их длине. Я не вижу основания считать шарнирным сопряжение близких по жесткости элементов. Как я понял из Ваших выступлений, Вы предлагаете рассматривать шахту как систему стоек и шарнирно закрепленных распорок. Немного поразмыслим. Погонная жесткость стойки 120*8 высотой 12м 1162/12 = 97 см4/м Погонная жесткость распорки 100*8 длиной 2,8 м = 645/2,8 = 230 см4/м И при этом приваренные к стойкам распорки не влияют на общую жесткость рамы? ..... По сути. Вполне вероятно, что достаточно просто раскрепить шахту ко всем перекрытиям и покрытиям. При этом предел огнестойкости креплений и перекрытий, к которым они крепятся должен соответствовать пределу огнестойкости шахты. В противном случае, необходим расчет шахты при пожаре без учета раскреплений. Если не пройдет - ставить связи ФАХВЕРК Поразмыслите над приложенными примерами картинками. Пролет 8 м, высота и длина панели - 2 м, сечение всех элементов ГСП 100*4 Картинки в следующем порядке - деформированная схема с нагрузками - эпюра N, эпюра М |
|||
|
||||||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Логично - их там нет. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Хорошо.... надо подумать.... и заправиться ускорителем размышления и подраскрыть стальные чакры.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Только опирание на фундамент. В случае с гнутиком это всегда не просто.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? | alexey_641 | Металлические конструкции | 54 | 19.10.2017 18:10 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.06.2011 13:47 |
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны | Ivaks | Железобетонные конструкции | 5 | 20.08.2009 10:53 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |