С чего вы это взяли? На схеме даже ни одного коммутационного аппарата не показано. Нет перечня автоматики и защит. Не указания по источникам питания. Ничего нет. А вы сразу рубите третья и точка. ))
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
|
|||
|
||||
вот именно
я ж написал для этой картинки, будет Схема, можно будет пообсуждать. по калямаля не гадаю, только по фото)))
__________________
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 10.08.2017 в 12:51. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
|
|||
|
||||
хотя бы с положением и наличием ком аппаратов, хотите технический ответ - решение.. напрягит4сь изобразить реальную схему.. тут выключатель, там разъединитель, тут вкл там откл в нормальном режиме.
по этим картинкам все тп висят на одной линии шлейфом. питающие рп за редким исключением на среднем напряжении не могут висеть в парралель. т.е. по этим рисункам питание идет с одной из рп.. при отключении линии с обной стороны, с другой рп сработает авр на кз в линии, или там все же есть ком аппараты гдето? еще раз все три картинки третья категория, можете с ними в экспертизу сходить, тожэж самое скажут ----- добавлено через ~2 мин. ----- нормальные грамотно начерченные схемы и будет, что обсуждать, пока возможен только флуд и гадание
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
я еще вначале написал все зависит от режима работы секционников, doctorraz правильно говорит нужна диспетчерская схема с коммутационными аппаратами иначе все это 3 категория действительно
|
|||
|
||||
Цитата:
уот попытался получить больше конкретики.. раздался крик ярославны... онижэждети... составляй тз. как есть не готов по ЭТОМУ тз составлять. там уже выше насоветовали... типо первая ПО ИДЕЕ, правда не уточнили чьей идее и что тс на самом деле имеет в виду. тс надо годных схем, ждемс вразумительных вводных. по крайней мере я обосновал, почему это никуда не годно, и что требуется что бы это стало возможным предметно обсуждать.. за сим откланиваюсь, ждем внятных схем
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
|
||||
в таком случае если выбора особого нет, делайте по варианту 3, если тп запитаны от разных рп, будет честная первая категория.
если во втором варианте трансы запитаны от разных рп (по картинке, наоборот) тожэ получится первая. коль граница проектиртвания 0,4.. на однолинейке обозначаете ввод 1 от тп1 с рп 1, второй ввод с тп2, рп2... если будете прорисовывать среднее напряжение, советую перемычку между тп не указывать ваще, либо с ком аппаратами в отключенном положении... экспертизу пройти должно в таком виде.. а как по факту... хз, коль элснабжающая не в курсе че у них творится на крайняк дэс или юпс поставят)))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
ТС, ты секционирование на высокой стороне то сделай, а то бред получается какого я не видывал. допустим что ты подразумевал схему изображённую у меня. тогда вариант 2 верен правилен и рационален, а 1 и 2 не верны.
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! Последний раз редактировалось Клаус, 11.08.2017 в 15:39. |
|||
|
||||
он написал, граница проектирования НН
шлейфом тпшки довольно часто соединяют и не только на среднем, на высоком тожэ встречается..
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 22
|
|
|||
|
||||
Цитата:
подождем конкретики шлейф разный бывает
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
Где здесь 2 категория?
Ввод один - от ТП8, оба транса сидят на нем. Это 3 категория. Почитайте ПУЭ п.1.2.20 - два независимых взаимно резервирующих источника питания. Тут 6кВ по третьей категории дан. Нужна схема для ТП2, откуда он запитан. Если от другого источника, то в 3 варианте разомкнуть линию между ТП1 и ТП2 - будет 1 категория. Последний раз редактировалось mavik, 15.08.2017 в 10:01. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Уважаемые господа добрый день.
Только вернулся, долго был в коммандировке. Если позволите, хотел бы высказать свое мнение: Почему Вы считаете, что все картинки 3-я категория? А если я скажу, что я полагаю, что все картинки- 1-я категория (1-я картинка с небольшим натягом), но для "ВРУ ЭП 1-й категории", а не лифтов, пожарки и т.п. Только не бейте ногами... Готов обсудить и если не прав, то признать свою ошибку в понимании требований ПУЭ... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с выбором типа чердачного перекрытия | Vans | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.08.2016 18:09 |
Помогите с выбором узла сопряжения металлической фермы и колонны из двух предлагаемых вариантов | Наталья Насибулина | Металлические конструкции | 15 | 10.12.2015 12:11 |
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду | easyant93 | Архитектура | 9 | 28.10.2015 18:15 |
Помогите с выбором CAD для расчета освещенности | label89 | Расчетные программы | 10 | 21.01.2015 07:37 |