Непрочитано 26.07.2011, 09:19 #1
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты?
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144

Доброго времени уважаемые проектировщики.

Занимаюсь обследованием здания.
Здание одноэтажное. На сколько я понял каркасно-стеновое. То есть: на части здания - плиты перекрытия опираются на каркас, на другой части здания каркас кончается и - плиты опираются на несущие стены. И тут возникает такая хитрость...В той части здания где плиты опираются на каркас наружные стены проходят вровень с колоннами. А парапет получается устроен прямо поверх пустотных плит.
Заказчик решил поверх существующего здания устроить мансарду. И там сделать что то вроде летней гостиницы. Выкладываю схематично как это выглядит.

Лично у меня возникло 2 варианта: просто опереть мансарду на пустотные плиты, как нибудь связав мауэрлат с ними, либо крайние плиты демонтировать, устроить вместо них монолитный ригель (как бы пояс) оперев его, конечно, на каркас. И уже по нему устраивать мансарду. Все это на уровне фантазии и догадок "вечерком под пиво с другом"...
Нужен совет. Как вообще тут поступать. =) Может есть уже существующее решение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос.jpg
Просмотров: 358
Размер:	74.7 Кб
ID:	63463  

Просмотров: 4614
 
Непрочитано 26.07.2011, 17:40
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


1. Пробить пустоты в плитах, замонолитить с установкой арматуры и ЗД-надо считать, схемы представлены в альбомах тут http://dwg.ru/dnl/
2. тоже вариант имеет право на существование
Выбор вариантов исходя из надежности и устойчивости,безопасности, экономичности
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 02:57
#3
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


предложеный вами первый вариант очень интересен. Мне очень понравился. просто... как сам не догадался. Пришла еще одна мысль. Если от плиты в продольном направлении по пустоте просто отпилить кусок и демонтировать только часть плиты. А в появившемся участке устроить монолитный пояс. На сколько это реально?
Orson вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 06:22
#4
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Вместе с этой пустотой можно удалить до 30% площади армирования. В практике попадались плиты с армированием практически по краям. Надо смотреть как расположена арматура в плите...
Hasan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 06:45
#5
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Посмотрел в серию.. Мда. Демонтаж части плиты не выйдет. Думаю в записке опишу первые 2 варианта со всеми их достоинствами и недостатками. Заказчик пусть сам выбирает. Спасибо за помощь.
Orson вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 07:19
#6
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Господа, чё обсуждаем то? Однозначно НЕТ, - неремонтопригодное перекрытие у вас получается.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 07:29
#7
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alex T Посмотреть сообщение
Господа, чё обсуждаем то? Однозначно НЕТ, - неремонтопригодное перекрытие у вас получается.
А просто междуэтажные перекрытия тогда тоже неремонтопригодные?!!

Offtop: Больше трех не собираться! Больше одного этажа не строить!!!
Hasan вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 07:56
#8
Alex T

civ.eng.
 
Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92


Есть технологии замены как балочных междуэтажных перекрытий на плитные (я случаи такого ремонта наблюдал) так и плитных на плитные (например сборняк на монолит). В данном случае чтобы отремонтировать чердачное перекрытие придётся разбирать вашу мансарду.
Alex T вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 09:19
#9
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


При реконструкции в любом случае приходится что-то демонтировать... А в случае опирания мансарды на стены, можно будет обойтись меньшей "кровью", согласен...
Hasan вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2011, 09:38
#10
005

инж-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 175


Крышу мансарды сделайте с затяжкой на уровне мауэрлата
005 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли для фундаментной плиты из бетона B20, F50 применять заполнитель-известняк а не гранит? barm Основания и фундаменты 27 22.06.2015 10:22
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Где найти серии на пустотные плиты? Лена Разное 1 13.06.2007 21:13
Плиты по которым можно ездить??? art Прочее. Архитектура и строительство 7 09.10.2005 13:51