| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину

Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2011, 14:03 #1
Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Буронабивная свая 10 метров. Уровень грунтовых вод на 6 метров от поверхности (то есть нижние 4 метра сваи - в воде). Нижние слои грунта, где размещается низ сваи - мелкий песок с пористостью 0.55. После того как пробурили скважину для сваи, в нее на 4 метра поднялся жидкий грунт (смесь воды с песком). Что это за эффект и как в таких условиях устраивать сваю?

P.S. Какие нормативные документы на устройство буронабивных свай действуют в России?
Просмотров: 16096
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:20
#2
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


по моему самое обычная ситуация при выполнении свайных работ, можно сказать классический случай. Устраняется методом устройства водяной пробки, то есть в скважину заливается вода...сейчас поищу регламент.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:31
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
как в таких условиях устраивать сваю?
С обсадной трубой.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 14:41
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
по моему самое обычная ситуация при выполнении свайных работ
То что вода поднялась на свой уровень - это понятно. Принцип сообщающихся сосудов. Но почему грунт поднялся? Это непонятно. Ведь раз грунт появился в скважине, значит он ушел из околосвайного пространства. Произойдет разуплотнение и показатели по боковому трению могут стать совсем не такими, как предполагалось в расчете.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
С обсадной трубой.
Это само собой. Скважина заполняется из дна, а не со стороны боковых стенок.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 14:42
#5
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


7. В зависимости от особенностей инженерно-геологического строения площадки возможны следующие варианты устройства скважины:
- опережающее бурение с последующим погружением обсадной трубы ( устойчивые однородные пылевато-глинистые грунты полутвёрдой и твёрдой консистенции). Опережающее бурение осуществляют не более чем на две трети бурового инструмента, во избежании заклинивания бурового инструмента в ножевой секции;
- бурение с сохранением на всех этапах грунтовой пробки в обсадной трубе ( пылевато-глицистые грунты тугоплпстичной и пластичной консистенции, не водонасыщенные песчаные и супесчанные грунты, расположенные выше уровня грунтовых вод);
- бурение с сохранением грунтовой пробки и с поддержанием в полости обсадной трубы столба воды высотой, обеспечивающей избыточное гидростатическое давление на забой скважины, искуственно поддерживаемый уровень воды в полости скважины должен не менее, чем на 2 м превышать пьезометрический уровень грунтовых вод снаружи обсадной трубы ( обводнённые песчанные и супесчанные грунты). Конкретные значения высоты грунтовой пробки, высоты избыточного столба воды, глубины опережающего бурения должны быть указаны в ППР.



по нормативам смотрите:
СНиП 2.02.03-85
Пособие к СНиП 3.02.01-83 "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов"
СНиП 3.03.01-87
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..

Последний раз редактировалось zinger, 03.03.2011 в 14:59.
zinger вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:12
#6
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Недавно проводили штамповые испытания в забое скважины в аналогичных условиях. Фактическая несущая способность сваи оказалась в 3 раза ниже расчетной
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:15
#7
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Недавно проводили штамповые испытания в забое скважины в аналогичных условиях. Фактическая несущая способность сваи оказалась в 3 раза ниже расчетной
По какой методике вы проводили штампы в обводненной скважине, расскажите, пожалуйста.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 15:18
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
по нормативам смотрите:
СНиП 2.02.03-85
Пособие к СНиП 3.02.01-83 "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов"
СНиП 3.03.01-87
В этих нормативах не нашел интересующий меня момент - допускается ли проектировать низ буронабивной свай в пределах грунтовых вод. Как регламентируется этот вопрос?

И еще такой момент. Должны ли геологи в своем отчете указывать такие особенности грунта (выдавливание в скважины) и должны ли давать что-то типа заключения о возможности использования данного грунта в качестве основания будь-то свайных фундаментов или каких либо еще?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:31
#9
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Должны ли геологи в своем отчете указывать такие особенности грунта (выдавливание в скважины) и должны ли давать что-то типа заключения о возможности использования данного грунта в качестве основания будь-то свайных фундаментов или каких либо еще?
Рекомендации... Нет, не так... РЕКОМЕНДАЦИИ по поводу использования в качестве опорного слоя тот или иной ИГЭ могут. На счет, должны ли?.. Ну как можно обязать давать рекомендации? Они на то и рекомендации, что их исполнение не носит обязательного характера, поэтому каков смысл в обязательной их выдаче?

По поводу песчаной пробки в скважине — это нормальное и заурядное явление при бурении в водонасыщенных песках. Не поверю, что случай организации работ по устройству свай в таких грунтах не рассмотрен в каких-либо строительных нормативных документах.
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:42
#10
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


По технологии выполнения:

Нитонисе, простыми словами, вам нужно заполнить вашу скважину водой в уровень с грунтовыми в. , то есть залить с верху необходимый объем воды, таким образом вы создадите пробку и песчаная смесь не пойдет в вашу скважину. Потом начинайте бетонировать.

+ !. При разработке скважины в несвязных грунтах необходимо следить за тем, чтобы извлечение грунта производилось только до отметки, находящейся выше низа обсадной трубы не менее чем на 1 м. Иначе под действием давления грунта может произойти выпучивание грунта в обсадной трубе. Этот контроль осуществляется путём замера рулеткой (или по показаниям датчика замера глубины на буровой установке)
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 15:44
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Они на то и рекомендации, что их исполнение не носит обязательного характера, поэтому каков смысл в обязательной их выдаче?
СниПы в России носят рекомендательный характер. Каков смысл в их разработке? Проектировщики и без СНиПов должны знать что к чему.

Был случай проектирования фундаментов без окончательной геологии. На основе предварительных данных в виде геологических разрезов и характеристик грунтов. В качестве основания был выбран суглинок с IL=0.87. По расчету это было вполне себе хорошее основание. Однако в окончательном отчете был комментарий по поводу этого грунта о недопустимости использовать его в качестве основания. Может ли конструктор на основе только характеристик грунта, выдаваемых в обязательной части геологического отчета, делать подобные выводы самостоятельно? Мне думается, что для того, чтобы делать такие выводы, нужно быть больше геологом чем конструктором. Интересно бы поизучать документацию регламентирующую состав геологических отчетов.

Цитата:
Нитонисе, простыми словами, вам нужно заполнить вашу скважину водой в уровень с грунтовыми в. , то есть залить с верху необходимый объем воды, таким образом вы создадите пробку и песчаная смесь не пойдет в вашу скважину. Потом начинайте бетонировать.
Да, я это понял, спасибо. Просто необычное для меня явление. Как с ним бороться понятно, но от чего оно происходит - не совсем)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:52
#12
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение

Да, я это понял, спасибо. Просто необычное для меня явление. Как с ним бороться понятно, но от чего оно происходит - не совсем)
от того ,что пески воданасыщенные, так же как и вода, воданенасыщенная песочная каша поднимается. Нормальное явления для данного типа грунта ( обводнённые песчанные и супесчанные грунты), как заметил AlphaGeo
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:58
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В качестве основания был выбран суглинок с IL=0.87. По расчету это было вполне себе хорошее основание.
Сложно назвать хорошим основанием текучепластичный суглинок.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Мне думается, что для того, чтобы делать такие выводы, нужно быть больше геологом чем конструктором
Ну, механику грунтов нужно уж точно знать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 16:01
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
от того ,что пески воданасыщенные, так же как и вода, воданенасыщенная песочная каша поднимается
Но ведь частицы грунта тяжелее воды? Больше ожидается что вверх уйдет только вода, без грунта.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:02
#15
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Есть технология устройства свай с съемной пятой в обсадных трубах, если память не изменяет называется Атлас. При выполнении работ по устройству свай сохраняется естественная структура грунта (несущая способность сваи сопоставима с расчетной), попробуйте применить.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:11
#16
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Был случай проектирования фундаментов без окончательной геологии. На основе предварительных данных в виде геологических разрезов и характеристик грунтов. В качестве основания был выбран суглинок с IL=0.87. По расчету это было вполне себе хорошее основание. Однако в окончательном отчете был комментарий по поводу этого грунта о недопустимости использовать его в качестве основания.
Выделил главные моменты... С таим раскладом нельзя ничего рассчитывать, можно только прикинуть фундаменты, так... на глазок.
Меня просто поражают такие недалекие проектировщики, которые сначала слезно просят (или требуют, угрожая жалобами и разбирательствами) выдать им хоть какие-нибудь данные по грунтам пока еще изыскания не выполнены полностью. Геологи им что-нибудь прикидочное выдают, пишут что данные ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (я всегда большими буквами где только можно это пишу; впрочем, я и с себя офигеваю в таком случае — на кой черт давать что-то предварительное, если дальше все будет, как описано ниже?), а проектировщики на этих сырых цифрах лепят проект, выпускают его и иногда даже успевают отдать заказчику. И только потом выясняется, что проект выполнен на предварительных данных изысканий, а не на тех, которые в окончательном и официальном отчете по геологии. И кто же остается виноватым? Конечно, геологи! Нефиг вот это менять цифры по 10 раз, несмотря даже на то, что первый цифры берутся чуть ли не с потолка...

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Может ли конструктор на основе только характеристик грунта, выдаваемых в обязательной части геологического отчета, делать подобные выводы самостоятельно? Мне думается, что для того, чтобы делать такие выводы, нужно быть больше геологом чем конструктором.
Не только может, но и обязан... Если конструктор не понимают, что означают цифры в таблицах по ИГЭ и отрисовка этих слоев на графике — грош ему цена!
Дело геолога — прежде всего описание и создание модели инженерно-геологических условий, которую он представляет в отчете, а не выбор опорных слоев и, уж тем более, определение параметров фундамента и сооружения в целом.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Интересно бы поизучать документацию регламентирующую состав геологических отчетов.
Просвещайтесь.
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:15
#17
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
По какой методике вы проводили штампы в обводненной скважине, расскажите, пожалуйста.
Отталкивались от ГОСТ 20276-99.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Как с ним бороться понятно, но от чего оно происходит - не совсем)
Обычное явление в песках, вода при движении от забоя снизу вверх разуплотняет грунт. Свойства песка при этом ухудшаются в разы. Далее могут развиваться недопустимые деформации конструкций.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:18
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Просвещайтесь.
http://dwg.ru/dnl/8688
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 16:23
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Выделил главные моменты... С таим раскладом нельзя ничего рассчитывать, можно только прикинуть фундаменты, так... на глазок.
Меня просто поражают такие недалекие проектировщики, которые сначала слезно просят (или требуют, угрожая жалобами и разбирательствами) выдать им хоть какие-нибудь данные по грунтам пока еще изыскания не выполнены полностью. Геологи им что-нибудь прикидочное выдают, пишут что данные ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (я всегда большими буквами где только можно это пишу; впрочем, я и с себя офигеваю в таком случае — на кой черт давать что-то предварительное, если дальше все будет, как описано ниже?), а проектировщики на этих сырых цифрах лепят проект, выпускают его и иногда даже успевают отдать заказчику. И только потом выясняется, что проект выполнен на предварительных данных изысканий, а не на тех, которые в окончательном и официальном отчете по геологии. И кто же остается виноватым? Конечно, геологи! Нефиг вот это менять цифры по 10 раз, несмотря даже на то, что первый цифры берутся чуть ли не с потолка...
Вы как-то болезненно к этому отнеслись, хотя данный пример никак не задевал геологов... То что идет проектирование на основе предварительных данных - вещь абсолютно понятная. Современный мир таков, что нужно все делать быстро, в том числе готовить проекты и строить. Если будешь медленным, то проиграешь в конкурентной борьбе. Другое дело, что в реалиях постсоветсвкого пространства при характерном разгильдяйстве многи попросту не могут работать опережающими темпами. Не хватает организационных способностей. Это неискоренимая пока беда.
Возвращаясь же к конкретному случаю замечу, что в окончательной геологии цифры все были такие же. Только в текстовой части добавился комментарий "ИГЭ-7 не допускается использовать в качестве основания плитных фундаментов". Вот эта вот принципиальная приписка заставила изменить проект фундаментов с плитного на свайный.

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Не только может, но и обязан... Если конструктор не понимают, что означают цифры в таблицах по ИГЭ и отрисовка этих слоев на графике — грош ему цена!
То есть конструктор на основании IL=0.87 должен был и сам сделать вывод о том, что строить тут нельзя? Но вот ведь какая незадача - нормативы на проектирование фундаментов нигде об этом не говорят. В различных таблицах с характеристиками грунтов для определения расчетного сопротивления основания фигурируют грунты и с такими IL. Что ж их оттуда не выкинули, как недопустимые для проектирования по определению? А вот не выкинули. Можно посчитать расчетное сопротивление грунта и сравнить с действующим давлением...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:33
#20
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То есть конструктор на основании IL=0.87 должен был и сам сделать вывод о том, что строить тут нельзя? Но вот ведь какая незадача - нормативы на проектирование фундаментов нигде об этом не говорят. В различных таблицах с характеристиками грунтов для определения расчетного сопротивления основания фигурируют грунты и с такими IL. Что ж их оттуда не выкинули, как недопустимые для проектирования по определению? А вот не выкинули. Можно посчитать расчетное сопротивление грунта и сравнить с действующим давлением...
В нормативах не прописаны все возможные случаи строительства. Всегда нужно думать головой, прежде чем принимать решения.
geoscience вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Причина выдавливания грунта в пробуренную скважину

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33