Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Вторая часть вопроса – при использовании «обычной» технологии добиться значительного бокового давления бетона не удастся. Для этого необходимы другие технологии, создающие при устройстве буронабивных свай боковой распор или использовать бетон на расширяющемся цементе. Какой выход из положения – увеличивать сопротивление выдергиванию площадью боковой поверхностью сваи и (или) уширением. Решить все эти вопросы могут натурные статические испытания свай. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 3
|
Господа!!! Очень нужны ваши мнения!!!!Я начинающий специалист в этой теме-делаем фундамент под ЭСН.Сделали изыскания-в отчете стоит -грунт гравийно-галечниковый.Расчет сделали - взяли сталь 20 трубы и решили на 3 м забить, 0,9 над грунтом оставить - как опоры под ЭСН.начали колотить - а там сплошные камни - прямо скала!!! в некоторых местах еле-еле на 1м зашла!!!!где-то и на все 3!!!сваи стоят так ровно, что деревья в лесу ровнее стоят)))))отклонения есть по вертикали на 2-5 см!Вопрос!!!!!!!!-это нормальное явление с таким грунтом???Что делать если не все сваи вошли на проектную глубину?Строители сказали что этот грунт 2 Останкинские башни выдержит))) Но что-то страшновато.....
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ответ: это нормальное явление с таким грунтом. Для верхней части скальных массивов весьма характерно иметь неровную поверхность между выветрелой частью и скальным основанием с многочисленными "карманами", "бороздами" и прочими "шерохватостями". Последний раз редактировалось AlphaGeo, 31.03.2009 в 00:26. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Есипенко Дмитрий!
Советую внимательно посмотеть тему "Анкерный фундамент под башню связи", автор skinoc. Это башня связи 60м в Мурманске с большим ветровым давлением. Callipso! Сплошной дурдом забивать стальные трубы в галечниковый грунт! Такое основание надёжно при устройстве обычных фундаментов или фундаментных плит.
__________________
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 31.03.2009 в 15:06. Причина: Дополнение. Грамматика. |
|||
|
||||
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146
|
Можно расчитать анкерную сваю в скальном грунте по методике DIN 1054 – 2005, Subsoil - Verification of the safety of earthworks and foundations. (это для свай Titan). И в принципе советую использовать jetgrouting.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Применяется в угольной, химической, пищевой и других отраслях промышленности для вертикальной транспортировки сыпучих материалов. ЭСН располагается под наклоном к горизонту 60-80 градусов и имеет как правило одну опору - фундамент. Если это так, то понятно желание иметь конструкцию опоры, защемленную в крупнообломочном грунте и способную воспринимать значительные горизонтальные и моментные нагрузки. В этом случае определяющим является не глубина погружения трубы в грунт, а вид и состояние окружающего грунта. Можно трубу забить в карман дисперсного грунта и достигнув отказа на кровле гравия иметь н.с. на горизонтальные и моментные нагрузки гораздо меньше, чем погруженную на меньшую глубину в более жесткий гравийный грунт. Но это, еще раз повторюсь относительно расшифровки аббревиатуры ЭСН только предположения .... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 3
|
ЭСН-электростанция собственных нужд.Газотурбинная.Мощность 2,5кВ. вес самого блока-контейнера 34 т+газовыхлопное устройство - 14 т.Сваи выбрали - с ними удобнее на пректной высоте обслуживать эту станцию.лишнего дали???нужно ленточный было делать?
|
|||
|
|||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[quote]нужно ленточный было делать? Почему ленточный? Можно контейнер станции поставить на 4 столбчатых фундамента (по углам), а выхлопную трубу на самостоятельный фундамент с уширенной подошвой.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
||||
|
||||
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 3
|
Lev_37,
Извините, ошиблась! Мощность 2,5МВт!!!Блочно-модульного исполнения, с выхлопной трубой на собственном фундаменте. Генератор -1000об/мин. Выдергивающие нагрузки-небольшие, но вращающий момент + условия короткого замыкания.Приподнят контейнер должен быть не только для удобства в обслуживании, но и для размещения магистральных сетей, а еще ЭСН расположена в суровой климатической зоне, да еще открытого исполнения - что бы исключить попадание атм.осадков. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Callipso!
После Вашего уточнения возникают вопросы: Цитата:
Цитата:
Нельзя ли получить какую-нибудь графическую информацию с габаритными размерами?
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837
|
То есть вы рассматриваете вариант сваи длиной 1 м?
Так точно низззя Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Насколько я понимаю, нет методики расчёта нес. способности сваи на выдергивание в скальных грунтах. Только по испытаниям. Но для этого нужно от чего-то отталкиваться. Я считаю сваю на выдёргивание по методике расчёта заделки колонны в стакане фундамента(п.4.11. пособия). И получается, что под колонну мне достаточно 3х свай d=400мм длиной L=2.7 м.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Фундамент на насыпном грунте | Евген. | Основания и фундаменты | 46 | 17.01.2014 17:21 |
фундамент на скальном грунте | 0gram | Основания и фундаменты | 15 | 20.07.2009 12:38 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |