26.02.2008, 19:01 | #1 | |
Моделирование распора в плитах монолитных ребристых перекрытий.C использованием "ЛИРА" 9.4.
Инженер ПТО
Самара
Регистрация: 20.02.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3331
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Есть книжка Мандрикова "Примеры расчёта ЖБ конструкций", там любопытная табличка сравнения моментов в плите посчитанных по разным теориям, при этом рассматривается реальный пример проектирования плиты. Так некоторые моменты отличаются в 2 раза.
Для вылавливания распора я бы посоветовал плиту задать оболочками и физнелин задачу.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 20.02.2008
Самара
Сообщений: 10
|
На основании изополей напряжений Nx.Когда арматура течет образуются пластические шарниры.И тут в работу включается бетон.Работы бетона я не увидел.Может где ошибся. Если есть какие то соображения буду только рад.С уважением PILE!
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Ну.. моделирование должно быть соответствующим (сетка КЭ), все таки, разномерные КЭ. Арматуру также нужно задавать твердотельно, либо организовывать отверстие в твердотельной модели бетона, чтобы обеспечить приемлимый результат. И все же вопрос ни к диссертации сводится, а к проектированию!?
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Считать плиты объёмники и стержни-арматура слишком трудоёмко и не нужно, надо достаточно мелко разбиение сетки назначать. Тем более, что ЛИРА при расчёте нелинейной оболочки производит тоже самое.