| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.08.2011, 14:01 | #1 | |
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах?
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 1784
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Для песка
более важная характеристика коэффициент уплотнения (обычно указывают и выполняют до 0,95...0,98) уплотняют обычно проливкой и уплотнения добиваются сравнительно легко. Дорожники применяют такой метод при засыпке мест ремонта коммуникаций в проезжих частях. Кстати метод достаточно хорош. Поэтому слой можно учитывать, характеристики взять из таблиц СНиП. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Спасибо Вам за ответ.
Но возникают вопросы: 1. можно ли добится данного коэфициента уплотнения без проливки (сооружение линейное, проливку выполнить невозможно или очень дорого)? 2. в некоторых сооружениях сваи погружаются в свердленные котлованы диаметром 600 - 800 мм (сваи 300х300, металлические ф219 и и ф325), заполненные перед забивкой тем же песком. По проекту задано уплотнение песка в скважинах, но фактически его выполнить очень сложно. Можно ли здесь учитывать данный грунт? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Цитата:
Да и еще один вопрос, а что сваи настолько незначительно загружены что их могут поднать силы пучения? Может зря Вы с песком заморачиваетесь? Последний раз редактировалось Sacha 63, 04.08.2011 в 15:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Спасибо за ответ.
Сваи у нас действительно слабо нагружены. Это фундаменты под оборудование (блок-боксы, прожекторные мачты, фундаменты под обслуживающее оборудование магистрального газопровода). Кроме того, силы морозного пучения будут воздействовать и на массивные плитные ростверки, антипучинистый зазор под которыми выполнить невозможно, можно только выполнить высокий ростверк. Еще вопросик. А как быть с глубиной hd в случае замены грунта в скважине? Отсчитывать его от подошвы замененного слоя или от поверхности? Пока я hd принимаю от низа скважины. Последний раз редактировалось GybelindaV, 04.08.2011 в 15:44. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Для уплотненного песка hd я думаю следует принимать от уровня природного рельефа, грунт то у Вас будет по свойствам аналогичен естественному, к тому же в СП 24.13330.2011 по сваям огроваривали, что в случае изменения вертикалки до 3м при расчете уровень измеряют от природного рельефа (Табл. 7.2 Примечания п.2).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей | NORBI | Основания и фундаменты | 33 | 11.05.2023 17:16 |
как правильно расчитать балку переменного сечения? | 10143 | Расчетные программы | 7 | 11.04.2011 14:48 |
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах | mr.L | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2010 00:04 |
Как правильно расчитать арку? | Николай Шаповалов | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.12.2009 16:56 |
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту | Евгений, Екатеринбург | Основания и фундаменты | 30 | 16.11.2008 11:02 |