Непрочитано 28.03.2016, 20:24 #1
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2?
helgus
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75

ДВС форумчане.

Проектируется пристрой из МК по типу серии 1.460.2-10/88 вып. 2. Пролет 19,5 м, высота фермы в осях 1.5 м.

Возник вопрос: по какому принципу запроектированы болты в опорном узле фермы (см. файлы 1 и 2) по серии?

В опорном раскосе в моем случае около 60 т (сжатие), в нижнем поясе около 40 т (растяжение). Раскладываем усилие в раскосе на вертикальную и горизонтальную составляющую. Т.к. усилия в поясе и раскосе разных знаков, то их вычитаем. Получается около 1.5 т. Это усилие прижимает опорную пластину к опорной стойке. Вертикальная составляющая через сварные швы передается на опорную пластину и через нее на колонну. Получается, что болты как бы и ни при чем?!
Горизонтальное усилие 1.5 т передается на болты, которые крепят опорную стойку к колонне, см. файл 3 (в нашем случае она крепится болтами 10.9 с контролируемым натяжением без обварки на монтаже, серия это допускает).

На какие усилия считать болты крепящие ферму к опорной стойке (в серии их аж 6 или 8 шт.)?
Заказчик хочет применить болты М20, а в серии они М24. Вопрос горящий, прошу помощи. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 138
Размер:	275.7 Кб
ID:	167702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 93
Размер:	241.6 Кб
ID:	167703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 72
Размер:	302.3 Кб
ID:	167704  


Последний раз редактировалось helgus, 28.03.2016 в 20:38.
Просмотров: 1909
 
Непрочитано 28.03.2016, 21:50
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Может это поможет http://dwg.ru/dnl/4443 со стр. 60

Последний раз редактировалось Николай Г., 29.03.2016 в 10:19.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 07:35
#3
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75



Спасибо, но при чем здесь жбк и арматура?
helgus вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 07:47
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


http://dwg.ru/dnl/7860

----- добавлено через ~4 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/4443

из Горева, Т1
(есть еще куча учебников, пособий и т.д.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горев.jpg
Просмотров: 93
Размер:	123.1 Кб
ID:	167716  

Последний раз редактировалось wvovanw, 29.03.2016 в 07:59.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 10:18
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


helgus, ой. Это не на то ссылку дал. Вот http://dwg.ru/dnl/4443
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 10:28
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Конструктивные эти болты.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 10:37
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК, пусть читает книги.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 10:42
#8
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Всем спасибо.

По Гореву и Кузину http://dwg.ru/dnl/7860 болты конструктивные, но не менее М20. В случае возникновения распора считаются на растяжение.

Хотя по http://dwg.ru/dnl/4443 стр. 62-63 болты расчетные.

Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 10:52.