Непрочитано 16.09.2015, 16:05
Расчет кирпичного здания в STARK ES
Julianna
 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900

Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.

Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Просмотров: 65558
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2015, 12:28
#41
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Уже удалила к тому времени эти плиты. Завела снова. Все время выскакивает ошибка - степень свободы в узле этой площадки. откуда непонятно )))). и согласования сетки также не происходит.
Моделька "сырая" еще.
Позиционная модель была получена экспортом из Poseidona и в одном месте оказалось,что некоторые узлы стены как бы выпали из плоскости стены. Как-то можно откорректировать координаты у выбранных узлов стены (например только координату "y") графически или только через табличный ввод ?
Вложения
Тип файла: rar 11.rar (123.2 Кб, 44 просмотров)
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 23:46
#42
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Уже удалила к тому времени эти плиты. Завела снова. Все время выскакивает ошибка - степень свободы в узле этой площадки. откуда непонятно )))). и согласования сетки также не происходит.
Моделька "сырая" еще.
Позиционная модель была получена экспортом из Poseidona и в одном месте оказалось,что некоторые узлы стены как бы выпали из плоскости стены. Как-то можно откорректировать координаты у выбранных узлов стены (например только координату "y") графически или только через табличный ввод ?
Julianna, Вы выложили результат генерации КЭ-сетки. Хотелось бы увидеть позиционную модель, приводящую к ошибке. А вообще, узлы стен можно двигать как угодно, вплоть до превращения стен фактически в рампы или плиты.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 11:17
#43
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый день!
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Уже удалила к тому времени эти плиты. Завела снова. Все время выскакивает ошибка - степень свободы в узле этой площадки. откуда непонятно )))). и согласования сетки также не происходит.
Данные ошибки появлялись при заведении плит площадок непосредственно в FEA . Возможно, как вы говорите не было общих узлов со стеной, хотя всегда привязки беру на пересечениях линий. Подправила ПОС-модель. Ошибки исчезли.

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
в одном месте оказалось,что некоторые узлы стены как бы выпали из плоскости стены
"Выпадающие" из плоскости стены узлы повторно получались при генерации КЭ-сетки. В КР и ПОС-модели на первый взгляд ничего такого нет, поэтому просто перезавела элементы заново в FEA-модели.

Расчет этажа не идет. Наверное что-то делаю не так, но что? Пытаюсь смоделировать опирание сборных плит на балки. Балку "отрезаю" от плиты (устанавливаю разрезные шарниры по всем степеням свободы, кроме "Z"), затем разрешаю поворот плиты в плоскости пролета (элементные шарниры). Жму расчет и выходит, что узлы пластин (примыкающих к балке) и узлы крайних стержней балки "крутит" также в плоскости пролета плиты.
Также расчет не идет при установке элементных шарниров на одну из балок (узел 9439 степень свободы 5). Что с ней не так тоже не пойму ))). Если шарниры с нее убрать - все
Помогите разобраться пожалуйста в чем косяк - 1й раз делаю )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-09-28 11-00-39 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 97
Размер:	177.6 Кб
ID:	157617  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-09-28 09-59-38 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 75
Размер:	152.3 Кб
ID:	157619  
Вложения
Тип файла: rar pet.rar (99.5 Кб, 23 просмотров)
Julianna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 13:09
#44
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


При работе с fea- моделью при сгущении сетки по-прежнему не происходит согласования узлов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-09-28 13-07-59 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 102
Размер:	243.3 Кб
ID:	157625  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 23:12
#45
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
"Выпадающие" из плоскости стены узлы повторно получались при генерации КЭ-сетки. В КР и ПОС-модели на первый взгляд ничего такого нет, поэтому просто перезавела элементы заново в FEA-модели.

