| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.02.2019, 11:51 | #1 | |
Расчетная длинна верхнего пояса постропильной фермы по серии ПК-01-125
Инженер-конструктор
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342
|
||
Просмотров: 2245
|
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Правильно что серии "вне закона", теперь что нарисовал начертил за это ты и отвечай.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Недавно ферму Молодечно 1982 года пытался применить с пролётом 24 м. Под аж даже меньшую нагрузку чуть-чуть не прошли по прочности в Кристалле ВП и НП, узлы раскосов не успел проверить.
Вот это да. А, вон, там у вас вроде какие-то связи идут где-то на рисунках. Может они мешают терять устойчивость. Вообще, если правильно понимаю, щепетильный сегодня вопрос по устойчивости всплыл из-за наличия форума двг.ру. А раньше его не было и усё падало. Во всяком случае несколько старичков расчётчиков видел, которые были не в курсе. Хотя, может, такие расчётчики были... Всё что я знаю об устойчивости сегодня сформировано от силы 5 людьми с форума и, наверное, 2 учёными из разных институтов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.02.2019 в 13:13. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Цитата:
Все остальные сечения, кроме верхнего пояса сошлись. В своей ферме приму пояс с расчетной длинной из плоскости 6м. Тему поднял для обсуждения и возможно кому-то пригодится это. |
|||
|
||||
Цитата:
А что до ошибок в сериях, так они были всегда и всегда будут ... не, не будут, по причине того, что новых серий нам не видать |
||||
|
||||
проектирование КМ и КМД Регистрация: 19.07.2017
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9
|
Расчетная длина верхнего пояса этой фермы вовсе не 6 метров. Крайняя к опоре панель "нулевая", поэтому рассматривать длину верхнего пояса необходимо как ступенчатую стойку с переменной по длине нагрузкой (в старом СНиПе п. 6.2) Длина из плоскости получится с коэфф. примерно 0,75 и все пройдет. Раньше серии проверялись по нескольку раз, и только после этого отдавались в печать. Игорь, ты просто не понял суть проблемы. Кстати, в серии 1.460.2 то же соотношение нагрузки и сечения, но пояс НЛ.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Действительно, по формуле 137 нового СП от 17г расчетная длинна из плоскости получилась 4,5м. С такой длинной результат совпал с серийным +-5%. Сделал расчет устойчивости в SCAD получил расчетную длину ВП из плоскости 4,7м, правда, в первую очередь теряет устойчивость опорный раскос. Результаты примерно сходятся. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула | Antonio_v | Металлические конструкции | 24 | 25.10.2017 16:56 |
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы | GybelindaV | Металлические конструкции | 10 | 26.06.2015 14:34 |
Какая расчетная длина ниженго пояса фермы из плоскости при жестком сопряжении с колонной | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 25.06.2013 21:55 |
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы | mikki56 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.09.2010 14:58 |