| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.05.2016, 06:15 | #1 | |
Заземление кронштейнов местного освещения
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 10953
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я не проектировщик.
Но все таки может это Вам поможет определиться ?... МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.; 2) приводы электрических аппаратов; 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ — выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока); 4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы элект- ропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также дру- гие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения; 6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов. При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные от- крытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника пита- ния в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ. 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конст- рукциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного элект- рического контакта этих корпусов с основаниями; 2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику; 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53; 4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали; 5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией; 6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок. ----- добавлено через ~3 мин. ----- 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ или РЕN проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в си- стемах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в зда- ние (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной си- стеме уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится от- носительно изолирующей вставки со стороны здания; 63 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании: М — открытая проводящая часть; С1 — металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 — воздуховоды вентиляции и кондиционирова- ния; С5 — система отопления; С6 — металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 — металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводя- щих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ — главная заземляющая шина; Т1 — естественный заземлитель; Т2 — заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 — нулевой защитный проводник; 2 — проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 — проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 — проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 — заземляющий проводник 64 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119—1.7.120) при помощи проводников системы урав- нивания потенциалов. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновремен- но доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сто- ронние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводни- ки либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к за- щитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
В зависимости от условий они могут быть как стальные так и медные, более детально указано в ПУЭ. Ищите "проводники для системы уравнивания потенциалов". ----- добавлено через ~23 мин. ----- Нулевые и защитные проводники показаны на вот этой схеме. Поясню своими (простыми) словами: система уравнивания потенциалов, система заземления молниезащиты, система заземления нейтрали источников питания, различные способы подключения корпусов электрооборудования к нейтрали источника питания (есть еще несколько более мелких систем, которые я никогда не применял) - это все отдельные, не зависимые друг от друга, части одной системы которую называют "заземление". Смешивание этих понятий как раз и является источником большого количества споров, разногласий и ошибок. Технари надеюсь простят меня за простой слог, но сформулировал как с умел... Последний раз редактировалось RIG1978, 18.05.2016 в 15:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83
|
Цитата:
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Делайте отдельный лист или два "план СУП" и "схема СУП" там всё и показывайте. Я думаю в рабочке достаточно будет указать на схеме что кроме лотков, коробов и т.д. ещё пририсовать кроштейны светильников местного освещения и сделать примечание на плане освещения (ну или нарисовать на плане заземления. От ГЗШ не обязательно тянуть, берите PE шину любого ближайшего щита, или контур если он есть в помещении, можно на КУП-ах всё собрать, главное чтобы магистральный провод был без разрыва.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
vladimirr_b В аттаче пару схем заземления с разных проектов, возмите их за основу, дорисуйте кронштейны и покажите как их соединять. Последний раз редактировалось Jоhnny, 06.02.2017 в 21:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83
|
RIG1978, Jоhnny Большое спасибо Вам!
тут еще вопрос назрел. Недавно приезжал к нам на предприятие пусконаладчик оборудования и предъявил что "заземление" к оборудованию не является видимым - часть провода медного 6мм2 была проложена в металлическом лотке. перечитал главу 1.7 ПУЭ, но ничего не нашел про то, что проводник СУП должен быть видимым по всей трассе. Нашел несколько форумов, где люди задавались этим же вопросом, и там им отвечали что нет требования о том, что проводник СУП должен быть видимым. А что по этому поводу думаете вы? |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Если ГЗШ организована в щитке освещения, то можно и по варианту 2, но я такого не встречал, обычно щитков освещения и других разных щитов распределения электроэнергии много, а ГЗШ одна. ГЗШ в моем понимании - это точка где по радиальному принципу соединяются: "магистральные" заземляющие проводники, проводники системы уравнивания потенциалов, контур заземления, контур заземления молниезащиты, контур заземления систем автоматики. Я с ним не согласен. В правилах речь идет о местах присоединения защитных проводников, а не о самих проводниках. Простой пример 3-й или 5-й проводник РЕ в питающем кабеле. Вы можете показать ему выдержку из ПУЭ: ... 1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соедине- ний, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в по- лах, стенах, перекрытиях и в земле. ... И попросить его показать подтверждение его требований. Возможно он имеет ввиду требование 2.1.35: ... 2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. В производственных нормальных помещениях допускается использование стальных труб и тросов открытых электропроводок, а также металлических корпусов открыто установленных токопроводов, металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения (например, фермы, колонны, подкрановые пути) и механизмов в качестве одного из рабочих проводников линии в сетях напряжением до 42 В. При этом должны быть обеспечены непрерывность и достаточная проводимость этих проводников, видимость и надежная сварка стыков. Использование указанных выше конструкций в качестве рабочего проводника не допускается, если конструкции находятся в непосредственной близости от сгораемых частей зданий или конструкций. ... Но здесь речь идет совершенно о другом типе проводников... т.е. когда речь идет об использовании металлоконструкций в качестве проводника РЕ. Скорее всего Ваш пусконаладчик что-то когда-то про это от кого-то услышал, но как это часто водится не вник в суть. Последний раз редактировалось RIG1978, 07.02.2017 в 05:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83
|
еще вопросик назрел:
ПУЭ 1.7.78: При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. т.е. если на корпусе станка имеется болт заземления, то он присоединяется к PE проводнику питающего станок кабеля? или все таки к основной системе уравнивания потенциалов? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы | K-PDN | Электроснабжение | 34 | 26.06.2013 14:38 |