| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы?

На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2017, 17:40 #1
На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы?
karies128
 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44

Здравствуйте. Туплю дико, прошу помощи.
На затяжку стропильной системы действует сосредоточенная нагрузка. Есть эпюра продольных сил.
Требуется рассчитать диаметр болта в месте сопряжения стропильной ноги и затяжки.
На какую силу рассчитываем? 1.На силу согласно эпюры - 800 кг (к примеру). 2. Делим полученное значение на 2 и прикладываем в два узла?
Поясните пожалуйста

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 265
Размер:	32.1 Кб
ID:	186476  

Просмотров: 6294
 
Непрочитано 12.04.2017, 17:52
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


1.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2017, 22:41
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


третья картинка не даст эпюру на второй картинке. Чтоб получилась эпюра на второй картинке стрелочки должны быть по 800 кг.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 07:38
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
На какую силу рассчитываем? 1.На силу согласно эпюры - 800 кг (к примеру). 2. Делим полученное значение на 2 и прикладываем в два узла?
Поясните пожалуйста
Такую схему как у вас (как и любую другую раму) начинают анализировать начиная с опорных узлов. Как вы их сконструировали и как ограничили перемещения. Какие там шарниры?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.gif
Просмотров: 120
Размер:	8.5 Кб
ID:	186503  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 08:28
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Такую схему как у вас (как и любую другую раму) начинают анализировать начиная с опорных узлов. Как вы их сконструировали и как ограничили перемещения. Какие там шарниры?
У него же дано усилие в затяжке, какая разница как он ее считал. Вопрос кажется о том , приходит 800 кг на 1 болт или 400?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 08:39
| 1 #6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Вопрос кажется о том , приходит 800 кг на 1 болт или 400?
800 конечно же
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 09:26
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
У него же дано усилие в затяжке, какая разница как он ее считал.
Ну тогда я не верю, что от 800 на затяжку, продольная будет 400
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 09:28
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну тогда я не верю, что от 800 на затяжку, продольная будет 400
так продольная ведь 800
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 09:29
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
У него же дано усилие в затяжке, какая разница как он ее считал.
ну если продольная 800, то в чем вопрос? Он ЕЕ делит на 2?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2017, 09:32
1 | #10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
ну если продольная 800, то в чем вопрос?
ну студент ведь, охота поделить пополам
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 19:17
#11
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Такую схему как у вас (как и любую другую раму) начинают анализировать начиная с опорных узлов. Как вы их сконструировали и как ограничили перемещения. Какие там шарниры?
Обе шарнирно-неподвижные опоры
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 08:02
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Обе шарнирно-неподвижные опоры
Чем неподвижность обеспечите? Как в затяжке растяжение получилось? Зачем она тогда нужна?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:53
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Как в затяжке растяжение получилось?
Видимо низко поставил. И это хорошо
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:57
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Видимо низко поставил. И это хорошо
В данной схеме не растяжение, а сжатие. Соответственно это не затяжка, а распорка.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:58
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Обе шарнирно-неподвижные опоры
Тогда затяжка будет сжата.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: О Сет, опередил
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 19:14
#16
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
ну студент ведь, охота поделить пополам
Тогда поясните такой момент (скрин с книги)?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Чем неподвижность обеспечите? Как в затяжке растяжение получилось? Зачем она тогда нужна?
Креплю через уголки к муаэрлату. В затяжке сжатие. Она нужна чтобы опиреть прогон (он и показан в качестве сосредоточенной нагрузки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170417_001.jpg
Просмотров: 120
Размер:	239.0 Кб
ID:	186760  

Последний раз редактировалось karies128, 17.04.2017 в 19:23.
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 19:39
#17
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Тогда поясните такой момент (скрин с книги)?
Болты двухсрезные, поэтому умножают на два
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 20:38
#18
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Болты двухсрезные, поэтому умножают на два
Понял, спасибо!
karies128 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитывается врубка в коньковом узле висячих стропил? antuanetta Деревянные конструкции 7 21.10.2016 13:42
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы Nagasaki Пожарная безопасность 37 13.12.2015 20:16
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы Zkostja Прочее. Архитектура и строительство 1 06.07.2015 22:24
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37