Непрочитано 26.07.2011, 13:15 #1
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96

К существующему 2-х этажному кирпичному зданию с подвалом h=2.7м пристраивается 2 эт. каркасное здание на незаглубленном плитном фундаменте. Как рассчитать стену подвала? может есть программа?
Просмотров: 15480
 
Непрочитано 26.07.2011, 13:27
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Обычный расчет подпорной стены/стены подвала. Только дополнительная нагрузка со стороны подпора обычно задается 1т/м2, а у вас это давление с фундаментной плиты.

Вообще же очень плохое решение. Нужно искать возможность заглубить фундаменты на уровень существующих.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 21:09
#3
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
К существующему 2-х этажному кирпичному зданию с подвалом h=2.7м пристраивается 2 эт. каркасное здание на незаглубленном плитном фундаменте.
всегда до уровня существующего фундамента закапывались... Иначе дополнительно нагрузите основание под подошвой фундамента сущ. здания
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 22:07
#4
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Существует пособие (см.рис.1,2), еще существуют разного типа рекомендации и руководства (например см.рис.3) и один из пунктов этих рекомендаций вам уже написали Нитонисе, orehovalexey
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 2.jpg
Просмотров: 1735
Размер:	35.2 Кб
ID:	63522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото3.jpg
Просмотров: 2326
Размер:	90.6 Кб
ID:	63523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото4.jpg
Просмотров: 1177
Размер:	35.3 Кб
ID:	63524  
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 22:46
1 | #5
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Существует пособие (см.рис.1,2), еще существуют разного типа рекомендации и руководства (например см.рис.3) и один из пунктов этих рекомендаций
Так-с, где то у меня валялась программка написанная, как говорит Ильнур Ильнурыч, который щас курит травку на Бали от нечего делать... ну не так, чтобы от нечего делать, а в развитии инженерного дела .....
Как говорил, весьма кстати, для Америки квалифицированный Хворобъев.. .. напишет Вася Пупкин программу и держится за нее, как за трусы в известном заведении..

Так как я скачал в этой жизни на два порядка больше программ, чем сам напИсал.... нет.....возможно... на на тысячу... возможно,..... что и в больше... в квадрате, то вот-с....
Вложения
Тип файла: rar Книга1.rar (48.0 Кб, 1125 просмотров)
таи вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 09:53
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


По просьбе таи
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 10:02
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Cпасибо, SergeyKonstr...

Прошу извинить... вчера не проверил и выложил не работающий калькулятор.... аннулируем пост за №5...
И выкладываю снова... авось кому-то сгодится...
таи вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 10:50
#8
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


,,,
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 12:31
#9
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
,,,
Cпасибо, гувиев, но пока ...что-то больше выкладывать ничего не хочется...запас альтруизма иссяк...
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 11:34
#10
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96


Всем большое спасибо!
Вопрос: какое взять давление от плитного фундамента максимальное или среднее значение qn - ? Объемный вес грунта основания и засыпки взять с учетом взвешивающего действия воды, если подъем грунтовых вод возможен до поверхности земли?
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 11:53
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Cпасибо, SergeyKonstr...

Прошу извинить... вчера не проверил и выложил не работающий калькулятор.... аннулируем пост за №5...
И выкладываю снова... авось кому-то сгодится...
Сказать формулы для определения Мγ, Мq и Mc? Зависимость с углом внутреннего трения.
Расчётик оптимизируешь, чтоб без выборки обойтись.
Вложения
Тип файла: zip Грунт R.zip (49.3 Кб, 706 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 13:26
#12
одис


 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Расчётик оптимизируешь, чтоб без выборки обойтись.
Влом переделывать - лучшее враг хорошего... работает...да и ладно... для прикидычных простых инженерных расчетов ... за глаза... выборка, кстати, там самое интересное ... не везде есть формулы... табличные значения - распространенная вещь в нормативной и прочей литературе... за ней пришлось на форум Экселевский заходить...там сильный контингент...... и из Экселя выжимают все что можно и не можно выжать....

за формулы спасибо

Последний раз редактировалось одис, 30.07.2011 в 08:22.
одис вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2011, 13:49
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop:
Цитата:
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
за ней пришлось на форум Экселевский заходить
Может скините адресок в личку?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2011, 18:36
#14
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Согласен с Нитонисе - лучше зажеть в одном уровне с существующим - дополнительной давление на здание от нового может создать кучу проблем
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2011, 14:48
#15
одис


 
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117


Offtop: ошибка...

Последний раз редактировалось одис, 31.07.2011 в 17:44.
одис вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел стыковки пристраиваемого здания к существующей стене из сендвичпанелей Gaammi Конструкции зданий и сооружений 5 01.07.2009 20:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32