Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой тип покрытия более оптимальный?

Какой тип покрытия более оптимальный?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.09.2012, 12:05 #1
Какой тип покрытия более оптимальный?
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250

Дано:
Размер здания в плане 60х60
Шаг стоек 12х6
Кровля "холодная"
Хочу перекрыть балками/легкими фермами по 12 м, т.е. 5*12=60 с уклоном 10%
Прогоны с шагом 3м
Просчитал оба варианта, получается на 12 м или легкая ферма из ГСП(460кг), или прокатный двутавр №40( 690 кг). Прогон швеллер №16.
Когда я считал балочный вариант, то предполагая, что профнастил создает жесткий диск, раскрепляет(а может и нет, кто как думает?) прогон по всей длине, который, в свою очередь, закрепляет от смещения главную балку в 3х точках.(пускай он крепится через вертикальное ребро к гл. балке). Тогда этот вариант является более экономичным, т.к. не требует устройства связей/распорок. Но все таки кто как считает, прогон будет "держать балку" из плоскости?или необходимо считать его на лямбда =200?Или все таки делать вариант с фермами и полноценными связями, распорками, а работу профнастила в жесткости всего покрытия не учитывать и спать спокойно?

Последний раз редактировалось Just Dream, 26.09.2012 в 09:47.
Просмотров: 2601
 
Непрочитано 25.09.2012, 17:58
#2
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" Раздел СВЯЗИ прочтите и все будет ясно как божий день.
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 19:50
#3
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Раздел СВЯЗИ прочтите и все будет ясно как божий день
Если Вы про п.13.16, то у меня не подкрановые балки.Если вы про наличие "жесткого диска кровли",то как раз от части в этом и вопрос,см. шапку.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 20:25
#4
Proekt@nt

Проектировщик КМ КМД
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193


В общем я бы лучше поставил связи, а прогоны использовал как распорки (т.к. они закреплены профлистом и не уйдут из плоскости при сжатии)
__________________
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 21:47
#5
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
т.к. они закреплены профлистом и не уйдут из плоскости при сжатии
Вот в этом то и вопрос, крепить что ли в каждой волне к прогонам,будет ли это жестким диском и где об этом написано?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 00:25
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
крепить что ли в каждой волне к прогонам,будет ли это жестким диском и где об этом написано?
Читаем СНиП про устойчивсоть балок.
Там находим формулу для определения фиктивной силы.
Считаем крепление нашего профлиста на эту силу...
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой тип покрытия более оптимальный?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой шаг триангуляции наиболее оптимальный? Kastrulkin Расчетные программы 3 30.06.2010 14:00
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? Сидорчук Валерій Разное 6 09.02.2010 15:03
Какой тип КЭ для стропильной кровли? Danyi Расчетные программы 8 21.01.2010 22:23
Навесные фасадные системы. Какой тип? Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2009 17:04
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04