Сделан проект ВОЛС для системы линейной телемеханики магистрального газопровода. Проектом предусмотрена прокладка кабеля кабелеукладчиком, есть два пересечения автодороги областного значения (переход в траншее). От экспертизы пришло замечание следующего содержания: "Представить ведомость объемов земляных работ, указать длину прохождения кабелеукладчиком, количество и длину пересечений, указать длину прохождения трассы вручную". В проекте есть профили трассы в местах перехода через дороги на которых указана длина и способ перехода, есть запись, что вручную проходка составляет 3% от разработки экскаватором (длина траншеи разрабатываемой экскаватором указана на профиле). Вопрос: что такое "ведомость объемов земляных работ" применительно к проекту трассы ВОЛС, что это такое для генплана я знаю, а вот в моем проекте ВОЛС это как должно выглядеть? Каким нормативом регламентируется эта ведомость для линейных кабельных сооружений? Как на худой конец эта ведомость выглядит? Может кто образец выложит? Помогите пожалуйста!!

Сутки спустя.
Похоже нет здесь линейщиков... Нормативов не нашел (во всяком случае google не предложил ничего стоящего). Вот решил дать такой ответ. Принимаются критика, замечания, предложения и пр.(на будущее)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
копия 0124_09-0331-СC-46.dwg (111.8 Кб, 8257 просмотров)


Последний раз редактировалось Nikolay 2, 12.12.2010 в 18:10. Причина: что-то придумал
Просмотров: 21726
 
Непрочитано 17.12.2010, 00:33
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


Какие мы обидчивые, если нам не отвечают.
В целом пойдет, и если экспертиза рада, то хорошо.
У нас, правда, афаик, еще делают и дают объемы грунта на обратную засыпку и транспорт грунта на свалку, например.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 10:24
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Я просто не знаю.

Подозреваю , что ведомости объемов работ можно делать одинаковыми, но не факт...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 16:08
#4
Nikolay 2


 
Регистрация: 27.02.2008
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Какие мы обидчивые, если нам не отвечают.
Ваша неправда, обиды нет никакой
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
У нас, правда, афаик, еще делают и дают объемы грунта на обратную засыпку и транспорт грунта на свалку, например.
А вот здесь был бы рад увидеть пример, как делают другие....о чем и просил. Да уж видно не судьба...
Nikolay 2 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 12:53
#5
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Ну почему же, судьба. У нас на чертежах делается таблица объема земляных работ по типам траншей в которые укладываются кабели. Выкладываю пример.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Объем земляных работ.dwg (31.9 Кб, 8557 просмотров)

Последний раз редактировалось einer, 19.12.2010 в 13:58.
einer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 18:39
#6
Nikolay 2


 
Регистрация: 27.02.2008
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от einer Посмотреть сообщение
У нас на чертежах делается таблица объема земляных работ по типам траншей в которые укладываются кабели. Выкладываю пример.
Спасибо за пример, буду иметь ввиду. Как было сказано выше, основной способ прокладки-кабелеукладчиком, прокладка в траншее только в месте пересечения автодороги. Если позволите, вопрос: на каком из 46-ти листов трассы показывать данную таблицу? На каждом, на первом, на листах которые отображают сам переход через дорогу, на листах профилей трассы? (профили выполнены на отдельных листах или это не корректно? и их нужно делать на листах отображающих места перехода через дорогу?)
Nikolay 2 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 19:03
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


К записке приложите.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 22:24
#8
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Отображать однозначно надо на планах (не на профилях). А на счёт листов можно по разному сделать:
1) можно привести на первом листе общую таблицу, но тогда надо в примечании указать что "ведомость объема земляных работ приведена для участков трассы перехода через дороги" или что-то в этом роде (чтоб понятно было).
2) а можно на листах которые отображают сами переходы через дороги (своя таблица для каждого листа с переходами).
Мы делаем по первому способу, это намного быстрее считается и заполняется.
И обязательно надо привести разрезы данных траншей с указанием их длин.
И ещё, данная таблица применима для силовых кабелей. Для кабелей связи её можно использовать за вычетом из неё 4-го и 5-го пунктов.
Пока экспертиза ни разу не докапывалась до этого.
einer вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 04:46
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


Цитата:
Сообщение от einer Посмотреть сообщение
Отображать однозначно надо на планах
Почему?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 08:25
#10
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