Расчет этажа не идет. Наверное что-то делаю не так, но что? Пытаюсь смоделировать опирание сборных плит на балки. Балку "отрезаю" от плиты (устанавливаю разрезные шарниры по всем степеням свободы, кроме "Z"), затем разрешаю поворот плиты в плоскости пролета (элементные шарниры). Жму расчет и выходит, что узлы пластин (примыкающих к балке) и узлы крайних стержней балки "крутит" также в плоскости пролета плиты.
Также расчет не идет при установке элементных шарниров на одну из балок (узел 9439 степень свободы 5). Что с ней не так тоже не пойму ))). Если шарниры с нее убрать - все
Помогите разобраться пожалуйста в чем косяк - 1й раз делаю )
1. Не стоит одновременно использовать и разрезные, и элементные шарниры - степени свободы могут быть обработаны некорректно.
2. Вы установили элементные шарниры в МСК вокруг оси r, а хотели, похоже, в ГСК вокруг оси Х. Поправьте.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 09:53
#46
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
2. Вы установили элементные шарниры в МСК вокруг оси r, а хотели, похоже, в ГСК вокруг оси Х. Поправьте.
Элементные шарниры в МСК получила из POS-проекта при генерации КЭ-сетки. Перезадала в ГСК, но проблема не решилась. Заметила,что узлы балки (именно этой) были не согласованы с узлами стены - подправила сетку, и проблема решилась. Видимо в этом и была причина?

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
1. Не стоит одновременно использовать и разрезные, и элементные шарниры - степени свободы могут быть обработаны некорректно.
Имеете ввиду не использовать одновременно в одних и тех же узлах? Или и в одном проекте тоже ? Как же тогда пример "flplate" ? В каких случаях тогда разрезные шарниры устанавливаются ?

Спасибо за участие, Ayvengo!

----- добавлено через ~35 мин. -----
Ayvengo, Вы случайно не знаете, что значит в протоколе расчета во фронтальном решателе фраза "Точный учет элементных шарниров - нет" ?
Julianna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 11:02
#47
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-09-30 10-21-16 Скриншот экрана.png
Просмотров: 133
Размер:	47.5 Кб
ID:	157742  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2015, 12:14
#48
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А вообще, узлы стен можно двигать как угодно, вплоть до превращения стен фактически в рампы или плиты.
В какой версии? У меня не получилось из стены или плиты сделать рампу, стена строго вертикальна, плита горизонтальна
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 14:47
#49
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В какой версии? У меня не получилось из стены или плиты сделать рампу, стена строго вертикальна, плита горизонтальна
Где делаете? В FEA-модели ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2015, 23:46
#50
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Элементные шарниры в МСК получила из POS-проекта при генерации КЭ-сетки. Перезадала в ГСК, но проблема не решилась. Заметила,что узлы балки (именно этой) были не согласованы с узлами стены - подправила сетку, и проблема решилась. Видимо в этом и была причина?
В позиционном проекте шарниры в свойствах позиции задаются в МСК, чтобы снять момент в плоскости, следует установить вокруг оси t.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Имеете ввиду не использовать одновременно в одних и тех же узлах? Или и в одном проекте тоже ? Как же тогда пример "flplate" ? В каких случаях тогда разрезные шарниры устанавливаются ?
В одних и тех же узлах. Лично я, обычно, при сопряжении стержней и пластин со стержнями применяю элементные шарниры, при сопряжении оболочек - разрезные. Исключение - нелинейные разрезные шарниры для упрощенного моделирования свай - там разрезные ставлю, соответсвенно, на стержни, моделирующие сваи.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В какой версии? У меня не получилось из стены или плиты сделать рампу, стена строго вертикальна, плита горизонтальна
А Вы зайдите в параметры стены и выберите раздел "геометрия", там задайте какие-нибудь свои координаты. Когда стена станет похожа на рампу, попробуйте подвигать ее узлы. Со Старком работаю 12 лет, о возможности узнал 2 недели назад...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 09:24
#51
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В позиционном проекте шарниры в свойствах позиции задаются в МСК, чтобы снять момент в плоскости, следует установить вокруг оси t.
Да-да, каюсь, прошляпила с осями

