Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?
инженер-проектировщик
Алматы
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 7030
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
А что в вашем понимании есть правильный узел опирания фермы?
Судя по фотографиям тут вообще мало что правильного есть А обосновать вы можете только лишь расчетом...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
воспринимайте этот швеллер как подстропилку. Можно оставить, ничего страшного, по сравнению с остальным каркасом
Из страшного что можно навскидку сказать: 1-Ржавый не грунтованый металл. Его теперь даже не прокрасить будет. 2-Отсутствие ребер в узлах (во всех) 3-Отсутствие связей (горизонтальных и вертикальных) По сути сарай стоит пока ветер посильнее не подует, снег не выпадет, или погрузчиком не зацепят.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Короче. Делаешь вокруг саркофаг (типа чернобыльского) и спишь спокойно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Без расчета сечений и узлов:
Нет ГС, ВС (вообще ) опирание "прогонов" вне узлов фермы - классика "самостроя" вторая панель фермы - просто чудо! похоже опирание (без листовых шарниров всяких) торцевой фермы на торцевой фахверк - причем вне узлов про мелкие недочеты вроде "негерметичной" колонны (без заглушки сверху) - вообще молчу а что там скрыто ниже 0.000?... наверняка там тоже много чудес конструирования зарыто... ...рязанская заделка СУЩЕСТВУЕТ! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Offtop: выставить опалубку и залить бетоном по контуру мне как то больше нравится Еще не известно что там за "лаборатория" будет
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Цитата:
2 - О каких ребрах идет речь? Возможно понадобятся в узлах опирания ферм, да и то посчитать надо. 3 - Вопрос сложный. По колоннам (стойкам) точно не нужны, так как жесткость стоек одинакова во всех плоскостях параллельных оси колонны. Связи по покрытию вертикальные я бы поставил, а по поводу горизонтальных надо считать. Для такого зданьица возможно и не стал бы ставить и держал бы фермы профлистом. Хотя по СП16 связей нужна куча и по верхнему и по нижнему поясу с обоих торцов. Нужно бы прогоны проверить на косой изгиб. Если учесть что пояс из швеллера, то простительно, но требует проверки. Цитата:
Для неагрессивных сред не требуется. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Вот чем можно обосновать неприменимость узла - нет заглушки на трубе (колонне), и поставить уже проблематично! Так что смело ссылайся:
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. п.4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Парирую пунктом 9.2.2. СП28 в котором говорится "Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления."
Хотя признаю Вашу позицию более сильной. |
|||
|
||||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
ничего "простительного", однозначно полная безграмотность и непонимание конструктива того, кто это лепил Цитата:
требуется для любых ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
и приводите пункт полностью: Цитата:
|
|||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел опирания фермы на колонну | Skm | Металлические конструкции | 24 | 24.04.2014 00:02 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике | Volod'ka | Железобетонные конструкции | 55 | 26.01.2010 22:13 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |