| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Warning! В элементах заданы отрицательные коээфициенты постели!

Warning! В элементах заданы отрицательные коээфициенты постели!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2008, 13:11 #1
Warning! В элементах заданы отрицательные коээфициенты постели!
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Уважаемы господа инженеры, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? вследстие чего она возникает, и к чему может привести?

Из Кросса импортирую в Скад коэффициенты в пределах от 150 до 800...
Ручками проверял чуть ли не каждый элементик, ну нету там отрицательных значений!!
Однако "сообщения об ошибках" продолжают настаивать...
Просмотров: 2136
 
Непрочитано 09.02.2008, 14:37
#2
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Не могу утверждать, но посмотрите местные оси элементов (возможно у пластинчатых элементов они в разные стороны направлены вверх-вниз).
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2008, 15:21
#3
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Я проверял...нашел такие элементы, повернул ось З в нужную сторону, однако эффекта должного не дождался
К тому же потом мне сказали что направление оси З не имеет значения, т.к. коэффициенты постели задаются на обоих поверхностях элемента
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 15:55
#4
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


А скад и кросс у вас лицензионный?
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 16:49
#5
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
А скад и кросс у вас лицензионный?
А это какое отношение к дело имеет???
favorite вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 18:01
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
А скад и кросс у вас лицензионный?
Действительно, кто ж будет всерьез обсуждать работу ломаного ПО?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2008, 21:23
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


да, лицензионный
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 23:56
#8
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


координаты по зет нулевые? бывает если ниже задашь тоже что-то ругается
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 16:01
#9
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Ту Пост - не помогло
При чем скад ругается - говорит во всех элементах!!! отрицательные коэффициенты.
Смотришь св-ва элемента - значения положительные!!!
Вроде бы работает всё красиво...деформации похожие однако это вроде, меня как то не устраивает

К вопросу о лицензии - если нечего сказать, может и говорить ничего не стОит?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 17:46
#10
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Ну тада не знаю. Попробуй одноузловые и законтуренные элементы поудалять, может они чего творят.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 13:56
#11
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Вообще-то в таких случаях неплохо бы схему посмотреть
Jeka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Warning! В элементах заданы отрицательные коээфициенты постели!

Размещение рекламы