26.07.2011, 13:15 | #1 | |
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 15480
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Обычный расчет подпорной стены/стены подвала. Только дополнительная нагрузка со стороны подпора обычно задается 1т/м2, а у вас это давление с фундаментной плиты.
Вообще же очень плохое решение. Нужно искать возможность заглубить фундаменты на уровень существующих. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
всегда до уровня существующего фундамента закапывались... Иначе дополнительно нагрузите основание под подошвой фундамента сущ. здания
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Как говорил, весьма кстати, для Америки квалифицированный Хворобъев.. .. напишет Вася Пупкин программу и держится за нее, как за трусы в известном заведении.. Так как я скачал в этой жизни на два порядка больше программ, чем сам напИсал.... нет.....возможно... на на тысячу... возможно,..... что и в больше... в квадрате, то вот-с.... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
Всем большое спасибо!
Вопрос: какое взять давление от плитного фундамента максимальное или среднее значение qn - ? Объемный вес грунта основания и засыпки взять с учетом взвешивающего действия воды, если подъем грунтовых вод возможен до поверхности земли? |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Расчётик оптимизируешь, чтоб без выборки обойтись.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 117
|
Offtop: Влом переделывать - лучшее враг хорошего... работает...да и ладно... для прикидычных простых инженерных расчетов ... за глаза... выборка, кстати, там самое интересное ... не везде есть формулы... табличные значения - распространенная вещь в нормативной и прочей литературе... за ней пришлось на форум Экселевский заходить...там сильный контингент...... и из Экселя выжимают все что можно и не можно выжать....
за формулы спасибо Последний раз редактировалось одис, 30.07.2011 в 08:22. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Узел стыковки пристраиваемого здания к существующей стене из сендвичпанелей | Gaammi | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.07.2009 20:58 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет давления грунта в Лире | depak | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.07.2007 09:32 |