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В одних и тех же узлах. Лично я, обычно, при сопряжении стержней и пластин со стержнями применяю элементные шарниры, при сопряжении оболочек - разрезные. Исключение - нелинейные разрезные шарниры для упрощенного моделирования свай - там разрезные ставлю, соответсвенно, на стержни, моделирующие сваи.
Спасибо, приму к сведению. Тоже уже сделала по такому принципу.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А Вы зайдите в параметры стены и выберите раздел "геометрия", там задайте какие-нибудь свои координаты. Когда стена станет похожа на рампу, попробуйте подвигать ее узлы. Со Старком работаю 12 лет, о возможности узнал 2 недели назад...
Интересненько, надо попробовать
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 09:30
#52
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А Вы зайдите в параметры стены и выберите раздел "геометрия", там задайте какие-нибудь свои координаты. Когда стена станет похожа на рампу, попробуйте подвигать ее узлы.
Она все равно будет только вертикальна ( не будет рампой наклонной)

----- добавлено через ~8 мин. -----
Ayvengo в старке надо следить за осями s-r-t? Задал плиту и рампу и все оси в разные стороны!!! До этого 10 лет работал с MicroFe там ось х совпадает всегда с r , y - с s. Как в pos проекте переназначить оси?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 09:49
#53
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Как в pos проекте переназначить оси?
Можно переназначить в FEA-проекте. На ориентацию осей влияет последовательность задания точек плиты, либо рампы.
Точнее сказать, последовательность задания узлов влияет только на ориентацию осей для рампы. Для плиты всегда ось t направлена вверх.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-01 09-51-06 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 73
Размер:	193.8 Кб
ID:	157792  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 10:10
#54
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Можно переназначить в FEA-проекте.
Это еще то удовольствие менять все оси в проекте, узнаешь это как правило после расчета арматуры, когда изополя не стыкуются. А если делаешь 5 моделей, во всех 5 ти потом руками менять???
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 10:15
#55
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Это еще то удовольствие менять все оси в проекте, узнаешь это как правило после расчета арматуры, когда изополя не стыкуются. А если делаешь 5 моделей, во всех 5 ти потом руками менять???
Аналогично было )))), потом старалась сразу заводить по правилам. Но, кажется, с рампами все равно больше меняла в fea. Уже не помню почему. Наверное не хотелось возвращаться в POS ))). Тоже заметила при расчете арматуры.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 10:52
#56
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Задал плиту и рампу и все оси в разные стороны!!! До этого 10 лет работал с MicroFe там ось х совпадает всегда с r , y - с s.
А как оси могут быть в одну сторону в плите и в рампе, если эти элементы даже лежат в не параллельных плоскостях? В Старк оси плиты тоже всегда совпадают с глобальными осями, а оси рампы строятся по своим правилам.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Как в pos проекте переназначить оси?
Есть пункт "направление" для переворачивания осей рампы или стены. Попробуйте его.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:47
#57
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
А как оси могут быть в одну сторону в плите и в рампе, если эти элементы даже лежат в не параллельных плоскостях?
Наверное мозголом из Самары просто имеет ввиду, что не согласуются оси плиты и рампы
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 13:07
#58
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Есть пункт "направление" для переворачивания осей рампы или стены. Попробуйте его.
Ось t вертится ( спасибо, что научили), а ось s как развернуть???? Что бы она совпадала с У направлением?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 13:49
#59
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
ось s как развернуть???? Что бы она совпадала с У направлением?
В общем случае ось s никак не может совпадать с У направлением, поскольку ось t всегда должна быть нормалью к плоскости стены/рампы.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Наверное мозголом из Самары просто имеет ввиду, что не согласуются оси плиты и рампы
Оси плиты и рампы и не могут быть согласованы, поскольку
Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
эти элементы даже лежат в не параллельных плоскостях
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:36
#60
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
В общем случае ось s никак не может совпадать с У направлением,
В смысле не может???
Вложения
Тип файла: doc Так передает из pos в fea.doc (459.0 Кб, 53 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04