| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование торгово-офисного здания на затопляемой территории

Проектирование торгово-офисного здания на затопляемой территории

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.02.2015, 14:51 #1
Проектирование торгово-офисного здания на затопляемой территории
Елена20202
 
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 1

Помогите, если кто сталкивался с данной проблемой.
Нужны ответы на следующие вопросы:
1. Рассмотреть возможность проектирования ниже отметки затопления территории на основании п.3 СНиП 2.06.15-85 (ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ, ИСКУССТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТЕРРИТОРИИ).
2. Рассмотреть возможность устройства дренажа от подтопления подземной парковки и герметичности устройства стен подземной части здания.
3. Рассмотреть возможность устройства гребня дамб обвалования выше отметки уровня затопления.
4. Предусмотреть возможность в случае затопления герметичности закрывания ворот.
5. Как обойти пункт СНиПа 2.07.01-89* 8.6. Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласноСНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет - для территорий, настроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
6. И примечание Не допускается размещение зданий и сооружени в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб (зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий);
Просмотров: 3004
 
Непрочитано 06.02.2015, 12:11
#2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Елена20202, на то, что можно ответить - отвечу
1. На территориях ниже отметки затопления нельзя располагать общественные здания и сооружения, просто потому что нельзя, чтоб в торговом центре в половодье было по колено / по пояс / по второй этаж воды. Для решения данной проблемы возможны варианты: либо подсыпать территорию до НЕзатапливаемой отметки, и строить на ней, либо построить дамбу обвалования с водонепроницаемым ядром/дренажём, которая защитила бы пониженную территорию от затопления. Как правило для малых объектов (коим является торгово-офисное здание) в 100 раз проще сделать подсыпку территории, чем вокруг здания выстроить полноценную дамбу.
2. Не проблема. Все подземные сооружения гидроизолируются, имеют герметичный подземный контур, и часто пристенный дренаж. В чём вопрос то?
3. Гребень дамбы обвалования, если принято решение ТАК защищать территорию, всегда делается выше уровня воды расчётной вероятности превышения + нагон + волна + .... А иначе какой смысл в этой дамбе, правда?
4. Это уже ересь. Если дамба обвалования не выдержала и произошло затопление - закрытие ворот (форточки тоже закройте, когда убегать будете) никого ни от чего не спасёт.
5. Пункты СНиПа следует не обходить, а ИСПОЛНЯТЬ. Кто обходит - тот потом по зоне ходит.
6. Аналогично. Вы, Елена, хоть представляете себе, что такое волна при прорыве плотины или дамбы? Это волна, которая сносит дома, выкорчёвывает деревья и уносит всё это на километры вниз по течению. А вы хотите "обойти" этот пунктик, и построить в опасной зоне торгово-офисное здание? Небо в клеточку и баланда "в случае чего" вам обеспечены.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2015, 12:56
#3
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


7. Начните с того, что (найдите) перечитайте эти требования в Актуализированных СНиП (СП). Под рукой нет, но про 1,5 м требования уже нет, при наличии защитных сооружений.
8. Отметку гребня можно немного понизить применив сплошной парапет с такой же отметкой верха, ограждение все равно делать будете.
9. СНиП на затопление и подтопление не входит в 1047р, экспертиза требует отметку не только на уровень основного сочетания, но и проверку на особое (СП ...."Плотины из грунтовых материалов").
10. Дренаж сделать можно. На море и водохранилище - хлопотно, на реке с ее паводком 5-10 дней реально. Не забудьте про отвод поверхностных вод при подпоре (куда и чем?).
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
и баланда "в случае чего" вам обеспечены
Если успеете до мая 2015 года есть шанс попасть под амнистию.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование торгово-офисного здания на затопляемой территории

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Порядок, этапы и примерная стоимость проектирование здания ресторана с пивоварней Arrh Архитектура 55 16.10.2013 22:57
требуют генплан к проекту реконструкции офисного здания fleta Прочее. Архитектура и строительство 15 01.09.2011 06:56
С чего начать оформление реконструкции офисного здания -=spiXel=- Архитектура 5 20.03.2008 17:00
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20