Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Уважаемые Участники Форума, здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить проблему.
При расчетах поврежденной каменной кладки, в соответствии с "Рекомендациями по усилению каменных конструкций зданий и сооружений" - ЦНИИСК им. Кучеренко при оценке несущей способности кладки вводится коэффициент (Ктр) - коэффициент снижения несущей способности при наличии повреждений. Например: При наличии в кладке волосных трещин пересекающих не более 2-х рядов кладки (длиной 15-18 см) Ктр = 0,9. Ну и так далее.
Уважаемые Знающие Люди подскажите пожалуйста, а есть ли такие коэффициенты при оценке несущей способности Деревянных Конструкций?
Если вы знаете такую литературу, где эти коэффициенты приведены, подскажите пожалуйста название.
Искренне буду признателен за Вашу помощь.
Желаю всем Вам удачи и творческих успехов!
Просмотров: 2797
 
Непрочитано 02.12.2008, 21:53
#2
acid


 
Сообщений: n/a


Мы обычно определяли толщу гнили на балке, затем пересчитывали оставшееся сечение как обычно, за вычетом толщи гнили... Вот как-то так...
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 08:28
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо за Ваш ответ. То, что вы написали естественно правильно. Но у меня вопрос: "А как оценивать несущую способность, допустим если в теле балки и меются продольные трещины различной глубины. Или есть трещина начинающаяся по нижней плоскости балки и переходящая на боковую плоскость. Или например в теле балки имеются многочисленные каналы проделанные древесным жучком." В общем вопросов много, а ответов, к сожалению, мало.
В любом случае еще раз спасибо Вам за отклик. Удачи Вам и успехов!
msv_mnv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16