а нельзя в Ведомостях объемов работ показать земляные работы? разработка траншеи экскаватором, ручная разработка, обратная засыпка, объемы срезки, засыпки...
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 12:16
#11
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Может и можно. Изначально вопрос стоял в том кто как делает. Мы делаем так и экспертиза наша требует делать так. У вас не знаю. Решайте сами
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 12:18
#12
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


ну я так только для сметного отдела расписываю, не для экспертизы.
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 15:05
#13
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Ну требования у всех разные. Экспертиза непредсказуема, они всегда что-то найдут, за это им и платят
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 20:35
#14
Nikolay 2


 
Регистрация: 27.02.2008
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
К записке приложите.
Как то не нравится этот вариант....
Цитата:
Сообщение от einer Посмотреть сообщение
Отображать однозначно надо на планах (не на профилях). А на счёт листов можно по разному сделать:
1) можно привести на первом листе общую таблицу, но тогда надо в примечании указать что "ведомость объема земляных работ приведена для участков трассы перехода через дороги" или что-то в этом роде (чтоб понятно было).
Пример можешь выложить? Как указываете в таблице участок которому принадлежит пересечение и соответственно объем земли. Там у меня прописаны пикеты....
Цитата:
Сообщение от einer Посмотреть сообщение
И обязательно надо привести разрезы данных траншей с указанием их длин.
Это наверное нужно делать на листе который имеет пересечение?
Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
а нельзя в Ведомостях объемов работ показать земляные работы? разработка траншеи экскаватором, ручная разработка, обратная засыпка, объемы срезки, засыпки...
Для сметчиков расписать в ведомости объемов работ труда не составляет (что и делаем), там хоть и таблицей оформляем, но в произвольной форме, да и уточнить всегда они могут, если что не понятно...
Nikolay 2 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 00:16
#15
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


einer, перед вопросом в 9 вы пассуете?
ПП 87, подп. ж п.38: объемы работ, в т.ч. земляных как основных, в записку поса, насколько я понимаю 87ое.
Зачем ведомость объемов земработ при прокладке коммуникаций запихивать на листы, будь то планы или профили, я не понимаю, тем более что ведомости могут быть на десятках листов.

Последний раз редактировалось engngr, 21.12.2010 в 00:24.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 13:46
#16
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Да я вроде ответил. Ну ладно повторюсь - ведомость объемов земляных работ мы показываем на планах потому что от нас так требует экспертиза.
Для примера представляю план разводки электросети одной из перевалочных баз. Сразу скажу, план недоделан полностью, но смысл моих слов будет понятен.
Вложения
Тип файла: zip Сети.zip (8.26 Мб, 875 просмотров)
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!

Последний раз редактировалось einer, 21.12.2010 в 14:16.
einer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 19:26
#17
Nikolay 2


 
Регистрация: 27.02.2008
Сообщений: 140


Благодарю, будем посмотреть...
спустя 20 минут....
Посмотрел, конечно в теории траншею, показанную на разрезе 10-10, реализовать можно, на практике вряд ли. Но вопрос не об этом: в таблице в графе "Количество" есть столбцы 1,2,3 и т.д., что они означают, я что-то не пойму? Если не сложно поясните...

Последний раз редактировалось Nikolay 2, 21.12.2010 в 19:46.
Nikolay 2 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 14:03
#18
einer

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 32
<phrase 1=


Ну во первых я писал что план не окончательный, он много раз исправлялся и дополнялся. Но поверьте, такие траншеи на практике делаются, видел сам, местность не загруженная сетями, расстояние не такое большое. Хотя естественно, монтажники не захотят рыть траншею для одного кабеля, засунут и в первую, но по нормам в траншею типа Т8 больше 6 силовых кабелей нельзя. Есть два варианта: 1) вырыть две траншеи типа Т6 и распределить кабели и третья траншея для КИПовских кабелей 2) первую траншею оставить без изменений, а вторую взять пошире и туда же засунуть кабели КИП, разделив их от силовых рядом кирпича (этот вариант там и выбрали в итоге).
На счёт столбцов 1, 2 , 3 ... В принципе эти ячейки с этими цифрами можно не писать, по таблице и так видно что столбцы отличаются типами траншей (стока 7). Возможно, это сделао для наглядности, просто чтобы видеть сколько в таблице столбцов данного типа.
__________________
Монтажники - не дураки, и без нас всё правильно сделают!
einer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ведомость объемов земляных работ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38