| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Должны ли быть связаны стержни в нахлесточном стыке?

Должны ли быть связаны стержни в нахлесточном стыке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2016, 10:13 #1
Должны ли быть связаны стержни в нахлесточном стыке?
Бетонщик_№0
 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227

Перефразирая,вопрос выглядит так: Зачем в ГОСТ 10922-2012 в приложении Ж (хоть рекомендуемом) говорится,что стыки ДОЛЖНЫ быть свзяаны,хотя везде вроде написано что между стержнями может быть расстояние?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 292
Размер:	31.8 Кб
ID:	179362  Нажмите на изображение для увеличения
Название: yt-dzp2.PNG
Просмотров: 272
Размер:	12.1 Кб
ID:	179363  

Просмотров: 3938
 
Непрочитано 19.11.2016, 11:03
| 1 #2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ЯТД - чтобы не получилось вот так при укладке бс
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нахлест.jpg
Просмотров: 299
Размер:	26.7 Кб
ID:	179364  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.11.2016 в 11:11.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 11:48
#3
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


а если они примотаны к арматурине другого направления? к поперечке? (ну написали бы когда надо,когда можно не приматывать)
Offtop: вообще и интересный,и странный гост одновременно
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2016, 12:07
| 1 #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Сдается мне, что плохо говорящему по-узбекски и еще хуже по-таджикски прорабу будет сложно объяснить плохо понимающим по-русски "бетонщикам", что вот эти 2 стерженька надо связать, а вон те 2 - не надо, ибо там есть поперечка.
Пусть все вяжут. Спокойнее сон прораба.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 16:50
| 1 #5
down5000


 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 35


Стыки вяжут чтобы не изменялось геометрическое положение стержней. Хотя мне проектировщик объяснял что в продольном стыке лучше чтобы между арматурами было расстояние. Т к если их связать вместе то арматура стыка будет в бетоне не всей своей поверхностью, что в свою очередь снизит его несущую способность.
down5000 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 02:57
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


только стержней - 2 в стыке. И их совокупная площадь контакта с бетоном раза так в 1.5 с лишним больше, чем у одного стержня.
Сейчас скажешь - но там же анкеровка, на "выдергивание" стержень несет меньше... Но, опять-таки - их там 2. И кол-во стыков в одном сечении тоже ограничивают.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 03:31
#7
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


конечно вязать (как было сказано раньше, чтобы не нарушить геометрию и передачу усилия со стержня через бетон на стержень, мало ли может будете кантовать)
если раздвигать, то надо обеспечит мини.допустимое расстояние в свету между стержнями (и кому это надо?)
а то, что уменьшается площадь контакта, то это все предусмотрено нормами при подсчете длины перехлестки
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 13:23
#8
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Обождите.товарисч.
а как же 4диаметра
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 188
Размер:	15.0 Кб
ID:	179424  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 16:20
#9
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Обождите.товарисч.
а как же 4диаметра
Это особенно проявляется при монтаже каркасов колонн когда зачастую выпуски из перекрытий с предыдущего этажа гуляют на 4 диаметра и поболее. Что здесь, никому не нужные и не работающие обрезки арматуры ставить между рабочей арматурой колонн?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 14:01
#10
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


нахлест на картинке выполнен правильно (при условии, что длины Г-стержня =lнахлеста) ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нахлест.JPG
Просмотров: 160
Размер:	34.4 Кб
ID:	179757  
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 14:24
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
нахлест на картинке выполнен правильно (при условии, что длины Г-стержня =lнахлеста) ?
возможно, но h0 высчитывается по положению Г-стержня.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 14:55
#12
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
нахлест на картинке выполнен правильно (при условии, что длины Г-стержня =lнахлеста) ?
Нужно еще учесть, что нахлест в одном сечении происходит
maks-ufa23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 09:20
#13
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Нужно еще учесть, что нахлест в одном сечении происходит
о чем вы?
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:05
#14
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
о чем вы?
О увеличении в 2 раза длины нахлеста хотя это не всегда допускается
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:23
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от down5000 Посмотреть сообщение
Хотя мне проектировщик объяснял что в продольном стыке лучше чтобы между арматурами было расстояние. Т к если их связать вместе то арматура стыка будет в бетоне не всей своей поверхностью, что в свою очередь снизит его несущую способность.
Очень интересное заявление... а кто он этот проектировщик?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 11:26
#16
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
О увеличении в 2 раза длины нахлеста хотя это не всегда допускается
еще раз спрошу,о чем вы? почему в два раза?
если вы о процентном количестве стыков в одном сечении.то...зачем вы об этом?
если о чем-то другом-расшифруйте плз
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 12:09
#17
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
если вы о процентном количестве стыков в одном сечении.то...зачем вы об этом?
Да, об этом. У вас стык продольной и Г-шки в #10 находится без разбежки в одном сечении, значит нужно длину нахлеста увеличить соответственно.
maks-ufa23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 13:45
#18
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Offtop: Так длину и не обсуждали,пес с ней
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 14:31
#19
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
(при условии, что длины Г-стержня =lнахлеста)
А это что? Ок. Дело хозяйское))
maks-ufa23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 17:22
#20
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


Offtop: ну дык,при условии, что Lнахлеста обеспечен.это такие исходные данные. то что вы гворите двойной,он не двойной.он всё равно lнахлеста. у сжатого свой,у растянтутого свой. у 100 %,у 33,75%-это все равно Lнахлеста
Бетонщик_№0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Должны ли быть связаны стержни в нахлесточном стыке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какого размера должны быть отстойники в смотровых колодцах? brokman Водоснабжение и водоотведение 24 11.04.2018 12:29
Какой длины должны быть высокопрочные болты по нормам? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 21:39
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? ggipp Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2011 13:54
Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке?? Новичок-студент Основания и фундаменты 8 15.09.2011 07:13
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52