Помогите с Укрупненным расчетом электрических нагрузок по СП31-110-2003
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 7808
|
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
Очень странные выводы делаете, Какое время автономной работы вам нужно. Запас по мощности 30% обычно берем. А по времени нужно смотреть по количеству аккумуляторов. К тому же вопрос в шапке совсем другой стоит. В вашем случае 2 кВа ибп в полне сойдет + батарейные блок в зависимости от необходимого времени - смотрите временные характеристики на сайтах производителей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
Система кондиционирования и вентиляции общая будет. А как правильно расчет делать подскажите куда смотреть ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
В СП256.1325800.2016 и расчеты нагрузок аналогичных комплексов, если они у вас есть. Я действовал так.
Потом по моей просьбе в ряде ТРК в СПб были сделаны замеры. Максимальная удельная пиковая потребляемая мощность составила 78Вт/м2. Но там кондиционирование недорабатывало - сэкономили в своё время. У вас должна выйти удельная мощность не более 80-100Вт/м2 при наличии фудкортов. Но сильно зависит от начинки комплекса. В некоторых зонах только освещение (бильярдные, например, или какой-нибудь зал аэробики в фитнесс-центре, или встроенная автостоянка). |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
СП 31-110-2003 с 02.03.2017г. заменен на СП 256.1325800.2016 (актуализированная редакция СП 31-110)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 13.08.2017 в 06:56. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Вы заказчику тоже это же впаривать будете - какая разница, ничего же не поменялось.
Кстати, таблицы 6.14 в СП 256.1325800.2016 нет, есть таблица 7.14.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
Я к тому что СП 256.1325800.2016 ничего нового не привносит в расчетах мощности и мою проблему не решает, и также никаких комментариев по поводу укрупненного расчета в нем нет.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Вы это потом заказчику впаривайте, когда он замечания накатает, что расчет выполнен по не действующим СП.
И еще расскажите, что таблицы 6.14 СП31-110 и 7.14 СП 256.1325800.2016 это одно и тоже.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
Цитата:
Я вас спрашиваю как правильно посчитать чтоб все работало, а не как задницу перед заказчиком прикрыть. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Берите СП 256.1325800.2016 и считайте, у вас же в первом посте все расписано - просто нужно притягивать за уши старую таблицу к новым помещениям. Больше то вам кто что скажет, еще бы неплохо было бы иметь от технологов перечень электроприемников, если таковые имеются.
И потом, чего вы боитесь, если ошибетесь в большую сторону, вам только спасибо скажут, если в меньшую - сошлетесь на некорректную информацию в СП 256.1325800.2016
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому за лишние кВт Заказчику платить не очень хочется. Да и недогруженные трансформаторы не очень хорошо. Если же не хватит, то тут зависит от того, на какой всё стадии. Недовольство Заказчика будет в любом случае, вопрос финансов. Представьте, что вы спроектировали объект на 2000кВА, построили уже ТП (либо закупили уже трансформаторы), а выясняется, что нужно трансформаторы на две ступени выше брать. Детский сад со ссылкой на СП Заказчик слушать не будет. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | MYPOMELL | Металлические конструкции | 4 | 28.09.2016 13:40 |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Помогите с расчетом кровли склада. | atp-services | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2016 11:34 |
Помогите с расчетом поперечной рамы здания с мостовым краном 3.2т | Ctadion | Металлические конструкции | 19 | 29.12.2015 11:29 |
Помогите расшифровать значения нагрузок | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.09.2012 09:25 |