Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты?
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 9093
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
proektelectrik, нельзя! А что может быть очевиднее и главнее ПУЭ, если речь о кабеле (если кабель на самом деле электрический)?
crosandr, у него фсё секрет. И материал, и кабель, и напряжение, и ..., и ...,...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 3
|
Трубопровод металлический, а вот ситуация такая кабель уже проложили в металлическом коробе под трубопроводом серной кислоты на расстоянии 1,2 м от трубопровода, и теперь конечно ищут возможность оставить данный кабель на месте.
Кабели питающие 0,4 кВ, сечением не более 10 мм2, |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
ПУЭ
2.3.40. ... При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды. 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования: 3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А что еще нужно, кроме наиглавнейшего ПУЭ? Ну если требования ПУЭ странны, неконкретны, недостаточны и/или непонятны, стоит поинтересоваться "размещение трубопроводов кислоты". Или всё же
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
при желании можно разработать мероприятия, недопускающих попадание кислоты на коммуникации при авариях и протечках.
Тогда можно и прокладывать.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
+1 Валериан Сам часто ссылаюсь на этот пункт, т.к. постоянно приходится сталкиваться с трубопроводами, ГСМ, ЛВЖ, газ и пр. (специфика работы), кислоты правда никогда не было. И вот эти ещё пункты:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Это уже тянет как минимум на государственную премию , совершен переворот в толковании - открытая площадка стала помещением . Читать нужно внимательно
Каким нормативным документом открытые площадки отнесены к помещениям . |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Читаю внимательно название темы: Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты?
Нигде ничего не сказано об открытой площадке.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop: proektelectrik, теперь, полагаю, тебе понятно, что так создавать темы ну никак нехорошо. Если даже к концу первой странице мало кто понимает твой вопрос. Мы уже между собой точки над i ставим, а должен был ты это сделать еще в посте №1. Не передать ли твою задачу "соседу по парте"? (шутка) Уже 36 часов прошло с твоего последнего отклика, а мы так и не знаем, помогли тебе здесь или ты все нашел сам и кабели уже проложил в соответствии? Стоит нам искать нормы для кислотопроводов (вдруг кому-то из нас пригодятся)?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
а если читать повнимательней... Пост №6
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Пункты автоналива слива серной кислоты в автомобильный и железнодорожный транспорт | begemotby | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.02.2010 10:26 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |