Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 5254
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ок, ок, убедили, про МЭК-овский стандарт как-то прохлопал, ГОСТ Р 50571.15-97 который был до него ничего не говорил о токовых нагрузках. А вот про ГОСТ 31996-2012 можете даже не говорить. Я его кстати даже упоминал сначала, потом отредактировал и удалил. Считаю что этот ГОСТ относится непосредственно к кабельным изделиям, грубо говоря он не для выбора проводников при разработке проекта, а для завода-производителя, который должен выпускать продукцию соответствующего качества. Да, там есть указания по эксплуатации, да, что-то там допускается (я имею в виду таблицы с токами) но опять же считаю что это для эксплуатационщиков. Потом таблицы, приведённые там, для кабелей не содержащих галогенов, т.е. с индексом HF я так понимаю, ну и сшитый полиэтилен. То есть это ТУ на производство определённых конкретных кабелей.
Да, и просьба, давайте отвечать предметно, а не абстрактно, а то двое отписались что по ГОСТ-ам, и оба молчат как партизаны |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ С 01.01.2013 г. введен в действие ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электропроводки». В указанном стандарте в полном объеме отражены вопросы прокладки кабелей напряжением до 1 кВ в земле, в том числе в трубах. В стандарте учтены современные условия прокладки кабелей с учетом возросшей плотности застройки, стоимости землеотведения и других тенденций. В частности, указанный стандарт предусматривает возможность прокладки до 20 кабелей в траншее с касанием кабелей (труб). С выходом указанного стандарта указания главы 2.3 ПУЭ 6-го изд. в этой части следует рассматривать, как устаревшие. В развернутом виде с необходимыми комментариями вопросы выбора кабелей напряжением до 1 кВ при прокладке в земле приведены в сборнике информационных материалов № 1, 2011 г. Московского института энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ), разработчика ГОСТ Р 50571-5-52-2011. Скан ответанасчет госта на кабели и ПУЭ не могу найти в своем бардаке после переустановки системы |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Выбор трансформатров тока | Клаус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2013 10:04 |
как получить распределение плотности тока, тепловых полей и напряжений в GaN | yur08 | ANSYS | 2 | 09.03.2012 08:23 |