Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2011, 09:23 #1
Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты?
proektelectrik
 
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 3

Какими нормативными документами это регламентируется кроме ПУЭ
Просмотров: 9093
 
Непрочитано 29.12.2011, 09:33
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Извиняюсь, что не в тему. Если не секрет, из чего сделан этот трубопровод?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 09:37
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


proektelectrik, нельзя! А что может быть очевиднее и главнее ПУЭ, если речь о кабеле (если кабель на самом деле электрический)?
crosandr, у него фсё секрет. И материал, и кабель, и напряжение, и ..., и ...,...!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 09:44 Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты?
#4
proektelectrik


 
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 3


Трубопровод металлический, а вот ситуация такая кабель уже проложили в металлическом коробе под трубопроводом серной кислоты на расстоянии 1,2 м от трубопровода, и теперь конечно ищут возможность оставить данный кабель на месте.
Кабели питающие 0,4 кВ, сечением не более 10 мм2,
proektelectrik вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 10:35
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Опять! Это секрет или непонимание своего вопроса?
Изоляция какая? Концентрация какая? Можно!
Об ослуживании кабелей и тр-да, об охранной зоне, о разъемных соединениях не грех помнить.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 11:35
#6
proektelectrik


 
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 3


Секрета никакого нет, просто вопрос непонятен. Я спрашиваю про сам принцип прокладки. А трубопровод проложен без изоляции на открытой площадке под навесом. В принципе ответ уже найден, но если есть варианты поделитесь.
proektelectrik вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 13:28
#7
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от proektelectrik Посмотреть сообщение
Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты?
Цитата:
Сообщение от proektelectrik Посмотреть сообщение
трубопровод проложен без изоляции на открытой площадке под навесом
А почему нельзя ? Если люди ходят под таким трубопроводом , тогда и кабель там может лежать .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 13:50
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от proektelectrik Посмотреть сообщение
Я спрашиваю про сам принцип прокладки
Принцип? Это с каких пор принцип стал руководством в частном вопросе. Поищи всё, что связано с кислотопроводами.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 22:06
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


ПУЭ
2.3.40. ... При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды.
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 07:42
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от proektelectrik Посмотреть сообщение
Какими... это регламентируется кроме ПУЭ
А что еще нужно, кроме наиглавнейшего ПУЭ? Ну если требования ПУЭ странны, неконкретны, недостаточны и/или непонятны, стоит поинтересоваться "размещение трубопроводов кислоты". Или всё же
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Поищи всё, что связано с кислотопроводами
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 08:37
#11
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Насколько я помню, под серопроводом вообще не допускается прокладывать какие либо коммуникации.
Правда норматив на вскидку не вспомню, в каком-то РД или ПБ было написано.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 08:49
#12
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Под кислотопроводом можно, но как - это уже второй вопрос.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 09:31
#13
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
но как - это уже второй вопрос.
при желании можно разработать мероприятия, недопускающих попадание кислоты на коммуникации при авариях и протечках.
Тогда можно и прокладывать.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 10:31
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Dani, это не при желании надо делать. Но по месту, исходя, так сказать, из местных условий. Особенно, если кислота разбавленная.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 12:50
#15
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


+1 Валериан Сам часто ссылаюсь на этот пункт, т.к. постоянно приходится сталкиваться с трубопроводами, ГСМ, ЛВЖ, газ и пр. (специфика работы), кислоты правда никогда не было. И вот эти ещё пункты:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 14:07
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
кислоты правда никогда не было
Тогда к чему это и остальное?
Для чего чуть выше дано прямое "намёкивание" об этом:
Цитата:
размещение трубопроводов кислоты
Или уже автор всё для себя выяснил и разместил кабели свои как надо?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 19:49
#17
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
При прокладке в помещениях
Это уже тянет как минимум на государственную премию , совершен переворот в толковании - открытая площадка стала помещением . Читать нужно внимательно
Цитата:
Сообщение от proektelectrik Посмотреть сообщение
трубопровод проложен без изоляции на открытой площадке под навесом
Каким нормативным документом открытые площадки отнесены к помещениям .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 21:03
#18
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Читать нужно внимательно
Читаю внимательно название темы: Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты?
Нигде ничего не сказано об открытой площадке.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 22:23
#19
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: proektelectrik, теперь, полагаю, тебе понятно, что так создавать темы ну никак нехорошо. Если даже к концу первой странице мало кто понимает твой вопрос. Мы уже между собой точки над i ставим, а должен был ты это сделать еще в посте №1. Не передать ли твою задачу "соседу по парте"? (шутка) Уже 36 часов прошло с твоего последнего отклика, а мы так и не знаем, помогли тебе здесь или ты все нашел сам и кабели уже проложил в соответствии? Стоит нам искать нормы для кислотопроводов (вдруг кому-то из нас пригодятся)?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 23:22
#20
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Нигде ничего не сказано об открытой площадке.
а если читать повнимательней... Пост №6
Цитата:
Сообщение от proektelectrik Посмотреть сообщение
А трубопровод проложен без изоляции на открытой площадке под навесом.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Пункты автоналива слива серной кислоты в автомобильный и железнодорожный транспорт begemotby Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2010 10:26
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46