Непрочитано 21.07.2014, 16:16 #1
Размещение складов вблизи ЛЭП
Ильхамка
 
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 20

День добрый!(если он у Вас добрый). СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве":
Цитата:
7.2.5.2 При обоснованной невозможности снятия напряжения с
воздушной линии электропередачи работу строительных машин в
охранной зоне линии электропередачи разрешается производить
при условии выполнения следующих требований:
а)расстояние от подъемной или выдвижной части строительной
машины в любом ее положении до находящейся под напряжением
воздушной линии электропередачи должно быть не менее
указанного в таблице 2;
Цитата:
Г.2 Границы опасных зон, в пределах которых действует
опасность поражения электрическим током, устанавливаются
согласно таблице Г.
У меня на территории строительства имеются ЛЭП 220 кВ
Вопрос 1.Пожалуйста,скажите на каком расстоянии от ЛЭП мои машины и механизмы могут работать? По табл2 4-5 метров, по табл Г 2.5 метров.
Вопрос 2.Имея разрешение организации эксплуатирующей ЛЭП, я ведь могу поставить склады и парковку строительной техники под ЛЭП?(в снипе запретов не нашел)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: табл 2.png
Просмотров: 248
Размер:	36.2 Кб
ID:	132366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: табл Г.png
Просмотров: 201
Размер:	46.9 Кб
ID:	132369  

Просмотров: 5025
 
Непрочитано 21.07.2014, 16:36
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


1 не помню СНиП, но что-то там около 5 м было.
2 да, если решите земельный вопрос, заземление от токов утечки из воздуха и грунта (может не надо над заземлением думать, так, в голову пришло, а то вдруг сталь положите на 2 года а она скородирует). Еще посмотрите ПУЭ.
и самое главное - погрузо-разгразочные работы на таком складе как будут вестись ? Тоже краном ? Те же 5 м ? Вручную ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2014 в 17:54.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 17:15
#3
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


вот.
как то мы разместили бытовой городок под ЛЭПом... крановщика который ставил бытовки в дождь убило.
Изображения
Тип файла: jpg 456.JPG (921.3 Кб, 308 просмотров)
Fland вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 17:24
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Fland, сочувствую.
Там, говорят, в дождь эти расстояния не действуют/увеличиваются. В дождь у ЛЭП надо просто прекращать работы.

Ощущение дежавю испытал глядя на рисунок. Откуда эта методичка для студентов ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 17:30
#5
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Tyhig Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР
Fland вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 17:39
1 | #6
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Ильхамка, есть замечательный документ ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», который сразу ответит на половину ваших вопросов.
Кроме того, есть еще такая штука как Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
И вот в последнем сказано, дословно:
Цитата:
8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
Т.е. вы можете там исключительно работать. Все остальное из зоны вон.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 17:53
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Гобар, спасибо. Под рукой нормативной базы нет уже полгода, на память сложно вспомнить все документы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:07
#8
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Так все таки на каком расстоянии от ЛЭП машины и механизмы могут работать? По табл2 или по табл Г 2.5. Из рисунка работы крана в охранной зоне ЛЭП видно что по таблице Г...
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:20
#9
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


forostenko_andre, по таблице 1.1 ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:37
#10
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


А таблица 13.1 к чему?
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 10:53
#11
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


forostenko_andre, точно, фигню сморозил... После совещания голова не туда варит.
13.1, конечно же.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:04
#12
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


по таблице 1.1 это я так понимаю для работ в электроустановках на ОРУ, вблизи оборудования?!
forostenko_andre вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:13
#13
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


forostenko_andre, по таблице 1.1 это для персонала, эксплуатирующего электроустановку.
Гобар вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:36
#14
forostenko_andre

Проектирование
 
Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
<phrase 1=


Спасибо!!!
forostenko_andre вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 11:05
#15
Ильхамка


 
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 20


Имеется еще вот такой вопрос.
ГОСТ 12.1.051-90(2001) "ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В"
Цитата:
3.3.В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные,монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
Цитата:
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
Что главней?

----- добавлено через ~3 мин. -----
1-ый документ говорит,что надо разрешение для складирования.2-ой говорит,что вообще нельзя.Кто прав?
Ильхамка вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 11:11
#16
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Ильхамка, http://arm-nt.ru/dokumenti-po-ot/

По порядку убывания приоритета:
1. Парламент РФ (федеральный закон – ФЗ)
2. Президент (указ президента РФ)
3. Правительство РФ (постановление правительства РФ)
4. Министерства РФ
5. Федеральные службы
6. Федеральные агентства
7. Субъекты РФ (республики, края, области, города федерального значения)
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 11:14
#17
Ильхамка


 
Регистрация: 02.12.2013
Сообщений: 20


Спасибушки
Ильхамка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Размещение складов вблизи ЛЭП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ВСН 21-01-98* (МО РФ) Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности orexxx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2013 08:03
Размещение ёмкости вблизи тупикового упора ж/д пути alexander_2011 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 29.06.2012 12:34
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями msmk Архитектура 8 11.02.2009 21:29